Не подойдет, данный пункт из СП для помещений, где отсутствуют механические нагрузки от гололеда и ветровая нагрузка в отличие от воздушных линий.
Для ВЛ используют, см. выше #7
Серж Ростовский:
ПУЭ. п. 2.4.86. На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:
1. номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В;
2. номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;
3. номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;
4. провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете. Провода ВЛИ и ЛС и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.