Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
24 марта 2020 16:24
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|
|
|
24 марта 2020 20:01
|
|||||||
|
|
26 марта 2020 21:27
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||||||||
|
|
24 мая 2021 15:23
Подскажите какие огнетушители и сколько их нужно в офисное здание, где находятся только сотрудники ? Площадь 118 кв.м.
|
|
|
|
24 мая 2021 16:11
Елена О., проще по длине-ширине определить. Дайте линейные размеры. Планировка здания сложная? Перегородок много? Количество этажей?
Изменено:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|
|
|
25 мая 2021 16:26
Для офисных помещений норма существует по огнетушителям, чтобы расстояние между огнетушителем и очагом пожара не более 20 метров было с учётом перегородок. И не менее 2 шт на этаж. Огнетушители - ОП-4 или выше по рангу. И ещё интересный факт
|
|||||||
|
|
25 мая 2021 16:34
Приложение N 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации Общественные здания A 2A B 55B C (2A, 55B, C) или (55B, C) E (55B, C, E) Не менее 2-х огнетушителей с рангом 2А (не меньше ОП-4).
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||
|
|
25 мая 2021 16:42
|
|
|
|
25 мая 2021 16:47
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||
|
|
25 мая 2021 16:52
|
|||||
|
|
16 июля 2021 15:00
|
|||
|
|
16 июля 2021 15:04
Вячеслав Кирясов, ничего не изменилось.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||||
|
|
16 июля 2021 16:38
Инспектор Бывший, Значит всё верно я думаю. Написали претензию. Инспектор смотрит на дату. Просрочка - равно нарушению.
Испытание, это перезарядка, а вот перезарядка, это не обязательно испытание .pavelh, Один, два это ладно. Сотня другая напрягает |
|
|
|
16 июля 2021 16:58
4.3.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5. 4.3.7. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей. 4.3.9. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель. 4.3.10. В случае если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку. 4.3.11. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Вячеслав Кирясов, обслуживающие организации дают гарантию работоспособности на один год после перезарядки ОТВ. Дальше все на совести владельца. И вот тут они, фактически, вводят заказчиков в заблуждение предлагая сдавать огнетушители для проверки ровно через год.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||
|
|
16 июля 2021 17:22
Инспектор Бывший, Вы подробно описали, что я думаю. Спасибо. Лицензия, обученные на ежеквартальную и ежегодную проверку есть, что и делается.
ПС Я помню как меня учили разбивать комочки порошка для проверки |
|
|
|
17 июля 2021 19:48
|
|||
|
|
19 июля 2021 8:31
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|||
|
|
7 февраля 2022 7:36
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |