| Цитата |
|---|
| pavelh написал: опять полноценно разгорится. |
|
24.01.2022 11:33:00
Инспектор Бывший, Спасибо
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 07:46:19
Кстати, по огнетушителям в автомастерской я бы подумал ещё. Как бы там B-1-B4 не было.
Изменено: - 01.02.2022 08:23:24
|
|||
|
|
|
|
01.02.2022 09:11:39
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||||||||
|
|
|
|
01.02.2022 10:34:17
Не соблюдается. Допустим категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности B4. Открываем Правила противопожарного режима и смотрим приложение 1. Напротив категории видим 155B. В соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные» определяем, что это ОП-8 и не иначе. У ОП-4 ранг 55B! Прошу обосновать Ваши выводы исходя из норм, т.е. привести ссылку на нормы, где допускается замена ранга огнетушителя. СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. 4.1 Выбор огнетушителей 4.1.1 Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д. 3.20 огнетушащая способность: Возможность тушения данным огнетушителем модельного очага пожара определенного ранга. 22 Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта) и имеющему более высокий ранг. 4.1.24 Два или более огнетушителей, имеющих более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей). Свод правил явлется нормативным документом. Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности: 2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. "Добровольность" здесь только в выборе условия соотвествия требованиям ПБ, согласно ст. 6 123-ФЗ и не более. ГОСТы тоже обязательны, если утверждены перечнем Приказа Росстандатра 1190.
Изменено: - 01.02.2022 11:07:28
|
|
|
|
|
|
01.02.2022 11:24:57
Против
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||||||||
|
|
|
|
01.02.2022 11:35:45
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; ...... 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. Для более 90% объектов защиты СП 9 будут именно добровольного применения, т.к. : Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона,.... применяются ранее действовавшие требования. .... Sulton Nazar, а так приятно с Вами общаться. Видно, что человек подкован и разбирается.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||
|
|
|
|
01.02.2022 11:44:34
|
|||
|
|
|
|
01.02.2022 11:48:48
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||
|
|
|
|
20.04.2022 17:52:53
Подскажите, в электрощитовой до 1000в установлены старые ОУ-2 , площадь помещения 25м. . В ППР 1479 написано -для электроустановок нужен 55В,С,Е ранг огнетушителя, а это ОУ-5 или ОП-4. Можно просто перезарядить ОУ-2, это не будет нарушением, ссылаясь на статью 4?
|
|
|
|
|
|
20.04.2022 20:46:41
|
|||||
|
|
|
|
20.04.2022 21:35:40
"ППР 1479: 3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества" Установлены УО-2 предполагаю по проектной документации. На тот момент возможно действовали требования которые допускали их установку. При проверке можно сослаться на "4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений , , , , и настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. Или я не правильно интерпретировал эти отсылки? |
|||
|
|
|
|
21.04.2022 06:40:01
и лучше добавить ещё , если их только два |
|||
|
|
|
|
21.04.2022 06:42:27
может не стоит полностью выпускать ОТВ изо всех огнетушителей?.. |
|||||
|
|
|
|
21.04.2022 06:56:30
мы не можем пользоваться ППБ-01. хотя мне они больше нравились) |
|||||
|
|
|
|
21.04.2022 08:01:22
|
|||||
|
|
|
|
21.04.2022 08:19:16
нужны большего литража |
|||
|
|
|
|
21.04.2022 09:19:35
Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 м3).
Получаеться нужно громоздкие ОУ-5 , но и они вредны. Какой выбрать из них? |
|
|
|
|
|
21.04.2022 09:35:40
|
|||
|
|
|
|
21.04.2022 17:28:37
|
|||||
|
|
|
||||