Сертификат пожарной безопасности на панели ПВХ, Где взять?
 
Здравствуйте. В помещении произведена отделка панелями ПВХ. Мы хотим передать это помещение безвозмездно городу. А с нам теперь требуют кучу документов, в том числе сертификат пожарной безопасности на эти панели. Их нет. Узнать кто производитель, что бы запросить сертификат не можем, так как вышел срок давности хранения бухгалтерских документов, где хотя бы была хоть какая то информация. ОПН говорит что выход один, раз нет сертификата - демонтировать.
Вопрос собственно вот в чем, какие документы требует предъявить ОПН при проверке вместе с этими сертификатами? Нужны ли накладные, счета на них? Или можем просто купить одну такую панель в магазине и у нас будет новый сертификат? Или можно из интернета скачать?
 
Можно вызвать лабораторию или отвезти туда кусочек материала, они проведут исследования и выдадут сертификат.
 
Цитата
Анна написал:
Или можем просто купить одну такую панель в магазине и у нас будет новый сертификат?
да!
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
Анна написал:
Или можем просто купить одну такую панель в магазине и у нас будет новый сертификат?
да!
Но он же будет новый. а ремонту больше 10 лет. С интернета не прокатит?
 
Цитата
Анна написал:
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
Анна написал:
Или можем просто купить одну такую панель в магазине и у нас будет новый сертификат?
да!
Но он же будет новый. а ремонту больше 10 лет. С интернета не прокатит?
должен быть оригинал (печать продавца), сертификат выдают на партию товара
Изменено: АНДРЕЙКА - 10.05.2016 08:57:25
 
Анна, у вас в коридорах эти ПВХ панели или в кабинетах? Если в коридорах - то однозначно демонтировать, вряд ли вы найдете ПВХ-панели с рекомендуемой СП группой горючести...
 
Руководство хочет отделать кабинеты МДФ панелями. Точнее 1,5 метра от пола.
Подскажите, что мы нарушим?
Изменено: Влад77 - 26.09.2016 13:27:21
 
Цитата
Влад77 написал:
Руководство хочет отделать кабинеты МДФ панелями. Точнее 1,5 метра от пола.
Подскажите, что мы нарушим?
Требования пожарной безопасности к отделочным материалам предъявляются на путях эвакуации (общие пути эвакуации - коридор, лестничная клетка, холл, фойе и т.п.) и в зальных помещениях с массовым пребыванием людей.
Поэтому в стандартном случае требования к отделке кабинетов не предъявляются.
 
Цитата
Игорь Чешев написал:
Требования пожарной безопасности к отделочным материалам предъявляются на путях эвакуации (общие пути эвакуации - коридор, лестничная клетка, холл, фойе и т.п.) и в зальных помещениях с массовым пребыванием людей.
укажите пожалуйста пункт НПА
 
Цитата
Влад77 написал:
Цитата
Игорь Чешев написал:
Требования пожарной безопасности к отделочным материалам предъявляются на путях эвакуации (общие пути эвакуации - коридор, лестничная клетка, холл, фойе и т.п.) и в зальных помещениях с массовым пребыванием людей.
укажите пожалуйста пункт НПА
1. Части 6 -19 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
2. Абзац третий п. 4.13, п. 4.3.2, п. 6.3.3, п. 7.3.5 СП 1.13130.2009
 
Пожскажите пож-та, а где прописано, что нельзя использовать ПВХ панели на путях эвакуации.У нас на 3 этаже кабинеты разделены ПВХ панелями.Нам теперь демонтировать их?А чем можно заменить:стеклянными перегородками?
 
День добрый, коллеги! Подскажите пожалуйста существуют ли в природе сертификаты на панели ПВХ с классом КМ2? Может кто сталкивался при проверке ГПН?
 
Цитата
Дмитрий Иванов написал:
существуют ли в природе сертификаты на панели ПВХ с классом КМ2?
Существуют любые сертификаты на любой класс горючести. Обращайтесь к производителю, либо в испытательную лабораторию, если не удается установить принадлежность этих панелей и документы утеряны.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Дмитрий Иванов, переформулируйте вопрос в правильном ключе, пожалуйста. Начните с самого начала. Почему Вас интересует КМ2, когда в сертификатах и правилах ПБ указываются свойства материала: горючесть (Г), воспламеняемость (В), дымообразующая способность (Д) и т.д.?
В сертификате должны стоять эти данные, а не КМ....
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, да вы правы. Я имел в виду существуют ли сертификаты по ПБ на панели ПВХ, которые по умолчанию пожароопасные, с характеристиками : Г1, В2, Д2, Т2, РП1.
 
Цитата
Дмитрий Иванов написал:
которые по умолчанию пожароопасные
А зачем им сертификат? Сертификат подтверждает, что изделие безопасное (или умеренно безопасное, так сказать). Ну и в любом случае, если у вас установлены панели ПВХ на путях эвакуации, вы обязаны подтвердить, что они отвечают требованиям СП 1.13130.2020 например.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Дмитрий Иванов написал:
существуют ли сертификаты по ПБ на панели ПВХ, которые по умолчанию пожароопасные, с характеристиками : Г1, В2, Д2, Т2, РП1.
Именно этот сертификат и затребует у Вас инспектор при проверке.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.