Добрый день!
Подрядчик согласно плану завтра должен приступить к очистке жировых отложений на пищеблоке, чистке вентиляционных систем, вытяжек. Высота в помещении 7 метров, не хочет использовать леса, т.к. считает, что это снизит эффективность работы. Работу хочет выполнить с помощью лестниц. Подскажите, какой перечень документов он обязан предоставить, чтобы получить допуск к работе (укажите ссылки на НПА пожалуйста). С такой ситуацией столкнулся впервые, помогите пожалуйста разобраться.
 
Ну хоть щас то тему выбрали правильно- промышленная безопасность. Какая там охрана труда еще? Вон за подрядчика волнуются как бы он не упал.

Цитата
Дмитрий Терещенко написал:
Подскажите, какой перечень документов он обязан предоставить, чтобы получить допуск к работе

Цитата
rubik14 написал:
В договоре пропишите (можно допиком), что для выполнения работ повышенной опасности(перечень таких работ не забудьте) исполнитель предоставляет (до начала работ) заверенные копии следующих документов:
- Заверенные списки работников допущенных до производства работ.
- Заверенные копии журнала ИРМ.
- Заверенные копии приказов о назначении ответственных за ОТ, ПБ, Высоту, Элбез. и т.д.
- копии удостоверений-протоколов на лиц указанных в приказе.
- Копии медзаключений(или закл. акт) для работ на высоте.
- Копии удостоверений работников по ОТ и работ. на высоте.
- Оформленный Наряд-допуск.- ППР на работы на высоте.
- Акт-допуск с Вашей организацией - лишним не будет.
Ну и далее можно куражиться долго.....
 
Конечно вся эта кипа документации не поможет ему избежать ответственности если работник упадет. Там технические решения нужны. Леса например. Пояса страховочные.
 
Цитата
Veles написал:
Конечно вся эта кипа документации не поможет ему избежать ответственности если работник упадет. Там технические решения нужны. Леса например. Пояса страховочные.
Леса категорически отказывается использовать, как я описал выше. Из дополнительных условий - работы выполняют в ночное время. Я запросил результаты испытаний СИЗ (пояса страховочные и т.п.), поверки лестниц - не предоставляет, пытается доказать что не требуется. Из документов предоставил лицензию на осуществление работ, документы по пром. безопасности (у мастера участка 3 группа допуска, у мойщиков 2). Акт допуск с нашей организацией составили (прикрепил во вложении).
Земля наша чудесами славится, но я слабо представляю как 2 человека с трехстворчатой лестницей будут мыть пищеблок, когда один держит лестницу а другой на высоте 7 м. отмывает потолок. Подскажите как поступить?
Изменено: Дмитрий - 5 апреля 2018 18:13
 
Цитата
Дмитрий Терещенко написал:
но я слабо представляю как 2 человека с трехстворчатой лестницей будут мыть пищеблок, когда один держит лестницу а другой на высоте 7 м. отмывает потолок

А ну чего вы ждали то ИП?

Цитата
Дмитрий Терещенко написал:
Из документов предоставил лицензию на осуществление работ

Что это кстати за лицензия? На такие работы нужна лицензия?

Цитата
Дмитрий Терещенко написал:
Подскажите как поступить?

Передать актом допуска площадку выполнения работ и пусть сами там кочевряжатся. Их работники же.
 
Мне больше понравилось:


По окончании работ сдать объект работ и территорию ответственному представителю санатория, при необходимости закрыть наряд-допуск
Постоянно
Мастер «ИП Б. А.А.»


Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Дмитрий Терещенко написал:
Подскажите как поступить?
Пусть скажут как будут выполнять это:
"152. Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.
153. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).
155. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:
а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.
156. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:
а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей."

Они знают, что такое вышка-тура? :D
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Дмитрий Терещенко написал:
Я запросил результаты испытаний СИЗ (пояса страховочные и т.п.), поверки лестниц - не предоставляет, пытается доказать что не требуется.
СИЗ: не испытаний, а осмотров (проверок). Оно вам надо? Пусть отвечают за проверки сами... Просто пропишите, что обязаны использовать сертифицированные СИЗ, прошедшие периодические инспекционные проверки (осмотры).
А на лестницы действительно в НПА сейчас не требуется проведение проверок... :dontknow: Только осмотры перед использованием...
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Нафиг оно надо вообще этому ИПшнику?
 
Цитата
Олег Просто написал:
При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы
Олег, вот тут работы и встанут, даже не начавшись :D Но самое главное прописать все это, впихнув в требования к допуску (АКТ), собрать подписи и ....отвернуться и вообще не заходить до окончания работ.
Недостаточно иметь профессиональное оборудование,необходимо уметь им пользоваться.
 
Цитата
Евгений Анкудинов написал:
Но самое главное прописать все это, впихнув в требования к допуску (АКТ), собрать подписи и ....отвернуться и вообще не заходить до окончания работ.
:D ... особенно это:
Цитата
Евгений Анкудинов написал:
отвернуться и вообще не заходить до окончания работ.
:laugh4:
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Veles написал:
Нафиг оно надо вообще этому ИПшнику?
Захочет работать - сделает. Не захочет зарабатывать денюжку - может не делать. Есть Биржа, есть менее требовательные заказчики. Но тогда и все лакомые куски пройдут мимо рта. С Шайтан-монтаж нормальные организации не работают. Хотя....
Недостаточно иметь профессиональное оборудование,необходимо уметь им пользоваться.
 
Цитата
Олег Просто написал:

Они знают, что такое вышка-тура?
Ясно, что

АКТ-ДОПУСК
для оказания Услуг по очистке и мойке помещений и сооружений санатория


Вы не читали.



Мы, нижеподписавшиеся, представитель ФГБУ «Санаторий «Заря»:

Начальник инженерно-технической и эксплуатационной службы К Ирина Ивановна

Представитель Индивидуального Предпринимателя Б Асхата Аслаховича -

Мастер Б Алмаз Асхатович


+


Исполнитель

Мастер «ИП Б А.А.» - Б Алмаз Асхатович

Фамилия представителя и мастера совпадает. + ИП и мастер одно лицо. Отсюда вывод ...


+ работать будут:

Цитата

Дмитрий Терещенко написал:

Из дополнительных условий - работы выполняют в ночное время.



Изменено: Шико - 6 апреля 2018 15:30
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Цитата
Шико написал:
Ясно, что АКТ-ДОПУСК для оказания Услуг по очистке и мойке помещений и сооружений санаторияВы не читали.
Читал - там всё яснее ясного... Поэтому ответил так, как ответил на вопрос заданный ТС!
"Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил".
 
Цитата
Дмитрий Терещенко написал:
Акт допуск с нашей организацией составили (прикрепил во вложении).
Вопросы: а зачем он нужен, если он не требуется? Если ИПшник что-то и не знает, то зачем изголяться, заставляя подписывать бредятину?
Страницы: 1