Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806
 

ИМХО, "повышение квалификации" для тех, кто раньше ПТМ проходил, а «переподготовка»,

связана с приказом Минтруда РФ от 11.10.2021 № 696н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по пожарной профилактике”.

В соответствии со стандартом:

"руководитель" = "специалитет" или "магистратура" + "переподготовка" + 5 лет опыта «по направлению деятельности" (не написано опыт в ГПН);

"инженер" = "бакалавриат" + "переподготовка" + 3 года опыта;

«специалист» = "бакалавриат" или СПО + "переподготовка" + без опыта,

т.е. приходишь специалистом со СПО в отдел или службу пожарной безопасности организации, параллельно получаешь "бакалавриат" + "переподготовку" и через 3 года можешь уже ведущим инженером стать, а еще через 2 года начальником отдела ПБ.

Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений
 
[QUOTE]Геннадий Кузянин написал:
Помогите нубу определить категории некоторых помещений:- отдельно стоящий кирпичный гараж, приспособленный для склада. где хранятся бочки с бензином, пластмассовые ёмкости с автомобильными маслами. смазочными материалами,, автошины, деревянная мебель  (Б-      ?);- в жилом пятиэтажном доме. первый этаж приспособлен для офиса и социальной гостиницы, одно из помещений (по плану - гардеробная), приспособлена для склада пищевой продукции (крупы, подсолнечное масло, консервы и пр.).   ( В- II   ?);- на 1 этаже отдельно стоящего здания, в одном крыле, где на площадке эвакуационного выхода есть дверь в помещение электрощитовой    ( -     ?)[/QUOTE]
      Предписали категорировать помещения для белья, гладильни и «бытовое помещение» (по экспликации) площадь которого менее 10 кв.м и в котором хранится не списанная оргтехника в общежитиях.
Попробую откреститься пунктом 5.1.2. СП 4.13130.2013:
категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется;
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);
- для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов.

       По электрощитовой попробую отбрехаться в соответствии со ст. 27 ФЗ-123: категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности подлежат здания и помещения производственного и складского назначения. Электрощитовые не являются ни тем, ни другим и в соответствии с п.2 этой же статьи «здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат».

      ЗЫ: у меня есть и программа, и готовый расчет категории по электрощитовой, но мысль о том, что делаю ненужную работу добивает. Расчетом я могу В4 спокойно «нарисовать»). Не сможет проверяющий проверить мои расчеты, если кабель замурован в ж/б полу и только небольшая часть выведена на шину, объем которого при любом расчете не даст пожарную нагрузку для повышенной категории.
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]Инспектор Бывший написал:
Sulton Nazar, а так приятно с Вами общаться. Видно, что человек подкован и разбирается[/QUOTE]
Спасибо. Взаимно.) На самом деле много противоречий в нормах.
огнетушитель в щитовой
 

Не соблюдается. Допустим  категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности B4. Открываем Правила противопожарного режима и смотрим приложение 1. Напротив категории видим 155B. В соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные» определяем, что это ОП-8 и не иначе. У ОП-4 ранг 55B!

Прошу обосновать Ваши выводы исходя из норм, т.е. привести ссылку на нормы, где допускается замена ранга огнетушителя.

СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.

4.1 Выбор огнетушителей

4.1.1 Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из [B]категории[/B] защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д.

3.20 огнетушащая способность: Возможность тушения данным огнетушителем модельного очага пожара [B]определенного ранга[/B].

22 Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта) и имеющему более высокий ранг.

4.1.24 [B]Два или более огнетушителей, имеющих более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом[/B], а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей).

Свод правил явлется нормативным документом. Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности:

2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся [B]национальные стандарты[/B], [B]своды правил[/B], содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

"Добровольность" здесь только в выборе условия соотвествия требованиям ПБ, согласно ст. 6 123-ФЗ и не более. ГОСТы тоже обязательны, если  утверждены перечнем Приказа Росстандатра 1190.

