Меню
Навигация
Novatika
Первая линия

Сосуды под давлением

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 ... 58 След.
Сосуды под давлением, 1
 
Цитата
Венера Сафиуллина написал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста склад хранения баллонов с различными газами (кислород, углекислота, пропан, ацетилен, аргон, азот) является опо или нет. если нет надо ли назначать специалиста ответственных за производственный контроль.
Азот и аргон инертные газы. Остальное зависит от кол-ва вещества. Согласно приложению 116-ФЗ от 1тн до до 20 IV класс опасности, от 20 до 200 III и т.д.
 
Коллеги!
Пытаюсь разобраться в следующем вопросе :
1. В карте учета ОПО площадка предприятия ООО"" (сосуды работающие под давлением):а) Воздухосборник V=10м3 и Pдав= 0,8МПа в количестве 2-х едениц и одного ресивера V=5м3 и Pдав= 0,8 МПа указан III класс опасности, а в свидетельстве о регистрации IV класс опасности в соответствии с 116 ФЗ вроде как IV должен быть?? Подскажите может ошибаюсь!!!
 
Цитата
Николай Субботин написал:
указан III класс опасности, а в свидетельстве о регистрации IV класс опасности в соответствии с 116 ФЗ вроде как IV должен быть?? Подскажите может ошибаюсь!!!
Немного не понятно написано. Если я правильно понимаю,в свидетельстве указано 3-й класс? Значит вам надо переоформлять свидетельство в соответствии с 116 ФЗ п.5 приложение 2. Если, конечно, у Вас температура среды не более 250 градусов по Цельсию.
 
Цитата
роман олейников, спасибо разобрался! При оформлениии документов в ростехнадзоре в сведениях характеризующих ОПО ив карте учета написали III класс опасности, а в свидетельстве о регистрации ОПО IV класс опасности (правельный), а так как сосуды под давлением для меня новое направление, то я и подзапарился с индентификацией этого ОПО :umnik:)
 
Цитата
Николай Субботин написал:
Подскажите может ошибаюсь!!!
Карту учета составляет хозяин ОПО, свидетельство выдает Ростехнадзор. Какую бы галиматью не рождал владелец в своих картах учета, Ростехнадзор всё поставит на место. К тому же, свидетельство - это юридически значимый документ, а карта учета - всего лишь путь к получению этого значимого документа.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Коллеги, нужен совет по обучению по сосудам.
Есть сосуды. Ранее попадали под регистрацию.В связи с 116-ми сняли, НО...Сосуды-то остались...Есть персонал по надзору 8.23
В следующем году надо переаттестовывать.
Отстаиваю обучение в РТН, Советуют просто комиссией обучить по предприятию и всё....
Кто прав. Есть веский аргумент для обучения в РТН ????
Сами понимаете в "ответственности" комиссий большой смысл....
Как пришло-так и ушло..Главное не на лекарства...
 
Всем привет! Подскажите ответ на такой вопрос. Эксплуатируются подземные емкости и наземные резервуары (давление до 0,07, налив), какие-либо документы кроме РУА-93 регламентируют их эксплуатацию? Ато у меня безопасник на предприяти нехочт на него ссылаться, говорит искать что нибудь повесомее (закон, ГОСТ и тд)?
Спасибо!
 
Коллеги, вопрос следующий:
Требуется ли заключение экспертизы промышленной безопасности на рабочую документацию на техническое перевооружение линии подготовки сжатого воздуха, при условии, что используемое оборудование не подлежит регистрации в РТН, согласно п.215 ФНП и иные признаки ОПО отсутствуют?
И если да, то кто обязан организовать проведение экспертизы данной документации заказчик или разработчик?
 
Цитата
константин казаков написал:
Требуется ли заключение экспертизы промышленной безопасности на рабочую документацию
Если верно следующее Ваше утверждение
Цитата
константин казаков написал:
используемое оборудование не подлежит регистрации в РТН, согласно п.215 ФНП и иные признаки ОПО отсутствуют
то о какой экспертизе промышленной безопасности может идти речь?
Согласно статье 13 закона № 116-ФЗ "О промышленной безопасности..." всё, что подлежит ЭПБ, должно находиться на ОПО или касаться ОПО.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
В том и соль: согласно п.215 ФНП регистрации в РТН как ОПО оборудование не подлежит, но согласно п.2а приложения 1 к 116-ФЗ обладает признаками ОПО, указанными в этом пункте (и никакими другими - это ресивер рабочим давлением 0,1МПа объемом 0,9м.куб.)
Как по мне - ситуация несколько противоречивая.
 
Еще раз! На Вашем предприятии по добыче соли имеется хоть один объект, зарегистрированный в установленном порядке в государственном реестре опасных производственных объектов? У Вас есть свидетельство об этой регистрации?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Нет, объектов подлежащих регистрации не имеется.
 
Цитата
константин казаков написал:
Нет, объектов подлежащих регистрации не имеется.
Цитата
Квинтэссентор написал:
Согласно статье 13 закона № 116-ФЗ "О промышленной безопасности..." всё, что подлежит ЭПБ, должно находиться на ОПО или касаться ОПО.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Доброе время суток! А у Вас найдется образец приказа о создании на предприятии комиссии для проверки знаний у персонала обслуживающего сосуды работающие под давлением (газовые баллоны пропан, кислород)?
 
Цитата
Nik Aleksandrovich написал:
образец приказа о создании на предприятии комиссии для проверки знаний у персонала обслуживающего сосуды работающие под давлением (газовые баллоны пропан, кислород)?
А в чем проблема?
Приказ.......

В соответствии с п........,
ПРИКАЗЫВАЮ:
назначить комиссию для
Цитата
Nik Aleksandrovich написал:
проверки знаний у персонала обслуживающего сосуды работающие под давлением (газовые баллоны пропан, кислород)
в составе:
.................
Всё!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Спасибо конечно, проблема в самой преамбуле)). На основании чего и в соответствии с чем создается комиссия? Достаточно ли сослаться только на правила?
 
Цитата
Nik Aleksandrovich написал:
Достаточно ли сослаться только на правила?
и приказ РТН № 37
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Большое спасибо!
 
Круче всего ссылаться на статьи 9 и 10 закона 116-ФЗ!
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Подскажите, пожалуйста. У нас на производстве эксплуатируются баллоны с кислородом и пропаном, не подлежащие регистрации в РТН. Паспорта на них были утеряны. Баллоны закупались в разных организациях. Как поступить в таком случае: запросить паспорта на баллоны у продававших их организаций или лучше закупить новые?