Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Проверка диэлектрических перчаток

Страницы: 1
Проверка диэлектрических перчаток, Проверка диэлектрических перчаток
 
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, в каком НД прописано требование, что необходимо повторно проверять диэлектрические перчатки во время переключений, если во время переключений клал их на землю или в карман. Спасибо!
 
Цитата
Светлана Хаматдинова написал:
каком НД прописано требование, что необходимо повторно проверять диэлектрические перчатки во время переключений, если во время переключений клал их на землю или в карман.
Нет таких НД
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Светлана Хаматдинова написал:
проверять диэлектрические перчатки во время переключений, если во время переключений клал их на землю или в карман.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
2.10.7. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.
Что означает, перед каждым применением перчатки должны пройти эту процедуру. Возможно и после применения, по внутренней инструкции по применению, ужесточение требований не является нарушением инструкции.
Класть после применения можете, но не забывайте перчатки не разового пользования. По земле ходят другие работники, в карманах иногда оказываются острые предметы, поэтому в ЭУ после использования по назначению необходимо их вернуть на место их хранения, у ОВБ и при индивидуальной выдаче должны быть отсеки, предохраняющие перчатки от механических воздействий.
 
Коллеги, спасибо. Данный вопрос возник после общения с преподавателем по электробезопасности: он сказал, что ни в одном НД нет требований по повторной проверке диэлектрических перчаток после каждого снятия/ надевания, а то что прописано в локальных НД - не для освещения на лекции.
 
Цитата
Светлана Хаматдинова написал:
ни в одном НД нет требований по повторной проверке диэлектрических перчаток после каждого снятия/ надевания
Зависит от того, что подразумевать под "повторной проверкой". Понятно, что каждый раз после пользования перчатки не испытывают.
 
В дополнение к вышеизложенному: п.1.2.8 Той же инструкции: "Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности"
 
Из практики электрика: если он кладет диэлектрические перчатки на землю, то он проверяет их по инструкции, а если он кладет их в карман или запазуху, то не проверяет, т.к. перчатки не контактировали с предметами, которые могли нанести механические повреждения перчаткам.
 
А в кармане у него отвертка, которая протыкает перчатку. А запазуху перчатки засовывать не надо, т.к. спецодежда должна быть застегнута. Плохая практика у Вашего электрика
 
Цитата
Светлана Хаматдинова написал:
не проверяет
напрасно!
Цитата
2.10.7. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Так и я о том же, что надо проверять перед каждым надеванием. А они (электрики) в один голос, что в кармане у них чисто, поэтому не надо проверять. Спасибо, коллеги, будем "воспитывать".
 
Интересно, как? Ведь не знаете сколько раз, кто, где и при каких условиях проверяет д/перчатки. Посмешищем желаете быть у ЭТП? Подсунут медперчатки (тоже диэлектрические...), ну-ка скрути, клоунов они любят....
 
Цитата
гость гость написал:
Интересно, как? Ведь не знаете сколько раз, кто, где и при каких условиях проверяет д/перчатки. Посмешищем желаете быть у ЭТП? .
Очень просто: Для этого есть такое мероприятие, как внезапная проверка работающих бригад (утверждена на отраслевом уровне). При выявлении факта непроверки перед применением перчаток - лишение премии на 15%, при повторном на 50%. Вот тогда и посмеемся. И вы уж других участников за дебилов не держите,- это я по поводу Вашего высказывания за умение отличить диэлектрические перчатки от медицинских :fun:
 
Контроль за пользованием перчатками-это не СОТова обязанность, для этого есть руководитель ЭТП.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Контроль за пользованием перчатками-это не СОТова обязанность, для этого есть руководитель ЭТП.
У Вас - нет, а в сетевой организации - да. Повторюсь - это ведомственный документ, действия которого к Вам не относятся, так же как и требования ПРП РФ. Если у СОТа прописана такая обязанность, то он будет ее выполнять. Вы же выполняете требования документов, издаваемых Вашими министерствами (хотя, я не знаю, может и не выполняете :dontknow: ), вот и мы выполняем :weep7:
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Очень просто: Для этого есть такое мероприятие, как внезапная проверка работающих бригад (утверждена на отраслевом уровне).

Сударь, хоть как -то уважайте работу специалистов по охране труда, выбирайте свои доказательства из действующих актов (НПА, ЛНА. РД) - №, дата, кем
Изменено: Павел - 9 декабря 2018 8:15 (Запрещается3.4. Оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, высказывать неуважение и/или хамить участникам форума.)
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
У Вас - нет, а в сетевой организации - да. Повторюсь - это ведомственный документ, действия которого к Вам не относятся, так же как и требования ПРП РФ.
У меня - да, в сетевой организации нет. Повторяюсь - это подметные письма, действия которых на троллейбусную остановку прямо и строго распространяются, также как и устав ВС на граждан прибалтийских приблуд.
Все по Вашему хуншую: он не выиграл ни одного сражения потому что так похоронен.
Сударь, аплодирую Вашему знанию Востока!
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
У Вас - нет, а в сетевой организации - да. Повторюсь - это ведомственный документ, действия которого к Вам не относятся, так же как и требования ПРП РФ.
Никакой этот документ (Инструкция...) не ведомственный, заказчиком является Минэнерго, оно же и утвердило своим приказом, также как и ПТЭЭП, ПРП, ПТЭ и С, ПТЭТЭ...и "...распространяется на средства защиты, используемые в электроустановках организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм..."
Цитата
Серж Ростовский написал:
Если у СОТа прописана такая обязанность, то он будет ее выполнять.
Да не придумывайте, СОТ как был так и остался СОТом и не имеет права никто крутиться на РМ, на котором производятся работы по н-д, кроме ответственных лиц перечисленных в нем, даже директор вашей организации.
 
Продолжайте отстаивать свою т.з. с Ш. Интересно к чему приведёт "хотелка" о возможности внезапной проверке д/перчаток на РМ при работе ЭТЛ...