Изменено: Sulton Nazar - 01.02.2022 11:07:28
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]Инспектор Бывший написал:
Sulton Nazar, масса ОТВ ОП-8 (ранг 4А): 8 кг +-0,4 кг. Масса ОТВ ОП-4 (ранг 2А): 4 кг +-0,2 кг.Объясните мне тупому, в чем разница огнетушащей способности 1 ОП-8 и 2 ОП-4?[/QUOTE]
ОП-8 (1шт) = ОП-4 (2шт)? Доводим до абсурда: ОП-8  = ОП-1 (8 шт). Общий объем-то одинаковый. Разница примерно такая же как между ПМ и АКМ. Дальность действия у большого огнетушителя больше и заряда (время беспрерывной работы) больше. Если это общественное здание, то ранг огнетушителя может быть даже 2А, а не 4А, но почему-то Вы упорно не хотите смотреть Правила и игнорируете  второе условие. Да, в общественном здании ранг  55В, соотвественно можно ОП-4. Но если категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности (КВПО): А, Б, В1 - В4, то ранг огнетушителя 144В, следовательно, это уже ОП-8. Это требования Правил.
Кстати, по огнетушителям в автомастерской я бы  подумал ещё. Как бы там B-1-B4  не было.
Изменено: Sulton Nazar - 01.02.2022 08:23:24
офисникам (более 50 чел.) раз в полгода или же раз в год проводить противопожарный инструктаж?
 
[QUOTE]Александр написал:
Не могу понять, что за объекты защиты, предназначенные для проживания или временного пребывания 50 и более человек?Это тоже самое что и объекты защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (объекты с массовым пребыванием людей)?[/QUOTE]
Наверное для различения от "постоянного пребывания", термина из СП 1.13130.2020 п 3.6: "Помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток".

ИМХО, тождественные понятия. Просто "временное"  вводят для различения от "круглосуточного" пребывания. Точнее для уточнения, что с 01.03.2022 не важно будет "круглосуточно" или "временно".

Дело в том, что в п. 39 приказа 645 обучение по [B]специальным [/B]программам пожарно-технического минимума проводятся с определенной категорией лиц, среди них работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации. Теперь уточняют, что независимо от времени "пребывания" и те (охранники) и другие (офисные работники) обучаются раз в полгода если площадь помещения более 50 кв. К площади привязываю потому, что если в проекте не указано допустимое (предельное) количество людей, то оно определяется из расчёта 1 человек= 1 кв.м. Раньше в инструкции по ПБ обязательным было указание предельного количества людей на объекте. Сложность заключалась в том, что в проектах зачастую этих сведений не было. Нормы 1 чел/1 кв.м тоже еще не было. А если учесть, что на объекте могло быть разное количество людей (например, в день открытых дверей количество пребывающих людей увеличивается в 2-3 раза), то понятно почему убрали это требование к инструкции. Руководитель может написать, что допустимое - 49 человек на 100 кв. м. (чтобы не выполнять требования по "массовости", но каждый квадратный метр должен приносить прибыль), а фактически на объекте больше.

Изменено: Sulton Nazar - 25.03.2022 08:47:52
огнетушитель в щитовой
 
Спасибо, Павел. Если это паспорт, то это действительно выход из положения. Я бы ещё при закупке сертификат соответствия по ТР ЕАЭС 043/17 потребовал для страховки.
Это наверное "русинтэковские" ОВЭ.
У меня такие:
Изменено: Sulton Nazar - 14.01.2022 06:24:14
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]pavelh написал:
ОВЭ-5(з) АВCЕ, пишут ЭУ под напряжением 20 кВ можно поливать им.[/QUOTE]
СП 9.13130.2009 п.4.1.19:
"Возможно применение для тушения пожаров электрооборудования под напряжением [B]до 1000 В[/B] водных или воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей ОТВ, прошедших испытания на электробезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 в аккредитованной лаборатории" .
Даже до 1000 В только "возможно".

PS. Купил я "эмульсионки" и выяснилось, что в нашем регионе их никто не заряжает.
Изменено: Sulton Nazar - 13.01.2022 04:10:48
Практическая тренировка (занятие): Пользование первичными средствами пожаротушения, тренировка пользование первичными средствами пожаротушения
 
[QUOTE]Квинтэссентор написал:
А Вы понимаете, что такое обязательные требования?Вот тут почитайте  [URL=https://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum19/topic9651/message543539/#message543539]https://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum19/topic9651/message543539/#message543539[/URL] , может легче станет?[/QUOTE]
В указанной Вами теме, я не нашёл основания для оспаривания мероприятия, указанного в обязательном для выполнения предписании ГПН.

Цитата: "ГИТ только тогда будет проверять содержание ЛНА работодателя, если имеется изданный в установленном порядке НПА, содержащий обязательные требования к начинке этого ЛНА".

Мы говорим не о ГИТ, а о ГПН, соответственно это ФЗ-69, который определяет, что является обязательными нормами в обл. ПБ, но попробую прокомментировать.

