Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

можно ли присвоить работнику с 4 гр. до 1000В. 3-ю гр. выше 1000В.

Страницы: 1 2 3 След.
можно ли присвоить работнику с 4 гр. до 1000В. 3-ю гр. выше 1000В., 4гр.
 
Добрый день!!! Подскажите можно ли присвоить работнику с 4 гр. до 1000В. 3-ю гр. выше 1000В.
 
Можно, при этом сохраняя 4 группу
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Можно, при этом сохраняя 4 группу
3-ю группу - можно, а вот 4-ю сохранить не удастся (см. прил.1 п.5 ПОТЭЭ) :D
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
3-ю группу - можно, а вот 4-ю сохранить не удастся (см. прил.1 п.5 ПОТЭЭ)
Не только не удастся сохранить, а она должна быть такой: "4 группа до 1000 В, 3 группа свыше 1000 В" ( я не пишу в качестве какого персонала)
P.S: зубы можно не сушить! 8)
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Серж Ростовский написал:
3-ю группу - можно, а вот 4-ю сохранить не удастся (см. прил.1 п.5 ПОТЭЭ)
Не только не удастся сохранить, а она должна быть такой: "4 группа до 1000 В, 3 группа свыше 1000 В" ( я не пишу в качестве какого персонала)
P.S: зубы можно не сушить!
Честно говоря, ни разу не встречал, чтобы в удостоверении, или в протоколе проверки знаний была сделана такая запись: "4 группа до 1000 В, 3 группа свыше 1000 В". :dontknow: Или в данном случае выдается 2 удостоверения, оформляется 2 протокола, производится две проверки знаний :confused:
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
Честно говоря, ни разу не встречал, чтобы в удостоверении, или в протоколе проверки знаний была сделана такая запись: "4 группа до 1000 В, 3 группа свыше 1000 В"
Ну Вы же не можете без всяких на то оснований лишить работника честно заработанной потом и кровью 4 группы до 1000 В... Или можете?
А выше 3 группы свыше 1000 В присвоить первоначально невозможно... Вот поэтому и получается такая запись в удостоверении на 3й странице...
И уже потом, через положенное время, выдадут новое удостоверение, где запишут "4 группа до и свыше 1000 В", но уже на 2й странице.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Если уж быть точным, то в Правилах такой формулировки, как "3 гр. по ЭБ до 1000В", или какая-нибудь другая "группа по ЭБ до и свыше 1000В" просто не существует. В Правилах есть отдельно группа по ЭБ и отдельно ЭУ до 1000 или выше 1000В. Например, "В ЭУ напряжением выше 100В допускающий должен иметь группу 4, а в ЭУ до 1000В - группу 3. В протоколах и удостоверениях точно также: группа отдельно, напряжение ЭУ-отдельно.
 
Вам виднее...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Коллеги, приветствую!

а через сколько месяцев в "IV-ДО 1000В" я могу направить работника сдавать на "III-свыше 1000 В" ?
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Цитата
Полсотни-5й написал:
а через сколько месяцев
через 1 день
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Квинтэссентор, шутить изволите?
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Цитата
Полсотни-5й написал:
шутить изволите?
нет.
Но можно и раньше - с другой группой в тот же день
 
гость гость, т.е., ограничения будут только если со II-ДО сдаёшь на III-СВЫШЕ (нужно будет отходить положенный срок со IIй группой)?
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
Цитата
Полсотни-5й написал:
а через сколько месяцев в "IV-ДО 1000В" я могу направить работника сдавать на "III-свыше 1000 В" ?
Допуску к работам в ЭУ выше 1000 В должны предшествовать определенные действия со стороны ответственных лиц РБД и самого работника.
Очевидно, работник должен пройти обучение по повышению квалификации. По п.1.4.7 ПТЭЭП в связи с изменением требований к профессиональной подготовке и характеру выполняемых работ, ...такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.)
Далее, по окончании теоретического обучения.
В соответствии с п. 1.4.8 ПТЭЭП ЭТП должен пройти стажировку (производственное обучение) уже на РМ.
При этом по п.1.4.9 ...Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала должна предусматривать стажировку и проверку знаний, а для руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование.
Характер стажировки и проверки знаний может отличаться для различных категорий ЭТП.
Теперь сами определите сроки присвоения 3 группы для работы в ЭУ выше 1000 В.
 
Цитата
Полсотни-5й написал:
ограничения будут только если со II-ДО сдаёшь на III-СВЫШЕ (нужно будет отходить положенный срок со IIй группой)?
да, это основное условие, остальное всё от желания начальника чтобы работник работал, а не вола тянул. Со 2 гр. работник - это баласт
 
Цитата
Полсотни-5й написал:
ограничения будут только если со II-ДО сдаёшь на III-СВЫШЕ (нужно будет отходить положенный срок со IIй группой)?
Полсотни-5й, вы ошибочно считаете, что наличие (получение, покупка) группы определяют умение персонала работать в ЭУ.
Без глубоких профессиональных теоретических знаний в электротехнике и практического умения применения этих знаний на своем рабочем месте, коммерческая (проданная) группа никогда в производстве по назначению применена не будет.
В основном вы будете использовать ее для затыкания одного места и от аварий и НС такая группа вас не спасет.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
она должна быть такой: "4 группа до 1000 В, 3 группа свыше 1000 В"
а почему 5 группы до 1000В нет? Если по логике этой идти то должна быть 5 гр до 1000В, а потом только 3 выше 1000В начинаться. К какому персоналу сей пункт Правил относится кто-нибудь в курсе?
 
Цитата
Борисович написал:
а почему 5 группы до 1000В нет?
А зачем она? Если для удовлетворения амбиций, то можно и 10-ю группу себе нарисовать...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
А зачем она?
Цитата
Квинтэссентор написал:
"4 группа до 1000 В,
Вот и я задаюсь вопросом зачем? но если существует якобы 4 группа до 1000 В ,то почему нет 5ой?
 
Цитата
Борисович написал:
а почему 5 группы до 1000В нет? Если по логике этой идти то должна быть 5 гр до 1000В, а потом только 3 выше 1000В начинаться.
Если Вы посмотрите ПОТЭЭ или ПТЭЭП, то нигде не найдете, чтобы было написано: "5 гр. по ЭБ выше 1000В", "3 гр. по ЭБ до 1000В" и т.д. Указывается группа по ЭБ, категория персонала и отдельно класс ЭУ (до 1000В или выше 1000В). В Приложении 1 к ПОТЭЭ Вы также не найдете привязку группы по ЭБ к классу ЭУ по напряжению.
Например:
3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
- При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.
ПТЭЭП, 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
Страницы: 1 2 3 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)