монтаж слаботочных систем
 
Добрый день! подскажите пожалуйста, должы ли монтажники, занимающиеся монтажом/демонтажом слаботочных систем иметь группу по электробезопасности. Наши почему то не имеют.
 
Цитата
Светлана написал:
должы ли монтажники, занимающиеся монтажом/демонтажом слаботочных систем иметь группу по электробезопасности.
Если есть доступ к сетям напряжением выше 50 В, то нужна хотя бы II. А как правило, это имеет место. Какую бы сеть не делали (например сигнализация) в итоге все равно есть подключение к сетям. Вопрос только как. Если подключение к РУ к аппаратам, то и III. Если втычные соединения, то II. Все по местным условиям надо смотреть и анализировать. 50 В считается безопасным. А если есть вероятность прикосновения к токоведущим частям более высокого напряжения, то группа соответственно нужна.
 
спасибо Валентина!
 
Здравствуйте, подскажите , допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер? И нужен ли допуск работникам по монтажу системы видеонаблюдения напряжением 12 В., (видеорегистратор, запитывается от сети 220 В бытовой розетки?
 
Цитата
Дмитрий Богатырев написал:
допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер?

Что значит совместная? В одном кабель канале чтоле или гофре? Или в одной шахте?
 
кабели,скрепленные пластиковыми хомутами между собой на металлическом тросике, установленном между железобетонными опорами уличного освещения
 
См. ПУЭ 7-е издание раздел 2, глава 2.4, подраздел "Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания и РК".
 
Для совместной прокладки, изоляция КЛС д/б не хуже, чем у кабелей (СИП...) освещения.
Видимо, владелец системы освещения не в теме по выдаче ТУ владельцу КЛС до прокладки этих самих КЛС.
Не соблюдены расстояния между КЛС и сетями освещения, не соблюдены требования раздельной прокладки воздушных линий разного назначения.
Должны быть ответственные лица для испытаний и обслуживания КЛС, в т.ч. включая работы с автовышки.
В общем сплошные нарушения.
 
А что нить попрактичнее то можете написать? Всякие то ПУЭ понятно. А вот как это реализовать на практике.

Цитата
Дмитрий Богатырев написал:
кабели,скрепленные пластиковыми хомутами между собой на металлическом тросике, установленном между железобетонными опорами уличного освещения

Т.е это времянка пока будет? Постоянку то ее ж тянуть надо. На это бабло нужно. например у вас есть два здания - в одном из них есть ВРУ и заходит телеметрия. Вам надо провести питание и телеметрию в другое здание. Как это сделать?

В общем я посмотрел как то в одном жилом здании как это сделано и скажу -

Цитата
Дмитрий Богатырев написал:
допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер? И нужен ли допуск работникам по монтажу системы видеонаблюдения напряжением 12 В., (видеорегистратор, запитывается от сети 220 В бытовой розетки?

Допустима. Главное чтобы никто это не проверял.
 
Цитата
Veles написал:
Допустима. Главное чтобы никто это не проверял.
Тогда только у себя дома :laugh4:
 
Цитата
Дмитрий Богатырев написал:
А вообще монтаж кабелей видеонаблюдения на ж/б опорах освещения, разрешен?
если собственник не против, то почему бы и нет
Всё будет?!.
...кобыле легче и волки сыты...
"Milky Way" вдвойне вкусней, если это?... "SamoGon"
 
Цитата
Ram PCH написал:
если собственник не против, то почему бы и нет
Вообще-то, эта имущество может передана муниципалитетом в оперативное управление, поэтому возможно такое отношение, когда на один трос вешают все. По-правильному, слаботочка д/б ниже силовых и осветительных линий.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Вообще-то, эта имущество может передана муниципалитетом в оперативное управление,
Вообще то я не сказал, что нельзя...
не имеет значения Собственник или оперативный управляющий
Всё будет?!.
...кобыле легче и волки сыты...
"Milky Way" вдвойне вкусней, если это?... "SamoGon"
 
Цитата
Ram PCH написал:
не имеет значения Собственник или оперативный управляющий
Имеет. Совместная прокладка при отсутствии разрешающих предписаний НПА - это нарушение и не просто нарушение так таковое, а нарушение, независимо от статуса допустившего, которое имеет последствия для населения.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Совместная прокладка при отсутствии разрешающих предписаний НПА - это нарушение и не просто нарушение так таковое, а нарушение, независимо от статуса допустившего, которое имеет последствия для населения.
Сам-то хоть понял, что написал? :laugh4:
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Имеет. Совместная прокладка при отсутствии разрешающих предписаний НПА - это нарушение и не просто нарушение так таковое, а нарушение, независимо от статуса допустившего, которое имеет последствия для населения.
Вы пожалуйста вопрос прочтите...
Напоминаю:
Цитата
Ram PCH написал:
Цитата Дмитрий Богатырев написал:А вообще монтаж кабелей видеонаблюдения на ж/б опорах освещения, разрешен?
разрешен!!!
что в данном случае я не так ответил или не по теме?
а как это сделать у меня никто не спрашивал...
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Вообще-то, эта имущество может передана муниципалитетом в оперативное управление, поэтому возможно такое отношение, когда на один трос вешают все. По-правильному, слаботочка д/б ниже силовых и осветительных линий.
это исключительно Ваш ответ на поставленный вопрос....так вот теперь подумайте... и научитесь отвечать на поставленный вопросы!!!
Всё будет?!.
...кобыле легче и волки сыты...
"Milky Way" вдвойне вкусней, если это?... "SamoGon"
 
Цитата
Ram PCH написал:
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Имеет. Совместная прокладка при отсутствии разрешающих предписаний НПА - это нарушение и не просто нарушение так таковое, а нарушение, независимо от статуса допустившего, которое имеет последствия для населения.
Вы пожалуйста вопрос прочтите...
Напоминаю:
Цитата
Ram PCH написал:
Цитата Дмитрий Богатырев написал:А вообще монтаж кабелей видеонаблюдения на ж/б опорах освещения, разрешен?
Откуда взят такой вопрос?
Читаем еще раз внимательно вопрос:
Цитата
Дмитрий Богатырев написал:
Здравствуйте, подскажите , допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер? И нужен ли допуск работникам по монтажу системы видеонаблюдения напряжением 12 В., (видеорегистратор, запитывается от сети 220 В бытовой розетки?
Теперь сопоставьте мои ответы.
 
Цитата
Дмитрий Богатырев написал:
допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер?
Может быть Вам подойдет это?
Цитата
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Телеметрия - это та же автоматика...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Может быть Вам подойдет это?
Не подойдет, данный пункт из СП для помещений, где отсутствуют механические нагрузки от гололеда и ветровая нагрузка в отличие от воздушных линий.
Для ВЛ используют, см. выше #7 Серж Ростовский:
ПУЭ. п. 2.4.86. На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:
1. номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В;
2. номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;
3. номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;
4. провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете. Провода ВЛИ и ЛС и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Дмитрий Богатырев написал:
допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер?
Может быть Вам подойдет это?
Цитата
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Телеметрия - это та же автоматика...
Подскажите а пуект 13.15.15 это какого руководства?