- "изданный в установленном порядке НПА"  => ППР 1479

- "требования к начинке этого ЛНА"  =>  п.2 ППР 1479

Я писал, что мероприятия я не из головы взял, а из предписания ГПН, которое является обязательным в соответствии со ст. 37 ФЗ-69:

"Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности".

В чек-листах (приказ МЧС РФ от 17 февраля 2021 г. N 88) также эти требования есть:

- "утверждена ли в отношении каждого здания
(сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики
помещений?"

- "допускаются ли лица к работе на объекте
защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности?"

        Укажите, пожалуйста, пункт и наименование НПА в соответствии, с которым я могу оспорить пункт предписания, обязывающий работодателя назначить ответственным за ПБ Клавдию Ивановну, обучать её, вменить ей проведение инструктажей. А в начальной стадии пожара при отсутствии угрозы жизни людей не позволить ей убежать с класса, оставив детей в опасности (безопасность детей в профстандарте прописано и ФЗ об образовании).

PS. [JUSTIFY]Тушение пожаров это не только работа с огнетушителями, но "действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров" (ст.22 ФЗ-69). Эвакуируясь с обучающимися Клавдия Ивановна закрывает окна и дверь, тем самым локализует пожар. Чем не действия, направленные на ликвидацию пожара.? Только её обучить надо, потому, что из моего горького опыта все делают наборот:открывают окна, тем самым усиливая приток воздуха.[/JUSTIFY]
Изменено: Sulton Nazar - 13.01.2022 04:31:36
огнетушитель в щитовой
 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.
60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) [B]по нормам[/B] согласно разделу XIX настоящих Правил и [B]приложениям N 1 и 2.[/B]
397. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется[B] в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2[/B] к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарнойопасности, а также класса пожара.
А нормы написаны так, что для помещения не в "общественном здании", категории А, Б, В1 – В4с оборудованием выше 1000 В требуется[B] по нормам[/B] (см Приложение 1) огнетушитель с рангом 144B. В случае с порошковым огнетушителем проблем нет. Такой ранг у ОП-8 (тоже бандура не маленькая, но легче чем ОУ-5 ((10,1 кг против 13,8 кг)), но если свыше 1000В [B]только [/B]углекислотный. Углекислотный огнетушитель с рангом 144B - это ,,,
Изменено: Sulton Nazar - 12.01.2022 17:16:06
Проверка пожнадзором объектов защиты
 
[QUOTE]Квинтэссентор написал:
в порядке части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в отношении последнего инициируется внеплановая проверка.[/QUOTE]
Хороший был закон. Теперь по ФЗ 248 о  проверках другие правила. Действия 294-ФЗ  распространяется только на объекты в соотв. со ст. 26.3:

а) контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

б) контроль в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

в) контроль за соблюдением законодательства о государственном оборонном заказе;

г) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;

д) федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

е) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;

и другие объекты.

Видов контроля больше, в том числе и без уведомления.
Изменено: Sulton Nazar - 12.01.2022 14:28:06
Практическая тренировка (занятие): Пользование первичными средствами пожаротушения, тренировка пользование первичными средствами пожаротушения
 
[QUOTE]Квинтэссентор написал:
Любому надзорному органу глубоко параллельно на содержание ваших ЛНА и, тем более, глубоко перпендикулярно на ваше исполнение ваших же ЛНА.[/QUOTE]
Не знаю как у Вас, но у меня разные инспекторы, по разным объектам пишут в предписаниях замечания по содержанию инструкций и приказов. Вот одна из формулировок:
"Инструкция о мерах пожарной безопасности не отражает специфику объекта (Предоставлена общая инструкция, при том. что на каждое здание, сооружение, строение разрабатывается отдельная инструкция с учетом специфики объекта)".
Также пишут, что инструкция не соотвествует требованиям раздела XVIII ППР. А там есть требования и об обязанностях и действиях работников при пожаре. Слава Б-гу убрали из требований "допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.".

