Меню
Навигация
Novatika

система АПС и пожаротушения с истёкшим сроком эксплуатации - что дальше?

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1 2 След.
система АПС и пожаротушения с истёкшим сроком эксплуатации - что дальше?
 
Насколько я понял есть два пути - полная замена и ежегодные испытания. Кто-нибудь шёл по пути испытания?
 
Цитата
написал:
Кто-нибудь шёл по пути испытания?
Уже лет 10 делаю. Обслуживающая компания ежегодно проверяет работоспособность всех датчиков, контрольно - приемного оборудования. Делают сравнительный анализ ложных сработок за год по отношению к прошлому году. Замеры сопротивления изоляции. Далее акт о продлении срока эксплуатации АПС и СОУЭ на 1 год
Изменено: Андрей - 15.01.2026 12:44:41
 
Ежегодные испытания проводили с привлечением ИПЛ, затем заменили
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Кто-нибудь шёл по пути испытания?
Уже лет 10 делаю. Обслуживающая компания ежегодно проверяет работоспособность всех датчиков, контрольно - приемного оборудования. Делают сравнительный анализ ложных сработок за год по отношению к прошлому году. Замеры сопротивления изоляции. Далее акт о продлении срока эксплуатации АПС и СОУЭ на 1 год
проверки были, их это устраивает?
Цитата
написал:
Ежегодные испытания проводили с привлечением ИПЛ, затем заменили
что такое ИПЛ?
 
Цитата
написал:
проверки были, их это устраивает?
Устраивает. Т.к. соответствует закону данное действие
 
Цитата
написал:
что такое ИПЛ?
Испытательная лаборатория скорей всего
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
проверки были, их это устраивает?
Устраивает. Т.к. соответствует закону данное действие
у них лицензия есть на испытания?
я тут задал вопрос своей обслуживающей организации по поводу испытания. Они сказали что лицензия даётся заводом, а они её не дают и поэтому для испытания необходимо все датчики и приборы демонтировать и возить на испытания на завод.
 
Цитата
написал:
что лицензия даётся заводом
Завод не имеет права выдавать никакие лицензии. Это полный бред.
В 99 ФЗ нет такого вида деятельности как испытание АПС и СОУЭ. Соответственно лицензия не нужна.
Изменено: Андрей - 15.01.2026 16:44:38
 
Цитата
написал:
скорей всего
верно, испытательная пожарная лаборатория (ИПЛ) - специализированное экспертное подразделение, входящее в структуру МЧС России. Полное наименование - Федеральное бюджетное государственное учреждение "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по субъекту Российской Федерации (ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" ).
Ежегодно, кроме СОУЭ, они же проверяют на наших объектах по контракту внутренний пож водопровод и пож ёмкости (весенне-осенний период), берут пробы деревянных конструкций на огнестойкость чердачных помещений, при необходимости - проводят испытания крышных ограждений и эвакуационных наружных лестниц, определяют взрыво-пожараную категорию помещений и пр. ... Помимо всего, мы приглашаем их провести независимую экспертизу на предмет соответствия нормам ПБ на новых или переданных нам объектах и, соответственно, их замечания отражаем в актах приёмо-передачи объектов для устранения...
Изменено: Евстратий Стефанович - 16.01.2026 06:46:33
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
Андрей написал:

В 99 ФЗ нет такого вида деятельности как испытание АПС и СОУЭ. Соответственно лицензия не нужна.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности"
Цитата
МЧС России

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры


Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1128 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
Цитата
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
написал:
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности"
Покажите слово испытания? Везде написано монтаж, ремонт, обслуживание.
 
Коллеги, не деритесь пожалуйста, позволю напомнить - вопрос прозвучал как "Насколько я понял есть два пути - полная замена и ежегодные испытания. Кто-нибудь шёл по пути испытания?", поэтому тема лицензирования вторична :beer:
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
Андрей написал:

Покажите слово испытания?
а когда проводятся испытания?
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
написал:
а когда проводятся испытания?
Когда прописано в проектной документации.
 
:headwall:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы необходимо организовать их замену, либо проводить ежегодное их испытание.

При проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности целесообразно руководствоваться приказом МЧС России от 28.04.2023 N 408 "Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479".

