Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Новатика - обучение для СОТ
Велко
Сфера
НАОТ

Обучение по электробезопасности

Страницы: Пред. 1 ... 40 41 42 43 44 ... 68 След.
[ Закрыто ] Обучение по электробезопасности
 
Цитата
Алена Кутяева написал:
можно будет обучить на 4 группу с правом инспектирования ЭБ?
Алена, инспектируют не ЭБ, а ЭУ. ЭУ у Вас нет, поэтому и право инспектировать ЭУ в Вашей организации не нужно.
Цитата
Алена Кутяева написал:
мы арендуем офис.
Так у Вас, скорее всего и электрохозяйства нет :D , поэтому ответственный за ЭХ - не нужен.
осмотрите, кто по договору аренды отвечает за техническое обслуживание и ремонт систем электроснабжения.
 
ПТЭЭП "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться".
Алена, в Вашем арендованном офисе ВРУ, скорее всего нет.
 
Алена Кутяева, подведу итог. По-моему: 1. У Вас нет электрохозяйства, поэтому назначать ответственного за ЭХ не надо.
2. У Вас нет работ, при которых может возникнуть опасность поражения работника эл.током, поэтому присваивать 1 гр. по ЭБ Вашим работникам не требуется (это на усмотрение РБТ). Следовательно Вашей организации не нужен работник из числа электротехнического персонала с группой не ниже 3, который будет присваивать остальным работникам 1 гр. по ЭБ.
 
Цитата
Серж Ростовский написал:

2. У Вас нет работ, при которых может возникнуть опасность поражения работника эл.током, поэтому присваивать 1 гр. по ЭБ Вашим работникам не требуется (это на усмотрение РБТ). Следовательно Вашей организации не нужен работник из числа электротехнического персонала с группой не ниже 3, который будет присваивать остальным работникам 1 гр. по ЭБ.
Спасибо большое, но у меня сомнения: IT специалист и тот же офисный персонал, каждодневно работающий с оргтехникой и ПК не входят в ту группу сотрудников, которым надо присваивать 1 группу?
 
Моё мнение, что не входят, т.к. при нажатии кнопки "Вкл." на системном блоке и нажатии на кнопки клавиатуры и мыши - нет опасности поражения эл. током.

Мы присваиваем 1 гр. только тем ITишникам, которые занимаются ремонтом компьютеров, в частности ремонтируют блоки питания и бесперебойники, где есть доступ к токоведущим частям напряжением 220В. У разных людей на этот счет разные мнения, поэтому и отдали этот вопрос на усмотрение РБТ.
 
Цитата
Алена Кутяева написал:
IT специалист и тот же офисный персонал, каждодневно работающий с оргтехникой и ПК не входят в ту группу сотрудников, которым надо присваивать 1 группу?
Если ваш IT специалист еще обслуживает и сервак, то ему и 1 группы мало. Надо смотреть по конкретным выполняемым работам, а не высасывать из пальца.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Серж Ростовский, Квинтэссентор, спасибо! Буду решать с руководством этот вопрос
 
Коллеги, добрый день!
Прошу вашего экспертного мнения.
Обязательно ли направлять членов комиссии для прохождения внеочередной проверки знаний в Ростехнадзор в связи с введением новых правил 903н?
Ситуация следующая:
Три члена комиссии аттестованы в Ростехнадзоре и имеют группу по электробезопасности, еще у двух членов комиссии проведена проверка знаний внутренней комиссией (все проверки знаний актуальны с учетом сроков). Согласно постановлению 440 после 01.07.2021 необходимо направлять в Ростехнадзор для проведения проверки знаний.
Можно ли, ссылаясь на п.1.4.24. ПТЭЭП и п.3.3. Постановления 1/29, во внутреннем ЛНА определить порядок внеочередной проверки знаний всех членов комиссии внутри организации (т.е. самостоятельное изучение вновь введенных правил членами комиссии), с последующей внеочередной проверкой знаний для остального электротехнического персонала?
 
Денис Данилов, письмо РТН от 26.01.2021 № 00-06-05/55 "О проверке знаний"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Денис Данилов, письмо РТН от 26.01.2021 № 00-06-05/55 "О проверке знаний"
Спасибо!
 
Такой вопрос. Приняли на работу электромонтера с удостоверением на 3 группу по электробезопасности до 1000В . Сейчас ему для работы нужна 4ая группа так как есть ЭУ выше 1000В. Получается сейчас ему проводится внеочередная проверка знаний внутренней комиссией на 3ю группу до 1000В как подтверждение группы, а через 3 месяца мы ему сможем присвоить после проверки знаний 4 до и выше 1000В?
Изменено: Андрей - 29 июля 2021 13:48
 
Я бы провел внеочередную проверку знаний на 3 гр. выше 1000В, а на 4 группу срок сдачи зависит от образования работника (от 2 до 6 месяцев, см. Прил.1 к пр.903н)
 
Цитата
Антон написал:
Получается сейчас ему проводится внеочередная проверка знаний внутренней комиссией на 3ю группу до 1000В как подтверждение группы, а через 3 месяца мы ему сможем присвоить после проверки знаний 4 до и выше 1000В?
Ещё можно две внеочередные провести, одна на III до и выше 1000В, вторая на IV до 1000В, а уж через 2-6 месяцев на IV до и выше 1000В.
 
Цитата
pavelh написал:
две внеочередные провести, одна на III до и выше 1000В, вторая на IV до 1000В,
Нужно соблюсти сроки, между присвоениями 3 и 4 групп по ЭБ в соответствии с Прил.1 к ПОТЭЭУ.
pavelh, а зачем на 4 гр. до 1000В :dontknow: , пусть сразу сдают на 4 гр. для работы в ЭУ выше 1000В.
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Моё мнение, что не входят, т.к. при нажатии кнопки "Вкл." на системном блоке и нажатии на кнопки клавиатуры и мыши - нет опасности поражения эл. током.
а мое мнение - присваивать 1 группу надо всем, те же пользователи компа, могут повредить питающий провод, все работники пользуются чайниками, микроволновкми в обеденное время, включают свет, в холодное время добавятся электронагреватели....
 
Ольга Шаповалова, поэтому право решать кому нужна 1 гр. по ЭБ, а кому - нет, отдано РБТ.
 
Ольга Шаповалова, моё мнение основывается на том, что согласно ПТЭЭП: "1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности." Те работы, которые должен выполнять неэлектротехнический персонал изложены в трудовом договоре, должностных и других инструкциях. Я сомневаюсь, что в инструкции, например, бухгалтера или экономиста, есть обязанность по
Цитата
Ольга Шаповалова написал:
пользуются чайниками, микроволновкми в обеденное время, включают свет, в холодное время добавятся электронагреватели...
 
Иногда кадровики включают в инструкцию такую строчку: обязан обеспечивать на рабочем месте пожарную безопасность. Под этой общей фразой и подразумевается работа с электроприборами.
Изменено: Кузянин Геннадий Юрьевич - 30 июля 2021 13:13 (ед. число)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
В при расследовании НС и в суде такое не прокатит
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
Под этой общей фразой и подразумеваются работа с электроприборами.
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
В при расследовании НС и в суде такое не прокатит
Я писал про ДО. А есть ещё другие: ИОТ, при работе с электроприборами, по пожарной безопасности, ПВТР. Или мы о разном?
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
Страницы: Пред. 1 ... 40 41 42 43 44 ... 68 След.
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)