Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста такой вопрос, кто может:
На складе площадью 50 кв.м. один выход, двери 800 мм ширина, высота 2000 м, хотят увеличить ширину дверного проема, но поставить автоматические "ставни-ворота"(закрытие сверху вниз), взамен двери. Будет ли считаться после переделки такой эвакуационный выход в противопожарном отношении?
Изменено: ГУСАР - 11.12.2023 15:43:07
 
Если будет выполнено следующее требование
Цитата
4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:
...
подъемно-опускные двери и ворота, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил;
то будет считаться
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
написал:
их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил
Да, тоже это же нашел, хотел проговорить. Т.е. подъёмно-опускные двери и ворота могут быть автоматическими? Или имеется виду только механические? Автоматические я так полагаю должны быть соединены с пожарной сигнализацией, чтобы открывались в момент тревоги или вообще их нельзя? Здесь немного запутался.
Спасибо за ответ.
Изменено: ГУСАР - 11.12.2023 15:55:12
 
А в случае пожара склад так и останется без двери???
выше вы обсуждали только жалюзи, которые закрывают на ночь, а в течение дня там проходной двор.
 
Если можно, повторите ответ на этот вопрос:
Какими способами можно жестко зафиксировать механическую и автоматическую подъемно-опускную двери в открытом состоянии?
 
Цитата
написал:
Какими способами можно
вопрос к предприятию изготовителю или к Кулибину
 
Уважаемые коллеги. Доброе утро. Напишу здесь, чтоб не плодить темы.
Ситуация. При ремонте холла 1 этажа директор хочет перенести эвакуационный выход из здания в другое место. Проект отсутствует. И разрабатывать его никто не собирается.
У кого есть решения верховного или конституционного суда по данному вопросу после 2020 года.
Изменено: Андрей - 02.12.2024 09:09:08
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Андрей, такое было.
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Полсотни-5й, Спасибо. Немного не то.
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
При ремонте холла 1 этажа директор хочет перенести эвакуационный выход из здания в другое место. Проект отсутствует. И разрабатывать его никто не собирается. У кого есть решения верховного или конституционного суда по данному вопросу после 2020 года.
Как временная мера, для пожинспектора будет достаточно плана БТИ и плана эвакуации.
Не понял, по какому вопросу нужно решение верховного или конституционного суда?
Проект нужен и это не обсуждается. Решение начальника закон в организации. По этому вопросу с ним судиться все равно не будете.
 
Цитата
написал:
Не понял, по какому вопросу нужно решение верховного или конституционного суда?
Чтоб показать, что переделка незаконная.
Цитата
написал:
По этому вопросу с ним судиться все равно не будете.
Так и не собираюсь. Надо свою точку прикрывать. А для этого служебка и формулировка из решения суда.
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
написал:
Чтоб показать, что переделка незаконная.
Любая перепланировка требует узаконивание.
Цитата
написал:
Надо свою точку прикрывать. А для этого служебка и формулировка из решения суда.
Если новый пожарный выход соответствует всем нормам, есть новый план БТИ и План эвакуации, то этого вполне достаточно.
 
Цитата
написал:
Чтоб показать, что переделка незаконная.
Если дверь уже есть, выход соответствует всем нормам, то достаточно только внести изменение в план эвакуации. Даже его переделывать необязательно. Это не будет нарушением. А если хотят прорубить дверной проем в несущей стене, то это уже перепланировка.
Страницы: 1