Пожарная сигнализация, Кто может осуществлять ремонт, обслуживание
Гость
Сообщений: Баллов: 16Регистрация: 22.01.2010
0
27.04.2015 14:39:55
Подскажите, у нас в котельных установлены АПС. Можем ли мы их сами обслуживать, ремонтировать, заменять и т.д. или могут только спец. организации. И где это прописано? За ранее спасибо!
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 27036Регистрация: 11.06.2014
0
27.04.2015 15:02:35
вид деятельности лицензируется... фз..
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 74401Регистрация: 28.05.2009
0
27.04.2015 15:33:42
Цитата
АНДРЕЙКА написал: вид деятельности лицензируется... фз..
Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
АНДРЕЙКА написал: вид деятельности лицензируется... фз..
Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ
(ред. от 14.10.2014)
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
Гость
Сообщений: Баллов: 16Регистрация: 22.01.2010
0
28.04.2015 07:50:21
спасибо!
Гость
Сообщений: Баллов: 38Регистрация: 10.08.2015
0
13.08.2015 09:33:30
Подскажите, какой инструктаж по технике безопасности должен пройти работник обслуживающий нашу пожарную сигнализацию и оповещение перед тем как приступить к работе.По пож.безоп тоже надо с ним инструктаж проводить?Скиньте рыбу пожалуйста.
Гость
Сообщений: Баллов: 137Регистрация: 15.05.2015
0
13.08.2015 09:45:51
Это ваш сотрудник или сторонняя лицензированная организация?
Гость
Сообщений: Баллов: 38Регистрация: 10.08.2015
0
13.08.2015 14:16:06
Сторонняя организация
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 74401Регистрация: 28.05.2009
0
13.08.2015 15:52:51
По технике безопасности? Весьма спорно, т.к. (за исключением отдельных документов РТН) в НПА требования о проведении инструктажей по ТБ вы не найдете. Впрочем, буду рад, если опровергните (ссылками)... Остается Вводный по охране труда: 2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.
Вводный по пожарной безопасности: 11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: · со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности); · с сезонными работниками; · с командированными в организацию работниками; · с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; · с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
Т.ч. решайте, какой инструктаж и с какой категорией проводить....
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
Гость
Сообщений: Баллов: 137Регистрация: 15.05.2015
0
14.08.2015 04:43:19
Почитайте:
обратите внимание на приложение 1 форма 4
Гость
Сообщений: Баллов: 6Регистрация: 31.03.2015
0
04.09.2015 09:32:57
Доброго здоровья всем! Вопрос по пожарным извещателям: на предприятии (моём) произошла смена организации, которая обслуживает автоматич. пожарную сигналку. пишут нам письмо информационное о том, что должно быть установлено по 3 извещателя в помещениях, ссылаясь на СП 5.13130.2009 пункт 14.3. я так понимаю их политику - заработать( ну естественно законным путём - правила ж диктуют). Суть задаваемого вопроса - какой нормативкой (и есть ли таковая вообще) я смогу "отмахнуться" от их назойливой правильности? Т.е. по аналогии с ПУЭ : вышли какие то новые требования и они распространяются на вновь построенные (вводимые в эксплуатацию) и реконструируемые.. На сегодня у меня по зданию часть шлейфов с 2мя извещателями, а другая часть -где проводился строительный ремонт- установлено в помещениях по 3 извещателя и кабель FRLS ( не поддерживающий горение). Благодарю за содействие!
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 27036Регистрация: 11.06.2014
0
04.09.2015 09:49:16
Закон обратной силы не имеет! Старая сигналка не попадает по 123-ФЗ. Обслуга Вам только рекомендовать может, хотя прислушаться к спецам всегда полезно!)
Гость
Сообщений: Баллов: 6Регистрация: 31.03.2015
0
04.09.2015 10:38:02
Цитата
Цитата
АНДРЕЙКА написал: Закон обратной силы не имеет! Старая сигналка не попадает по 123-ФЗ. Обслуга Вам только рекомендовать может, хотя прислушаться к спецам всегда полезно!)
Прислушиваться не против, но всё ж - на что ссылаться? Каким макаром отмазаться. понятно, что при дальнейших ремонтах перемены в пож. сигналке будут в соответствии с требованиями..
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 27036Регистрация: 11.06.2014
0
04.09.2015 11:53:39
ст.4 123-ФЗ 4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений , , , , частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Гость
Сообщений: Баллов: 145Регистрация: 15.10.2013
1
18.09.2015 09:42:30
скажите, в каком документе можно посмотреть перечень объектов, подлежащих оснащению АПС (административное здание, общежития, ремонтно-механические мастерские, склады и т.д.)
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 526Регистрация: 12.11.2010
1
18.09.2015 11:10:15
"СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
Гость
Сообщений: Баллов: 13Регистрация: 01.09.2015
0
23.09.2015 13:59:04
Подскажите пожалуйста. Цех металлорежущих станков (токарные, фрезерные) и слесарное производство со сварочными работами. Стационарных сварочных постов нет, варят то там то здесь. Нужна в таком цеху пожарная сигнализация? В СП 5.13130.2009 про цеха ничего не сказано.
оборудованию АПС подлежат все помещения, за исключением (см. СП 5)
Постоянный участник
Сообщений: Баллов: 526Регистрация: 12.11.2010
0
24.09.2015 10:05:42
Цитата
Сергей Гаврилюк написал: Подскажите пожалуйста. Цех металлорежущих станков (токарные, фрезерные) и слесарное производство со сварочными работами. Стационарных сварочных постов нет, варят то там то здесь. Нужна в таком цеху пожарная сигнализация? В СП 5.13130.2009 про цеха ничего не сказано.
Про цеха не сказано, а вот про производственные и складские помещения в зависимости от категории пожаровзрывоопасности сказано (вся система обеспечения ПБ построена именно в зависимости от категории помещений/зданий и общего функционального назначения, иначе рассматривая каждый конкретный случай назначения помещений - вышли бы "огромные талмуды", да и все предусмотреть все равно не получится). Определите категорию и смотрите в зависимости от площади, возможно Вам и АУПТ нужна.
Изменено: - 24.09.2015 10:07:58
ЭКСПЕРТ
Сообщений: Баллов: 102255Регистрация: 11.12.2013
1
24.09.2015 11:00:57
Цитата
Сергей Гаврилюк написал: Нужна в таком цеху пожарная сигнализация? В СП 5.13130.2009 про цеха ничего не сказано.
В цеху в правильном значении этого слова не может быть никакой сигнализации, потому что цех - это структурное подразделение организации. А то что мы по шаблону мышления называем цехом на самом деле является производственным помещением, в котором установлено какое-то оборудование и выполняют свою работу работники (персонал) цеха.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь