Цитата |
---|
Олеся Футура написал: про журнал инструктажа на 1 группу я слышу впервые. |
Я тоже
Цитата |
---|
Олеся Футура написал: могу ли я всё-таки офисникам не проводить этот инструктаж с присвоением 1 группы? Есть какие-то основания, на которые можно реально сослаться и не нарваться на штраф? |
Можете, т.к. 1 группа присваивается неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током. Я у себя освободил всех офисников, кроме тех, кто ремонтирует ПЭВМ. Основание: офисники занимаются набором информации с помощью мышки и клавиатуры, где напряжение составляет 3,3; 5 Вольт. При таком напряжении опасность поражения эл.током отсутствует.
Цитата |
---|
Олеся Футура написал: И должны ли мы назначать ОЭХ? |
Если по договору аренды Ваша организация обслуживает электрооборудование, то ОЭХ нужен, если не обслуживает эл.оборудование, то не нужен.