| Цитата | ||
|---|---|---|
написал:
|
У меня производственный объект.
|
30.07.2024 09:12:36
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
|
|||||
|
|
|
|
13.02.2025 13:07:41
здравствуйте , есть ли требования к огнетушителям в плане оп 4 или оп 6 использовать в зависимомсти от площади помещения или , допустим взамен ОП6 можно две штуки ОП 4 использовать Большое спасибо
|
|
|
|
|
|
13.02.2025 13:22:22
Сейчас совсем другая схема обеспечения огнетушителями, не как раньше по кв.м, а по типу пожара, типу и "мощности" огнетушителя и его удаленности от места возможного возгорания. все прописано, только надо вникнуть. Их реально нужно меньше.
|
|
|
|
|
|
13.02.2025 13:28:55
|
|||
|
|
|
|
13.02.2025 13:57:36
так вы сами сделайте расчет и увидите, что если там проходит ОП4, то можно, а если все начинается с ОП6, то нельзя.
|
|
|
|
|
|
13.02.2025 14:18:24
|
|||
|
|
|
|
13.02.2025 14:52:43
Изменено: - 13.02.2025 15:00:55
|
|||
|
|
|
|
13.02.2025 14:59:25
"мощность - ранг тушения модельного очага" огнетушителя не соответствует требованиям. Есть такая графа в Приложении 2 к ППР, и если ранг установлен выше ОП4, то никаким количеством ОП4 дело не исправишь.
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 07:36:40
|
|||
|
|
|
|
14.02.2025 08:32:33
Трудно объяснять, если работник не вник в суть документа. ст.397 ППР делает ссылку на приложения 1 и 2. Там указаны Ранги огнетушителей буквами и цифрами. У каждого огнетушителя есть свой ранг (способность тушить очаг возгорания), вот по нему и нужно подбирать огнетушитель.
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 09:35:55
|
|||
|
|
|
|
14.02.2025 09:38:52
|
|||
|
|
|
|
14.02.2025 09:40:27
|
|||||
|
|
|
|
14.02.2025 09:41:16
|
|||
|
|
|
|
14.02.2025 11:10:49
397. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Хорошо, заменим словом "огнетушащей способности", вам будет понятней? |
|
|
|
|
|
14.02.2025 11:21:24
Для примера, возьмем ОУ 5 его характеристики, одна из них: огнетушащая способность - 55В. Такие есть у всех огнетушителей только цифры и буквы разные. Сравните ОП4 и ОП6 по этой характеристике и проверьте по Приложению 2, возможно ли использование ОП4, вместо ОП6 - это все зависит от характеристик объекта защиты. Суть изменений: 10 шт. ОП1 не заменяет 1шт. ОП10 (это я образно), допустимо использование ОП35, т.е. большего от заданного объема.
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 12:31:02
может быть, но есть оп4 они обеспечивают тушение и 70в
|
|
|
|
|
|
14.02.2025 12:58:07
ОП4 - 2А, 55В
ОП6 - 3А, 89В вот из этих характеристик исходите в подборе (замене) |
|
|
|
|
|
26.02.2026 16:59:17
2.Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара. Здравствуйте, что имеется под словом "иные"
|
||||
|
|
|
|||