О регламенте пишут:
"Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты разработан не на все элементы"

Проверяют удостоверения, соотвествуют ли выданные удостоверения приказам по отвественным за ПБ, журналы, исполнительную документацию ...Половина проверки эта документарная проверка.
Изменено: Sulton Nazar - 12.01.2022 02:30:14
Практическая тренировка (занятие): Пользование первичными средствами пожаротушения, тренировка пользование первичными средствами пожаротушения
 
[QUOTE]Квинтэссентор написал:
А зачем их обучать и где это написано?[/QUOTE]
В ЛНА. В нашем по крайней мере, т.к. образовательное учреждение и для обеспечение безопасности обучающихся персонал и в воду и в огонь. Особенно нравится фраза из закона об образовании "должны иметь навыки! (не знания и умения) оказания первой помощи".
Наверное исходя из п.2 ППР 1479. Во-первых действия при пожаре поставили на первое место по сравнению с ППР 390 и формулировку изменили. А ведь каждое слово при расследовании важно. Сравните:
ППР 390: "...(имярек) необходимо принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
ППР 1479: "должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) ... принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной! стадии.".
Как видим конкретизировано КТО и что делает при обнаружении пожара и никаких ПОСИЛЬНЫХ МЕР. Угроза жизни и здоровью людей была? Нет? Почему не тушил?
Мне нравится эти метания нормотворцев. Из ППР 1479 убрали пункт об обязательности назначения отвественых за ПБ (руководитель [B]вправе[/B] назначать). В проекте изменений в ФЗ-69 вновь вводят обязательность назначения отвественных за ПБ. :eek5:
Изменено: Sulton Nazar - 11.01.2022 02:41:02
Практическая тренировка (занятие): Пользование первичными средствами пожаротушения, тренировка пользование первичными средствами пожаротушения
 

Не на каждое разведение огня необходимо оформлять наряд-допуск. Огневые работы на которые оформляется наряд -допуск указаны в п 372 ППР 1479:

«На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ».

Но я и сам против занятий с открытым огнём.

Риск есть в любой сфере. В школе, мы на уроке физкультуры сдавали челночный бег на дорожке с песком и галькой и только позже я понял, что челночный бег проводится на ровной площадке с твёрдым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Даже умение садиться на шпагат не спасает от травмы. При проведении занятий по оказанию первой помощи, при проведении непрямого массаж сердца тоже можно мечевидный отросток отломать... Занятия должны проводить специалисты и под строгим контролем. Считаю, что проверку огнетушителей и пожарных кранов (которые входят в первичные средства пожаротушения) надо совмещать с тренировкой по эвакуации и практическими занятиями.  В комплексе.

Женщин я не заставляю подавать воду из ПК, но в солнечный денёк, когда все эвакуировались из здания (в пятницу, в укороченный день, с сумками на выход) посмотреть как это делают мужчины не возбраняется. Делаем это при проверке внутреннего противопожарного водопровода (весной, осенью). Да пломбу срываем, но не втихаря, а заранее ставим  в известность водоканал. Потом они снова пломбируют. На самом деле потери воды там небольшие, если из РСК-50 подавать.

Недавно пришлось тушить небольшое возгорания водой из ПК. Выяснилось, что при ТО не проводились необходимые циклы проворачивания крана противопожарного водопровода. Закисло так, что здоровые мужики не могли открутить. Да, я знаю про ключ, но требование про свободное открывание никто не отменял. Так, что заодно проверил работу подрядной организации. Проверка огнетушителей тоже нужна, но без разведения огня. Это всё оружие в борьбе с пожаром и конечно как всякое оружие требует ухода и умения.

Проводил осенью практические занятия.

Один огнетушитель даже половину объёма не выдал, у другого ЗПУ не регулировал подачу порошка, а третий от переизбытка давления (ОУ-4, без манометра) крутанулся в руке так, что чуть руку не вывернул. Хорошо, что сначала сам пробовал. Это партия огнетушителей пришла из другого филиала, неизвестно кто проверял. Слушатели тоже в полуха слушают. Говоришь им с "подходи с наветренной стороны и сначала направь раструб на очаг, а потом нажимай на рычаг", делают наоборот.

