Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Кто нибудь встречал ППР при выполнении работ на высоте на ж/б опорах?

Страницы: 1 2 След.
Кто нибудь встречал ППР при выполнении работ на высоте на ж/б опорах?
 
Кто нибудь встречал ППР при выполнении работ на высоте на ж/б опорах?
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
Кто нибудь встречал ППР при выполнении работ на высоте на ж/б опорах?
А что работник делают, забираясь на ж/б опоры? Вот про это и должен быть ППР, с учетом требований работ на высоте
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Лёлька написал:
А что работник делают, забираясь на ж/б опоры? Вот про это и должен быть ППР, с учетом требований работ на высоте
Вот в этом и проблема
Три способа работы на столбах: с подъемника, лестницы приставной и когти-лазы
1 вариант - не всегда вариант, не везде можно подъехать и у нас 2 АГП на 5 бригад
2 и 3 вариант - требует применения страховочной системы и анкерной точки/линии на верхней части опоры
Но не везде есть возможность крепления (мешают изоляторы и провода ЛЭП), стоит такой набор со штангой овердохрена рублей, работники НЕ УМЕЮТ пользоваться данными типами страховочных систем.
У нас в основном (да и насколько я знаю, в местных МРСК также) все работают "по старинке": одели лазы и полезли на опору с поясом.
В общем в правилах это запретили, но как правильно делать - сказать забыли
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
3 вариант - требует применения страховочной системы и анкерной точки/линии на верхней части опоры
почему?
Все будет хорошо!
 
Цитата
павел написал:
почему?
А как иначе?
 
Схема крепления на опоры гибких анкерных точек:
1 — анкерная петля;
2 — овальный карабин;
3 — рабочий страховочный трос;
4 — телескопическая штанга
 
Или так
 
Из журнала БиОТ (№4, 2015 г.)
Статья В. А. Сенченко
"АНКЕРНАЯ ТОЧКА НА ОПОРЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ"
 
Странно... ни один электромонтер так по столбам не лазит... а какой пункт?
Все будет хорошо!
 
Цитата
павел написал:
Странно... ни один электромонтер так по столбам не лазит... а какой пункт?
104.
Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания.
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
Кто нибудь встречал ППР при выполнении работ на высоте на ж/б опорах?
Трудно будет найти :D
Цитата
Сергей Киселев написал:
2 и 3 вариант - требует применения страховочной системы и анкерной точки/линии на верхней части опоры
Гемор... Поэтому
Цитата
Сергей Киселев написал:
все работают "по старинке": одели лазы и полезли на опору с поясом.
Разве что пояс заменили на страховочную систему....
Более "продвинутые юзеры" (на обучении рассказывали) пользуются подобными:
http://www.ventopro.ru/catalog/mobilnye-ankernye-ustroystva/ankernaya-petlya-lyuks-150-sm
Подымаешься в страховочной системе, в когтях, стропом удерживаешься вокргу столба (как и раньше), одновременно организуешь мобильную точку (точки) выше себя, перестегиваешь страховку... На практике не применялось у меня, знаю только теорию применения, да и то не на 100%... :D Где то в теме про ПОТ на высоте обсуждали,но там тема "тяжелая"... Все вопросы перемешались...
Изменено: Просто Олег - 5 февраля 2018 14:41
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Олег Просто написал:
Трудно будет найти
Олег, у тебя же точно есть! (должны быть)))))))))

Кстати, я написал письмо авторам статьи - авось ответят)
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
Цитата
Олег Просто написал:
Трудно будет найти
Олег, у тебя же точно есть! (должны быть)))))))))

Кстати, я написал письмо авторам статьи - авось ответят)
Было раньше какая то выборка, но не ППР.... Не могу найти...
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Олег Просто написал:
Подымаешься, одновременно организуешь мобильную точку выше себя...
Вот вот, подымаешься и все, что одновременно = риск падения )
 
Нашел только общий ППР на работы на опорах... Но там фуфло одно :D
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
Цитата
Олег Просто написал:
Подымаешься, одновременно организуешь мобильную точку выше себя...
Вот вот, подымаешься и все, что одновременно = риск падения )
Суть там такая же как в самостраховке при подъеме на АМС: не отстегивать одну страховку пока не зацепил вторую...
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Еще подгрузил ребят альпинистов с учебного центра.
Но они все рассказали по картинке
Штанга + гибкая анкерная линия
Но не может быть чтобы на форуме нашем не было МРСКшников тех же или с Россетей кого)
 
Цитата
Сергей Киселев написал:
Штанга + гибкая анкерная линия
Дорого штанга... Это изначально было понятно
Цитата
Сергей Киселев написал:
Еще подгрузил ребят альпинистов с учебного центра.
Давно учился, но даже тогда кто был с больших организаций говорили что это устройтсво не для них тоже... Им проще АГП, подъем самостраховкой по ж/б конструкицям...
А петли эти как раз таким как я советовал инструктор...
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Олег Просто написал:
Было раньше какая то выборка, но не ППР.... Не могу найти...
и не найдете. (про фуфло - верно!). Вопрос поставлен не верно:
Цитата
Сергей Киселев написал:
Кто нибудь встречал ППР при выполнении работ на высоте на ж/б опорах?
ППР не требуется, т.к. работы на опорах проводятся не по ПОТРВ, а по ПОТЭЭ.
Когда альпинисты будут работать на столбах, тогда и составляется ППР.
Это СОТ дурью мается, как бы чего еще потребовать выполнять.
 
Цитата
гость гость написал:
ППР не требуется, т.к. работы на опорах проводятся не по ПОТРВ, а по ПОТЭЭ.Когда альпинисты будут работать на столбах, тогда и составляется ППР.Это СОТ дурью мается, как бы чего еще потребовать выполнять.
Сильно сомневаюсь в таком подходе определения работ.
Да и в ПОТЭЭ также говорится:
38.1. Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выполняться по технологической карте или ППР.
38.7. При подъеме на деревянную и железобетонную опоры строп предохранительного пояса следует заводить за стойку.
При работе на опоре следует пользоваться лямочным предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения.