Меню
Навигация
Novatika

ЭПБ при сносе здания

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
ЭПБ при сносе здания
 
Может кто сталкивался:
Снесли здание, к которому пристроена котельная.
Осталась собственно пристройка в виде котельной.
Также осталась часть стены основного здания, по которой идёт газопровод ОПО Сеть газопотребления.

Нужно ли проводить ЭПБ? И чего именно:
1) Газопровода? (подтвердить, что он может безопасно эксплуатироваться на остатках стены)
2) Здания котельной? (подтвердить, что здание и та его часть, на которой расположен газопровод, позволяют дальше безопасно эксплуатировать ОПО)
3) Разработать обоснование безопасности ОПО?
 
Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:

- документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
написал:
Снесли здание, к которому пристроена котельная.
Входило в состав ОПО?
 
Цитата
написал:
1) Газопровода? (подтвердить, что он может безопасно эксплуатироваться на остатках стены)
Никто не сделает такого. Все напишут установить дополнительные опоры.
Цитата
написал:
2) Здания котельной? (подтвердить, что здание и та его часть, на которой расположен газопровод, позволяют дальше безопасно эксплуатировать ОПО)
Эксперты у виска пальцем покрутят.
Цитата
написал:
3) Разработать обоснование безопасности ОПО?
Это надо после разработки проекта и установки дополнительных опор под газопровод (абзац последний ст. 13 116 ФЗ) и разборки остатков здания.
Другого не вижу пути.
Неизвестно сколько Ваш огрызок здания простоит.
И чем вообще кирпичное здание помешало?
А так как кусок газопровода шел внутри здания снесенного, то необходимо было сначала проконсультироваться а потом ломать.
Изменено: Андрей - 14.04.2025 16:06:49
 
Цитата
написал:
Это надо после разработки проекта и установки дополнительных опор под газопровод (абзац последний ст. 13 116 ФЗ) и разборки остатков здания.Другого не вижу пути. Неизвестно сколько Ваш огрызок здания простоит.И чем вообще кирпичное здание помешало?А так как кусок газопровода шел внутри здания снесенного, то необходимо было сначала проконсультироваться а потом ломать.
К сожалению, мне уже досталось всё в таком виде. Нужно теперь как-то легализовать это безобразие.
Думаю, нужен проект реконструкции, предусматривающий новые опоры и демонтаж огрызка здания. Это будет Главгосэкспертиза?
А со зданием самой котельной то делать? ЭПБ, чтобы подтвердить, что оно не потеряло своих "полезных" свойств после сноса примыкающего строения?
 
Цитата
Нужен.
Цитата
написал:
Думаю, нужен проект реконструкции, предусматривающий новые опоры и демонтаж огрызка здания.
Вряд-ли
Цитата
написал:
Это будет Главгосэкспертиза?
Смотреть что в сведениях характеризующих ОПО написано. Потом проконсультироваться с конторой, занимающейся ЭПБ зданий и сооружений
Цитата
написал:
А со зданием самой котельной то делать? ЭПБ, чтобы подтвердить, что оно не потеряло своих "полезных" свойств после сноса примыкающего строения?
Очень проблематично. Директору всего этого безобразия попадет.
Цитата
написал:
Нужно теперь как-то легализовать это безобразие.
 
Цитата
написал:
Смотреть что в сведениях характеризующих ОПО написано. Потом проконсультироваться с конторой, занимающейся ЭПБ зданий и сооружений
Это вообще не при чём.

Цитата
написал:
Это будет Главгосэкспертиза?
Если здание не в частной собственности или деньги на снос были государственные, тогда Главгоз. Если имущество ваше и за ваши (частные) деньги, то независимая экспертиза.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
написал:
Это вообще не при чём.
А если в наименовании ОПО стоит например Сеть газопотребления в здании ,,,,,,,,
 
Скажу топикстартеру.
Главгозэкспертиза это вообще не ваша тема. Вообще!!! Это не имеет отношение к промбезопасности. Это не тема промбезопасности.
Если будет проект ликвидации ОПО, тогда ваша тема это ЭПБ проекта и регистрация ЭПБ в РТН.
На этом ВСЁ!
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Цитата
написал:
Скажу топикстартеру.
Главгозэкспертиза это вообще не ваша тема. Вообще!!! Это не имеет отношение к промбезопасности. Это не тема промбезопасности.
Если будет проект ликвидации ОПО, тогда ваша тема это ЭПБ проекта и регистрация ЭПБ в РТН.
На этом ВСЁ!
Я отдаю себе отчет где градостроительство, а где промбезопасность.

Вначале я, не особо подумав, понадеялся на ЭПБ, которая подтвердит, что газопровод все еще "соответствует требованиям ПБ" после сноса части здания.

Но кажись тут маячит вопрос о реконструкции объекта капитального строительства - замена остатка несущей стены на нормальные опоры для газопровода или укрепление этой самой стены. Т.е. изменение несущих конструктивных элементов. В связи с чем и возник уже градостроительный вопрос об экспертизе проектной документации.

Пробежался по ГрК РФ, и похоже, что экспертиза проекта на реконструкцию газопровода не потребуется, т.к. в соответствии с п. 4.4 части 17 Статьи 51 для газопроводов до 1.2 МПа включительно не нужно получать разрешение на строительство, а значит в соответствии частью 3 Статьи 49 не требуется экспертиза проектной документации.
Страницы: 1