[COLOR=#000000]Вроде как ответ нормальный до сих пор никто не дал. [/COLOR]
Engineer of fire safety написал:
Коллеги, оч. интересные статьи.
Вопрос к двери - она должна быть противопожарная или обычная (если противопожарная то какой предел огнестойкости?)?[/QUOTE]
Поэтому позвольте попробовать?!:
Раз уж используется понятие "противопожарная" значит нужно пользоваться нормативными документами по пожарной безопасности. Нам к сожалению неизвестно ни назначение здание (производственное оно или общественное, а может быть и жилое), а также неизвестны нормативные документы, по которым построено и запроектировано здание автора темы. Однако мы может их привести с самого раннего времени.
Приведенный выше СНиП 21-01-97* следовало бы использовать в части применения противопожарных дверей в качестве противопожарного заполнения проемов в противопожарных (далее п/п) перегородках и стенах различных типов. Необходимость устройства указанных п/п преград для помещений СНиП 21-01-97* не устанавливает. Их до появления Технического регламента устанавливали соответствующие СНиПы, в которых непосредственно про серверные как таковые прямо нигде не сказано. Все сводится к определению пожароопасности помещения. Например п. 1.82 СНиП 2.08.02-89:
[I]"Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских [/I][I]для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер [B]и [/B][/I][I][B]других пожароопасных технических помещений[/B], а также кладовых для хранения белья [/I][I]и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел о[/I][I]гнестойкости [/I][I]не менее 0,6 ч".
[/I]Или п. 7.3 СНиП 31-03-2001 "Производственные здания":
[I]"При размещении в одном здании или помещении технологических [/I][I]процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует [/I][I]предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. [/I][I]Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части [/I][I]проекта согласно 7.3 СНиП 21-01. Если указанные мероприятия являются[/I]
[I]недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной [/I][I]взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; [/I][I]при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от [/I][I]другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров [/I][I]противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:[/I]
[I] [/I]
[I]- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными п[/I][I]ерекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;[/I]
[I]- [/I][I]в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV с[/I][I]тепени огнестойкости классов пожарной опасности С[/I][I]0, С1 - 2-го типа, в зданиях IV степени о[/I][I]гнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категории В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа, помещения категорий А и Б - в соответствии с 7.2; противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа".[/I]
Другими словами нужно определиться с категорией пожарной опасности по НПБ 105 или СП 12.13130.2009. Все же применение нормативных документов, оперирующих понятиями до вступления СНиП 21-01-97 на сегодня очень затруднительно. Дело в том, что таких пределов огнестойкости как 0,6 часа у же нету более 19 лет, а пределы огнестойкости противопожарных дверей оценивают согласно испытаний по ГОСТ (т.е. наличие сертификата). Лучше руководствоваться п. 5.4.2, п. 5.5.2, п. 5.5.7, п. 5.6.4 п. 6.2.10 СП 4.13130.2013.
Вопрос же [URL=http://ohranatruda.ru/ssot/user/32943/]Житниковой Оксан[/URL]ы никакого отношения к теме раздела не имеет, поэтому позволю себе на него не отвечать.