система АПС и пожаротушения с истёкшим сроком эксплуатации - что дальше?
 
[QUOTE] написал:
[QUOTE] написал:
что лицензия даётся заводом[/QUOTE]
Завод не имеет права выдавать никакие лицензии. Это полный бред.
В 99 ФЗ нет такого вида деятельности как испытание АПС и СОУЭ. Соответственно лицензия не нужна.[/QUOTE]
Подразобрался. До 24 года было требование чтобы испытания проводил производитель. Так что то что вы делали до 24 года - это фикция. С 24 года в ГОСТы внесены поправки, исключающие эти требования.
Лицензия нужна - обслуживающая её должна иметь, на тех. обслуживание.
система АПС и пожаротушения с истёкшим сроком эксплуатации - что дальше?
 
[QUOTE] написал:
[QUOTE] написал:
проверки были, их это устраивает?[/QUOTE]
Устраивает. Т.к. соответствует закону данное действие[/QUOTE]
у них лицензия есть на испытания?
я тут задал вопрос своей обслуживающей организации по поводу испытания. Они сказали что лицензия даётся заводом, а они её не дают и поэтому для испытания необходимо все датчики и приборы демонтировать и возить на испытания на завод.
система АПС и пожаротушения с истёкшим сроком эксплуатации - что дальше?
 
[QUOTE] написал:
[QUOTE] написал:
Кто-нибудь шёл по пути испытания?[/QUOTE]
Уже лет 10 делаю. Обслуживающая компания ежегодно проверяет работоспособность всех датчиков, контрольно -  приемного оборудования. Делают сравнительный анализ ложных сработок за год по отношению к прошлому году. Замеры сопротивления изоляции. Далее акт о продлении срока эксплуатации АПС и СОУЭ на 1 год[/QUOTE]
проверки были, их это устраивает?[QUOTE] написал:
Ежегодные испытания проводили с привлечением ИПЛ, затем заменили[/QUOTE]
что такое ИПЛ?
система АПС и пожаротушения с истёкшим сроком эксплуатации - что дальше?
 
Насколько я понял есть два пути - полная замена и ежегодные испытания. Кто-нибудь шёл по пути испытания?
зарегистрироваться в реестре по проведению обучения своими силами
 
Подскажите, организация обучать может только после регистрации?