Меню
Навигация
Пробный доступ к системе Гарант

назначение ответственного за электрохозяйство

Страницы: Пред. 1 ... 33 34 35 36 37 ... 39 След.
назначение ответственного за электрохозяйство
 
Цитата
написал:
единоличный исполнительный орган указанного потребителя
Это орган не всегда физлицом является. Ответ - нет.
 
Цитата
написал:
.Лучше обратиться в РТН за разъяснениями.Да, я тоже так думаю.
Ни каких разъяснений Правил не получите. В лучшем случае - только частное мнение кого-то.
 
Цитата
написал:
Это орган не всегда физлицом является
Коль в Правилах нет определения данного органа - то хоть баба Яга может быть, а не физлицо - так-то вообще бред, но Правила молчат. Но что? Пример можете привести?
Изменено: гость гость - 7 ноября 2023 21:05
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
единоличный исполнительный орган указанного потребителя
Это орган не всегда физлицом является. Ответ - нет.
Паша, спустись на землю, не нужно заумствовать
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
В российской практике наиболее употребительные названия для единоличного исполнительного органа — Генеральный директор, Президент, Директор, Председатель правления, Ректор и др.;
для коллегиального исполнительного органа — Правление, Дирекция и др.
За нашу и вашу свободу!
 
По существу ответы на заданные вопросы будут?
 
по существу - кого из... обучать в коллегиальном исполнительном органе?
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
По существу ответы на заданные вопросы будут?
Нет ответа, а жаль. :weep7:
 
Цитата
написал:
Нет ответа, а жаль
да выберите в жертву кого-то, да и назначьте ОЭХом, за денежку малую... чего директора-то этим мучать?
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
да выберите в жертву кого-то, да и назначьте ОЭХом,
Детский сад, одни женщины. Гнать в ростехнадзор жалко. Вот и думаю, как можно обойтись без аттестации.
 
Цитата
написал:
как можно обойтись без аттестации.
ну назначьте просто приказом её ОЭХ, и забейте на аттестацию... но предупредите - что в случае проверки или происшествия заплатит штраф по 5.27.1 ч.3 - 15-25 тыр. - или пусть идёт мучаться на сдачу в РТН )
За нашу и вашу свободу!
 
Исполнительным органом вполне может быть муниципалитет, в штате, которого должно быть лицо с соответствующей правилам квалификацией ответственное за содержание электроустановок всех таких социальных учреждений, например, района муниципалитета.
 
Это такое нововведение?, где можно посмотреть?
 
А почему для бюджетного д/сада не может быть штатное расписание, в котором кто-то отвечает за энергетику, такое вполне можно допустить? Почему нельзя через гос. торги нанять управляющую компанию для комплексного обслуживания группы д/садов. Неквалифицированный в сфере энергетики завхоз может натворить делов.
 
Цитата
написал:
А почему для бюджетного д/сада не может быть штатное расписание, в котором кто-то отвечает за энергетику, такое вполне можно допустить?
Можно, например электромонтер по обслуживанию электрооборудования.
Цитата
написал:
Исполнительным органом вполне может быть муниципалитет, в штате, которого должно быть лицо с соответствующей правилам квалификацией ответственное за содержание электроустановок всех таких социальных учреждений
За содержание электроустановок отвечает их владелец, который может заключить договор со специализированной организацией на обслуживание ЭУ (если в штате организации нет квалифицированного персонала).
 
Цитата
написал:
За содержание электроустановок отвечает их владелец, который может заключить договор со специализированной организацией на обслуживание ЭУ (если в штате организации нет квалифицированного персонала).
Об этом же говорилось выше, собственность-муниципальная, городскому правительству со своими районами и разруливать ситуацию.
При определенных условиях, если все работы подпадают под работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации единолично, вопросов нет, можно и электромонтера, если имеется такая штатная единица в д/саду. В штате нет, значит, директору брать на себя ответственность за выполнение работ в эл.установках дворником.
 
электромонтёра нельзя ОЭХ - не АТП он
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
написал:
В штате нет, значит, директору брать на себя ответственность за выполнение работ в эл.установках дворником.
Ответственность за выполнение работ в ЭУ кем?, если никого нет в штате.
 
Цитата
Тимур написал:
Цитата
написал:
За содержание электроустановок отвечает их владелец, который может заключить договор со специализированной организацией на обслуживание ЭУ (если в штате организации нет квалифицированного персонала).
Об этом же говорилось выше, собственность-муниципальная, городскому правительству со своими районами и разруливать ситуацию.
Рекомендую, прежде чем делать такие безапелляционные заявления, почитать законодательные акты. Например:
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, статья 215. Право муниципальной собственности
Цитата
3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).
Т.е разруливать ситуацию придется все-таки тому же бюджетному д/саду
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
написал:
собственность-муниципальная, городскому правительству со своими районами и разруливать ситуацию.
А, если не муниципальная, а федеральная, садик то ФГБДОУ :D
Тут, как я думаю, два выхода из этой ситуации:
1. Заведующий берет ответственность на себя (как, каким образом, непонятно, механизм не ясен).
2. Возлагает ответственность ОЭХ, например, на завхоза (после обучения, аттестации, получения группы)