Изменено: Sulton Nazar - 10.01.2022 16:25:03
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]Геннадий Кузянин написал:
Но зато вижу расхождение с ППР: 5.1.2   ...   Результат проверки заносят в карточку учета огнетушителя и в журнал проведения технического осмотра огнетушителей[/QUOTE]
Расхождение и с СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Если учесть , что надо ещё в журнал эксплуатации средств противопожарной защиты заносить данные по огнетушителям, то для себя я решил сделать один журнал эксплуатации СПЗ и один комбинированный  журнал учёта первичных средств.
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]Геннадий Кузянин написал:
Не нашёл где сказано, что техническое обслуживание - это в том числе и периодические проверки. И нигде не сказано. что ТО должна проводитьспециализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности[/QUOTE]
ГОСТ Р 59641 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения.
5.1.1 Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей.
5.1.3 Периодические проверки осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты.
5.1.4 Техническое обслуживание огнетушителей должна проводить специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]pavelh написал:
[QUOTE]Sulton Nazar написал:
По моему мнению, в соотвествии с приложением 1 к вышеуказанным Правилам, данное помещение необходимо оборудовать огнетушителем ОУ-55 (доводы см. выше)Если моё мнение ошибочно прошу прокомментировать на  основании ППР 1479 или другого нормативно-правового документа, который выше по иерархии чем ППР 1479.[/QUOTE]
Здоровыми огнетушителями на колёсах только производственные и складские помещения оснащаются. Электрощитовая - ни то, ни другое, значит оснащаем маленькими ручными согласно приложению к ППР с учётом особенностей потенциального пожара... или как там это написано.[/QUOTE]
Инспекторы государственного пожарного надзора считают иначе, когда требуют устанавливать на дверях электрощитовых таблички категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. Хотя категорированию подлежать только помещения производственного и складского назначения.

В ФЗ-123, из перечня категорирования убрали электрощитовые, но инспекторы до сих пор требуют таблички категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ на дверях электрощитовых. (посмотрите, как отвечает на вопрос главный специалист МЧС: [URL=https://www.youtube.com/watch?v=E7vaZebkN68]https://www.youtube.com/watch?v=E7vaZebkN68[/URL] 01:46:44).

К слову об огнетушителях. Посмотрите, пожалуйста, новый ГОСТ Р 59641-2021 от 24.08.2021 по  огнетушителям. В нем говориться, что техническое обслуживание - это в том числе и периодические проверки, которые проводят ответственные за противопожарное состояние на объекте, но в следующем же пункте говорится, что ТО проводит лицензированная организация. Представляете, чтобы каждый квартал платить фирме за ТО?

огнетушитель в щитовой
 
Ранее нормы оснащения помещений ручными огнетушителями, в зависимости от предельной защищаемой площади регулировались Правилами пожарной безопасности, ППБ-01-03. Плюсиками  в таблице 1 отмечались конкретный тип огнетушителя (++ рекомендуемые; + допустимые). По этой таблице допускалась замена 2-х ОП-5 одним ОП-10.  В постановлении правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» ввели понятие ранг огнетушителя. Думаю правильно, что ввели, т.к. тушить огнетушителем малого объема большой очаг пожара - это как гасить пламя горстями песка.

Павел, возможно Вы имели в виду п.406 ППР1479: "Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров [B]дополнительно[/B] оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением N 2 к настоящим Правилам." Обращаю внимание на выделенное слово "дополнительно", т.е. дополнительно к ручным огнетушителям.

Если ГИП в проекте в разделе 9 "Противопожарные мероприятия" точно указал, конкретный вид огнетушителя, то это было бы его решением (ответственностью), но: 1) экспертиза не принимает проекты с расчетом огнетушителей, указывая, что это "инвентарь", а не оборудование; 2) ГИП тоже должен руководствоваться нормами. для данного помещения.

Уважаемые коллеги обращаю Ваше внимание, на то, что в таблице 1 ППР 1479 "Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара" стоит ранг огнетушителя 144B независмо от площади.
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]
Это утверждение или допущение?[/QUOTE]
Это был вопрос. В котором я  спрашивал о нормах оснащения первичными средствами пожаротушения помещения с оборудованием выше 1000 В.
Имеем:ТП/О ЭнТ-1 -20/0,4-У1 размером 6500x9100x2900 м, площадью - 59,15 кв.м.
Необходимо: рассчитать количество огнетушителей для данного помещения.
Рассчёт производим по Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР1479).
По моему мнению, в соотвествии с приложением 1 к вышеуказанным Правилам, данное помещение необходимо оборудовать огнетушителем ОУ-55 (доводы см. выше)
Если моё мнение ошибочно прошу прокомментировать на  основании ППР 1479 или другого нормативно-правового документа, который выше по иерархии чем ППР 1479.
огнетушитель в щитовой
 
[QUOTE]Сергей Петров Каким документом установлен запрет?[/QUOTE]
1. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479. Об иерархии данного документа я думаю говорить излишне. Достаточно, что 69-ФЗ " О пожарной безопасности" ставит его выше чем  ведомственные правила или правила субъектов федерации в области пожарной безопасности.