В целях соблюдения обязательных требований абзаца четвертого пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее - ППР), к средствам пожарной безопасности относятся средства, функционирующие в составе следующих систем противопожарной защиты, установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (далее - СПЗ), в отношении которых национальными стандартами Российской Федерации предусмотрены методы испытаний:

системы пожарной сигнализации;

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

установки пожаротушения автоматические;

внутренний противопожарный водопровод;

системы противодымной вентиляции.

В случае достижения указанного в технической документации предельного (например, "не более 10 лет" или "число циклов работы 5 лет") или неопределенного (например, "срок службы не менее 10 лет", "средний срок службы 5 лет") срока службы средств пожарной безопасности дальнейшая эксплуатация таких средств обеспечивается контролируемым лицом после проведения испытаний соответствующих СПЗ на предмет их работоспособности по методам, содержащимся в национальных стандартах Российской Федерации, указанных в пунктах 10 - 14 Руководства (далее - испытания). Испытания проводятся ежегодно со дня наступления указанного срока службы средств пожарной безопасности до их замены. А именно:

10. Испытания на работоспособность систем пожарной сигнализации проводятся в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Решение о дальнейшей их эксплуатации сверх срока службы принимается контролируемым лицом по результатам указанных испытаний.

11. Согласно разделу 7 ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" оценка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) проводится посредством испытаний СОУЭ, проверки правильности функционирования основных режимов СОУЭ, а также определения соответствия технических характеристик СОУЭ требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

12. Методы испытаний автоматических установок пожаротушения содержатся в разделе 8 ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

13. Методы испытаний внутреннего противопожарного водопровода содержатся в разделе 7 ГОСТ Р 59643-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

14. Пунктом 1.2 ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний" (далее - ГОСТ Р 53300-2009) установлено, что приемо-сдаточные и периодические испытания предназначены для определения технического состояния систем противодымной вентиляции (далее - СПДВ) с учетом возможности продолжения эксплуатации СПДВ, смонтированных в ранее выстроенных зданиях. Порядок и последовательность проведения указанных испытаний содержатся в разделе 4 ГОСТ Р 53300-2009.»

Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
Андрей написал:

Когда прописано в проектной документации.

Цитата
пусконаладочные работы; ПНР: Комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексных испытаний оборудования, и системы в целом.

комплексные испытания (на работоспособность): Испытания систем пожарной сигнализации, проводимые для подтверждения взаимодействия по заданному алгоритму работы компонентов системы друг с другом, с другими системами противопожарной защиты, другими инженерными системами.


Цитата
Пусконаладочные работы и испытания

По окончании ПНР должны быть проведены комплексные испытания на работоспособность СПС комиссией (рабочей группой) в состав которой должны быть включены:


Цитата
Методы испытаний на работоспособность СПС
Методы испытаний на работоспособность применяют при контроле функционирования технических средств СПС и при комплексных испытаниях на работоспособность СПС.

Основными методами испытаний на работоспособность являются:
- контроль функционирования технических средств СПС;
- контроль исправности линий связи СПС;
- комплексные испытания на работоспособность СПС.

Рекомендуемое содержание методов испытаний на работоспособность СПС изложено в приложении Б.

На объектах, введенных в эксплуатацию, а также во избежание негативных последствий, при контроле функционирования технических средств СПС и при комплексных испытаниях на работоспособность СПС может быть выполнена частичная блокировка пуска других систем противопожарной защиты объекта.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
что лицензия даётся заводом
Завод не имеет права выдавать никакие лицензии. Это полный бред.
В 99 ФЗ нет такого вида деятельности как испытание АПС и СОУЭ. Соответственно лицензия не нужна.
Подразобрался. До 24 года было требование чтобы испытания проводил производитель. Так что то что вы делали до 24 года - это фикция. С 24 года в ГОСТы внесены поправки, исключающие эти требования.
Лицензия нужна - обслуживающая её должна иметь, на тех. обслуживание.
 
Как дорого проводить испытания ежегодно в сравнении с новой АПС?
 
Цитата
написал:
сравнении с новой АПС
смотря какой объект и смотря какие "хотелки" к новой, на том о котором я говорил выше, соотношение 1:500-600 если очень очень грубо (сменили амеровскую на нафаршированный Болид)
Изменено: Евстратий Стефанович - 16.01.2026 12:42:36
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
написал:
ГОСТы внесены поправки
ГОСТ не является документом обязательного применения. Он доброволен. Хочу применяю, хочу шлю его в лес
Страницы: 1 2 След.