Добрый день подскажите, можно ли назначить ответственным за электро хозяйство на предприятии Начальника участка имеющего средне-техническое образование?. Могут ли при проверке энергонадзором к его должности возникнуть вопросы...?
 
Как можно ответить на Ваш вопрос, не зная структуры Вашей организации?
Начальник участка чего - разлива пива?
Образование роли не играет никакой, а вообще прочитайте п. 1.2.3 ПТЭЭП
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
бывший главБух пишет:
Как можно ответить на Ваш вопрос, не зная структуры Вашей организации?
Начальник участка чего - разлива пива?
Образование роли не играет никакой, а вообще прочитайте п. 1.2.3 ПТЭЭП
Не надо знать структуру, ответственный за электробезопасность должен быть в любой организации.
А назначать на роль ответственного можно. Вопросы будут по организации, но не как не по назначению...
 
Цитата
Евгений Смолянин пишет:
Не надо знать структуру, ответственный за электробезопасность должен быть в любой организации.
Чертовски логичное замечание (хотя вообще-то ни о чем, уж извините)! Если в организации есть, к примеру, главный электрик, главный энергетик, начальник электроцеха и т.д., как будет выглядеть назначение ОЭХом начальника какого-то участка? Немного скрасит ситуацию, если это будет начальник участка электроцеха, а вдруг действительно начальник участка разлива пива?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
бывший главБух пишет:
Цитата
Евгений Смолянин пишет:
Не надо знать структуру, ответственный за электробезопасность должен быть в любой организации.
Чертовски логичное замечание (хотя вообще-то ни о чем, уж извините)! Если в организации есть, к примеру, главный электрик, главный энергетик, начальник электроцеха и т.д., как будет выглядеть назначение ОЭХом начальника какого-то участка? Немного скрасит ситуацию, если это будет начальник участка электроцеха, а вдруг действительно начальник участка разлива пива?
Кого и на какой участок назначать-дело главы предприятия, главное что ответственный должен быть и соответствовать параметрам, описанным в ПТЭЭП. Отвечая на изначальный вопрос-да, можно, это соответствует требованиям....
 
Цитата
Евгений Смолянин пишет:
Отвечая на изначальный вопрос-да, можно, это соответствует требованиям....
Я бы так не горячился... Я бы ответил - если это соответствует требованиям.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
бывший главБух пишет:
Цитата
Евгений Смолянин пишет:
Отвечая на изначальный вопрос-да, можно, это соответствует требованиям....
Я бы так не горячился... Я бы ответил - если это соответствует требованиям.
Если в организации нет ответственного, ответственный глава предприятия...
 
Может директор предприятия быть ответственным за эл хозяйство?
 
Цитата
Станислав Панов пишет:
Может директор предприятия быть ответственным за эл хозяйство?
может.
А судьи кто?
Скажите мне по сути?
Скажите, кто отечества отцы?
Скажите, кто они-отцы и судьи,
которых принимать за образцы.
 
Цитата
Виталий Капустин пишет:
Цитата
Станислав Панов пишет:
Может директор предприятия быть ответственным за эл хозяйство?
может.
Ответственный за электрохозяйство должен иметь IV группу допуска, если в компании эксплуатируют электроустановки напряжением до 1000 В, и V группу допуска при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В. Обычно на эту должность назначают главного энергетика организации.
Если в компании нет производства и используется только электрооборудование напряжением не выше 380 В, то ответственного за электрохозяйство можно не назначать. С согласия Ростехнадзора его обязанности возьмет на себя руководитель организации.
Как-то так)
Изменено: iliana - 27.05.2014 13:09:50
 
Цитата
iliana пишет:
Цитата
Виталий Капустин пишет:
Цитата
Станислав Панов пишет:
Может директор предприятия быть ответственным за эл хозяйство?
может.
Ответственный за электрохозяйство должен иметь IV группу допуска, если в компании эксплуатируют электроустановки напряжением до 1000 В, и V группу допуска при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В. Обычно на эту должность назначают главного энергетика организации.
Если в компании нет производства и используется только электрооборудование напряжением не выше 380 В, то ответственного за электрохозяйство можно не назначать. С согласия Ростехнадзора его обязанности возьмет на себя руководитель организации.
Как-то так)
спасибо за информацию
 
Не совсем верно, не путайте обязанности ответственного за электрохозяйство (п.1.2.6 "Правил технической эксплуатации электроустановок") и возложение ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок в соответствии с п.1.2.4 тех же правил на руководителя по заявлению обязательству.
Для того чтобы оформить заявление-обязательство, необходимо чтобы электроустановка соответствовала требованиям п.1.2.4., это как правило небольшие электроустановки, как пример раньше были киоски, с исчезновением последних-торговые павильоны или арендуемые помещения. Но в Вашем случае, если речь идет о начальнике участка, сие мероприятие становится сомнительным, но опять таки не обладая всей информацией точно установить невозможно.