Проверка сопротивления изоляции СВЧ печи
 
Есть журнал проверки переносных и передвижных электроинструментов. Там раз в полгода делаются записи о проверке (на самом деле ничего не проверяется, просто отписка). В связи с этим, хотелось бы хотя бы на теории знать, как нужно проверять удлинитель, паяльник, чайник и самое главное - СВЧ печь. Куда подсоединять мегаомметр и на какое напряжение он должен быть, где прописано? Есть в ПТЭЭП таблица, можно ли ткнуть пальцем, где в ней все это написано
 
Цитата
viktor bahvalov написал:
В связи с этим, хотелось бы хотя бы на теории знать, как нужно проверять удлинитель, паяльник, чайник и самое главное - СВЧ печь.
А с чего Вы взяли что бытовую технику надо проверять на сопр. изоляции?
 
Так это ж переносной электроинструмент
 
Цитата
viktor bahvalov написал:
Так это ж переносной электроинструмент
:headwall: Господи, каких только открытий не увидишь на этом форуме! Колумб с Васькой Дагамовым отдыхают...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Господи, каких только открытий не увидишь на этом форуме! Колумб с Васькой Дагамовым отдыхают...
Кто-нибудь внятно может ответить, что нужно делать с СВЧ печью, или вообще ничего не нужно. Хотелось бы конкретно на вопрос ответ узнать
 
Цитата
viktor bahvalov написал:
Кто-нибудь внятно может ответить, что нужно делать с СВЧ печью
Цитата
viktor bahvalov написал:
вообще ничего не нужно
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
viktor bahvalov написал:
Кто-нибудь внятно может ответить, что нужно делать с СВЧ печью
Цитата
viktor bahvalov написал:
вообще ничего не нужно
Понятно. Еще наверное последний вопрос в этой теме - что делать с чайником, паяльником и удлинителем? если нужно проверять, то каким образом. Я примерно представляю, так как ни разу этого не делал, но хотелось бы узнать мнение специалистов
 
И все-таки не совсем понятно, почему свч не надо проверять: корпус-металлический, внутри-220В, а если пробьет на корпус? чем не электроинструмент
 
Можно почитать
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=37&t=13977&start=0
 
Цитата
viktor bahvalov написал:
И все-таки не совсем понятно, почему свч не надо проверять:
Да потому, что СВЧ п к ЭУ не относится и ПТЭЭП на нее не распространяется и в паспорте изготовителя поэтому нет требования о проведении каких -либо испытаний (тоже по чайникам и паяльникам, фенам, настольным лампам, машинкам по стрижке и т.п.). Но если сильно хочется, т.к. делать.., т. е заняться нечем, то можно : составьте график ППР и проводите испытания ( см. п. 28.1 Нормы и табл 37 ПТЭЭП), приравняв печку к аппарату.
У нас СВЧ-п приравняли к запальному устройству детонатора - соответственно под действие ПТЭЭП не попадает, др. правила действуют..
Цитата
viktor bahvalov написал:
не электроинструмент
 
Цитата
viktor bahvalov написал:
примерно представляю, так как ни разу этого не делал
*сломал себе мозг* :D
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
*сломал себе мозг*
Это здесь причем? :confused: :eek5:
Изменено: bahvalov viktor - 12 ноября 2015 20:32
 
Цитата
viktor bahvalov написал:
чем не электроинструмент
Ну ошибся, я имел ввиду электроприемник
 
Цитата
директор написал:
Можно почитать
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=37&t=13977&start=0
Спасибо!