Цитата |
---|
Борисович написал: а почему 5 группы до 1000В нет? Если по логике этой идти то должна быть 5 гр до 1000В, а потом только 3 выше 1000В начинаться. |
Если Вы посмотрите ПОТЭЭ или ПТЭЭП, то нигде не найдете, чтобы было написано: "5 гр. по ЭБ выше 1000В", "3 гр. по ЭБ до 1000В" и т.д. Указывается группа по ЭБ, категория персонала и отдельно класс ЭУ (до 1000В или выше 1000В). В Приложении 1 к ПОТЭЭ Вы также не найдете привязку группы по ЭБ к классу ЭУ по напряжению.
Например:
3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
- При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.
ПТЭЭП, 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.