[ Закрыто ] Одна инструкции о мерах пожарной безопасности для всех объектов, в соответствии с новыми правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 № 390
 
Подскажите пжл!!! Общую инструкцию по ПБ разрабатываем согласно пунктам п. 460,461,462, а для лабораторий и других зданий тоже все пункты отражать? Для химической лаборатории (производство премиксов) при составлении инструкции только 390 пользуемся?
 
И вопрос вот еще какой:
Как рассчитать допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте?
У нас площадка принадлежит нашей компании, и все что на ней построено, а другие компании арендуют и эксплуатируют.
Но у нас идет большое строительство, и поэтому много подрядных организаций. Взять по штатному количество да и прибавить человек 100?
 
Цитата
Иришка написал:
Для химической лаборатории (производство премиксов) при составлении инструкции только 390 пользуемся?
А также великим достоянием человека - РАЗУМОМ!
Цитата
Иришка написал:
Взять по штатному количество да и прибавить человек 100?
Берите то число, которое сможете обосновать. Если Ваша организация берет на себя ответственность за пожарную безопасность всех людей, которые могут находиться на объекте, то тогда указывайте максимальное количество.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга написал:
Цитата
Иришка написал:
Цитата
Взять по штатному количество да и прибавить человек 100?
Берите то число, которое сможете обосновать. Если Ваша организация берет на себя ответственность за пожарную безопасность всех людей, которые могут находиться на объекте, то тогда указывайте максимальное количество.
А для химических лабораторий предельно - допустимое количество людей на кв. м. не подскажите? В СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы не нашла. Либо тоже брать 3 ч. на 1 кв.м? Спасибо за отзывчивость!!!
 
Цитата
Иришка написал:
А для химических лабораторий предельно - допустимое количество людей на кв. м. не подскажите?
Можно поинтересоваться - для чего это Вам? У Вас лаборатория - проходной двор или расположена на объекте с массовым пребыванием людей?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга написал:
Цитата
Иришка написал:
А для химических лабораторий предельно - допустимое количество людей на кв. м. не подскажите?
Можно поинтересоваться - для чего это Вам? У Вас лаборатория - проходной двор или расположена на объекте с массовым пребыванием людей?
Очень часто проходят экскурсии как по заводу, так и по лаборатории. Встречала инструкции, где было прописано НАхождение в помещении лаборатории не больше 20 человек (площадь лаб не указана). И в требованиях к инструкции о мерах ПБ этот пункт про предельно-допустимое имеется.
 
Эвон как Вы глубоко копаете! :eeek:
Ну тогда вооружайтесь СП 12.13130.2009 и СП 1.13130.2009 и считайте сами, так как лично мне о Вашей лаборатории ничего неизвестно. :D
По первому СП определяйте, к каким категориям относятся помещения лаборатории, во втором СП читайте раздел 9. Обратите внимание на пункт 9.1.1. Если из помещений лаборатории только один выход, то количество людей в помещении должно быть не более указанного в этом пункте. Таким образом посчитаете за весь объект.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга написал:
Эвон как Вы глубоко копаете!
Ну тогда вооружайтесь СП 12.13130.2009 и СП 1.13130.2009 и считайте сами, так как лично мне о Вашей лаборатории ничего неизвестно.
По первому СП определяйте, к каким категориям относятся помещения лаборатории, во втором СП читайте раздел 9. Обратите внимание на пункт 9.1.1. Если из помещений лаборатории только один выход, то количество людей в помещении должно быть не более указанного в этом пункте. Таким образом посчитаете за весь объект.
Спасибо огромнейшее)))
 
А у кого-нить есть свеженькая должностная инструкция для ответственного за пожарную безопасность?
Для желающих могу поделиться инструкциями о мерах пожарной безопасности в здании АБК, складе, производственом помещении и при выполнении строительно-монтажных работ.....
 
Цитата
Екатерина Котова написал:
А у кого-нить есть свеженькая должностная инструкция для ответственного за пожарную безопасность?
ну только это наверное не должностная будет инструкция, а типа "инструкция по пожарной безопасности для ответственного лица".
 
Цитата
Екатерина Котова написал:
А у кого-нить есть свеженькая должностная инструкция для ответственного за пожарную безопасность?
А, где Вы прочитали, что должна быть такая инструкция?
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
Цитата
А, где Вы прочитали, что должна быть такая инструкция?
похоже - здесь http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=6&t=26441&start=15
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
 
Просто удобно когда она есть, в нее можно больше нюансов вписать. Я работала в сети АЗС и каждый раз при проверке когда мы слезно просили выписать штраф на должностное, а не юридическое лицо, у инспектора всегда был один вопрос: - А покажите мне его должностную инструкцию, чтоб у него это было там написано????
А когда просишь заранее вписать все нюансы в обычную должностную, начинается со всех сторон: - А нафига мы это все будем вписывать, всех правил не впишешь и т.п.....
 
Цитата
Екатерина Котова написал:
Просто удобно когда она есть, в нее можно больше нюансов вписать. Я работала в сети АЗС и каждый раз при проверке когда мы слезно просили выписать штраф на должностное, а не юридическое лицо, у инспектора всегда был один вопрос: - А покажите мне его должностную инструкцию, чтоб у него это было там написано????
А когда просишь заранее вписать все нюансы в обычную должностную, начинается со всех сторон: - А нафига мы это все будем вписывать, всех правил не впишешь и т.п.....
Ну тогда Вам нужна не "свеженькая должностная инструкция для ответственного за пожарную безопасность", а приказ о назначении лица ответственного за выполнение требований норм пож безопасности с возложением на него определенных функций.
 
Большой приказ на 3 страницы мне тоже не нравится)
 
Цитата
Екатерина Котова написал:
Большой приказ на 3 страницы мне тоже не нравится)
Вам, что с ним спать?!!
 
Вот образец вполне достойного приказа, который делает руководителей структурных подразделений ответственными за все косяки по пожарке, а на Вас возлагается только КОНТРОЛЬ за выполнением требований в структурных подразделениях и своевременное обеспечение всеми необходимыми бумажками.
Изменено: Виктор Викторов - 01.07.2015 09:54:21
 
Спасибо) :D
 
Подскажите пожалуйста,нужно ли проводить повторный инструктаж с зам.генер директора, с генеральным,главным инженером или их как то освобождают?
 
Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, от него никто не освобождается.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь