Цитата |
---|
Александр Иванов пишет: у них должны быть удостоверения по электробезопасности |
Хочу уточнить, не удостоверения, а соответствующие группы по электробезопасности, которые присваиваются после обучения и проверки знаний (п. 1.4 ПТЭЭП)
Цитата |
---|
Александр Иванов пишет: ведь председателем должен быть ответственный за элхоз-во |
не должен быть, а "как правило" назначается, т.е. не обязательно! (п. 1.4.30 ПТЭЭП)
Цитата |
---|
Александр Иванов пишет: за какое хозяйство они будут ответственными? |
Обязанности ОзаЭХ прописаны в ПТЭЭП:
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;
организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.
Цитата |
---|
Александр Иванов пишет: Вот как быть |
Создать комиссию в составе 5 чел. под председательством ОзаЭХ (главным инженером) (3 члена комиссии во главе с председателем и его замом должны пройти проверку знаний в РТН, остальные 2 на месте) и проводить проверку знаний своему электротехническому персоналу, производящему монтажные и наладочные работы в эл.установках.