давно заметил, что на рабочих местах с ПЭВМ при отсутствии заземления в розетках наблюдается превышение ПДУ электромагнитного излучения. просьба кто знает, объясните физическую природу явления
Весьма полезная информация (правда, со ссылками на уже отмененные НД). Вот только если бы уважаемый автор этой статьи не "поскромничал" бы и упонянул бы, что многое из написанного здесь НЕ ЕГО МЫСЛИ, и НЕ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ, а мысли и результаты исследований других (или дал бы ссылки на первоисточники, где все вопросы изложены более подробно) - данной статье вообще цены не было бы....
Цитата
Павел пишет: на рабочих местах с ПЭВМ при отсутствии заземления в розетках наблюдается превышение ПДУ электромагнитного излучения. просьба кто знает, объясните физическую природу явления
Отсутствие заземления приводит к повышению сверх ПДУ электрической составляющей электромагнитного поля. Поэтому далее речь будет идти о физической природе этого явления применительно именно к электрической составляющей (к электрическому полю. И так: электрическое поле распространяется (существует) между проводниками, находящимися под разным электрическим потенциалом (напряжением). Нулевой потенциал имеет заземленный проводник или поверхность земли. Соответственно, если есть какая-либо электропроводка, на которую подано напряжение (например электропроводка 220 В), то между этим (находящимся под напряжением 220 В) проводником и заземленной поверхностью возникает электрическое поле. Ну, а так как земля находится везде вокруг нас, то получается, что электрическое поле от проводника распространяется ВО ВСЕ СТОРОНЫ. И где бы мы не находились в окрестности проводника, мы всегда будем находиться в зоне этого поля этого поля. А вот если в электропроводке есть заземленный проводник, то ситуация кардинально меняется. Электрическое поле как и раньше, распространяется между находящимся под напряжением проводником и заземленной поверхностью, но.... теперь эта заземленная поверхность (а именно - заземленный проводник) расположена совсем рядом с находящимся под напряжением проводником. И в такой ситуации электрическое поле возникает в основном между этим двумя проводниками. Возникает эффект локализации электрического поля. Основное поле "замыкается" в пространстве около заземленного проводника и лишь небольшая его часть "уходит" в окружающее пространство. В такой ситуации присутствует эффект частичной экранировки электрического поля. Но еще больший эффект экранировки электрического поля возникает тогда, когда находящиеся под напряжением проводники помещаются в металлический экран или находятся в металлическом корпусе прибора, который заземляется. В таком случае возникает эффект практически полной экранировки электрического поля. Электрическое поле как и в других случаях распространяется между находящимся под напряжением проводником и заземленной поверхностью. Но в этом случае заземленная поверхность окружает этот проводник со всех сторон. Соответственно, электрическое поле хоть и существует, как и раньше, но оно становится практически полностью локализованным в пространстве внутри металлического корпуса прибора. В окружающем пространстве остается лишь его незначительная часть. Вот такова физическая природа снижения электрического поля в окружающем пространстве при наличии заземляющего проводника в розетках и при заземлении корпусов приборов. Магнитное поле также зависит от наличия заземления. Но физические эффекты здесь намного сложнее. При дополнительном заземлении магнитное поле в окружающем пространстве может как уменьшаться, так и увеличиваться. Как известно, магнитное поле создается рамками с током (контурами с током). Так вот: при заземлении розетки эти контура с током могут как исчезать, так и создаваться новые (в случае, если появляются дополнительные пути для протекания токов). Все завист от конкретного исполнения электропроводки и заземления, а также от электрических схем входных цепей подключаемых электроприборов. Если есть заинтересованность "подковаться" в данном вопросе, то лучше для начала почитать литературу, например: Справочные и методические материалы "Обеспечение электромагнитной безопасности, устойчивости работы и электромагнитной совместимости компьютерной и офисной техники в реальных условиях ее эксплуатации" Скачать можно в интернете со страницы http://www.ciklon.ru/centre/metod.htm