Коллеги, столкнулся со следующим моментом: Мы арендуем помещения в здании, верхние 2 этажа и первый. Есть 2 лестничные клетки. Эвакуация (в случае пожара, аварии) будет осуществляться по ним. В Федеральном законе от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" сказано:
"Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша."
В "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) сказано:
"На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки."
Так вот у нас есть марши с различной высотой ступеней. Лестничные марши, как вы сами понимаете, переделать не представляется возможным. Соответственно это нарушение, плюс это может послужить причиной НС.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Это же риски - которые надо учесть и исключить (риск НС, риск получения штрафа). Как поступить с проблемой подобного рода? (Сотрудники пользуются лестничной клеткой и в обычные дни, некоторые не хотят пользоваться лифтом).
Бывает, что сама конструкция лестницы соответствует нормам, но подобрана не по размеру - длиннее или короче. Отсюда последняя или первые ступени лестницы оказываются выше или ниже уровня лестничной площадки. Если в данном случае так, то можно попытаться увеличить высоту последней ступени, сделав порог. А в остальных случаях ничего путного не получится, необходимо заменять лестницу полностью. Вариантов реконструкции, чтобы сделать поверх неё фальш-лестницу, я не встречал. В любом случае это проблема собственника, к которому нужно обратиться с ней письменно. При отсутствии реагирования с его стороны, ему может помочь пожарная инспекция по сигналу кого-либо из бдительных сотрудников вашей организации..
Тут проблема и с последней и с первой ступеней марша (и так на всех) и средние пляшу в плюс и минус 1-2 см. Хотя сама лестница выглядит симпатично и здание не старой постройки, может лет 10-15 ему. В ГПН обращаться, конечно же, я не буду.
Те, кто слаб, живут из запоя в запой, Кричат: "Нам не дали петь!", Кричат: "Попробуй тут спой!" Мы идем, мы сильны и бодры...
Сейчас лестницы изготавливают ещё хуже, поэтому допуски 1-2 см можно считать приемлемыми. А обращаться в ГПН представителям арендатора, конечно, нежелательно, даже в крайнем случае. Но это могут сделать озабоченные риском "жильцы".
He-man написал: Сейчас лестницы изготавливают ещё хуже, поэтому допуски 1-2 см можно считать приемлемыми. А обращаться в ГПН представителям арендатора, конечно, нежелательно, даже в крайнем случае. Но это могут сделать озабоченные риском "жильцы".
Есть какой-то документ, который признаёт допуски в+/- 2 см приемлемыми? На что можно сослаться?
Те, кто слаб, живут из запоя в запой, Кричат: "Нам не дали петь!", Кричат: "Попробуй тут спой!" Мы идем, мы сильны и бодры...
Коллеги, видел, что на некоторые ступени наносят жёлтые полосы. Может кто знает на основании каких норм это делается? На каждую ли ступень необходимо наносить краску, какую краску использовать, какая ширина полос и т.д.?
Те, кто слаб, живут из запоя в запой, Кричат: "Нам не дали петь!", Кричат: "Попробуй тут спой!" Мы идем, мы сильны и бодры...
Михаил ХаоС написал: Может кто знает на основании каких норм это делается? На каждую ли ступень необходимо наносить краску, какую краску использовать, какая ширина полос и т.д.?
ГОСТ Р 12.4.026-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний А в нем еще куча ГОСТов...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Читал, там 1-2 предложения про то, что можно обозначать жёлтым. Но параметры, чем, как и т.д. не обозначены. Не нашёл документов, которые регулируют это. Звонил в фирму по продажам наклеек специальных жёлты, спрашивал на какие нормы они опираются изготавливая эту продукцию - внятно назвать ни одни нормы не смог технический их специалист.
Те, кто слаб, живут из запоя в запой, Кричат: "Нам не дали петь!", Кричат: "Попробуй тут спой!" Мы идем, мы сильны и бодры...
Что же Вы, Квинтэссентор, не даете конкретную ссылку на требования НТД, заставляя ХаоС Михаил блуждать в хаосе? ГОСТ 12.4.026 Цвета сигнальные, знаки безопасности и сигнальная разметка: "5.1.4 Желтый сигнальный цвет следует применять для: а) обозначения элементов строительных и иных конструкций, которые могут явиться причиной получения травм работающими: низких балок, выступов и перепадов в плоскости пола, малозаметных ступеней, пандусов, мест, в которых существует опасность падения (кромки погрузочных платформ, грузовых поддонов, неогражденных площадок, люков, проемов и т.д.), сужений проездов, малозаметных распорок, узлов, колонн, стоек и опор в местах интенсивного движения внутризаводского транспорта и т.д.;". А также п.п.7.2,7.3 и пункты раздела 8. о сигнальной разметке