https://ohranatruda.ru/ot_forum/messages/forum13/topic18113/message484782/#message484782
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Правила пожарной безопасности писались кровью и несчастными случаями. Потому что - паровоз!
Не, не поэтому, сами же сказали
Цитата
Инспектор Бывший написал:
При горении не обесточенного эл/оборудования, под воздействием температуры металл проводников "течет" и изменяет свое геометрическое положение
Цитата
Инспектор Бывший написал:
дуга КЗ будет образовываться снова и снова по мере физического контакта проводников.
1 метр это чтобы тушащего не забрызгало расплавленными остатками проводов, если автоматически от замыкания они не обесточились.
 
Цитата
pavelh написал:
Инспектор Бывший написал: Правила пожарной безопасности писались кровью и несчастными случаями.
Вся теория состоятельна только в том случае, если подтверждается практикой.
Цитата
pavelh написал:
Не, не поэтому, сами же сказали:
Цитата Инспектор Бывший написал: При горении не обесточенного эл/оборудования, под воздействием температуры металл проводников "течет" и изменяет свое геометрическое положение
И теория и практика - это подтверждает. Что здесь не так?
Цитата
pavelh написал:
Инспектор Бывший написал: дуга КЗ будет образовываться снова и снова по мере физического контакта проводников.
Всё верно.
Цитата
pavelh написал:
1 метр это чтобы тушащего не забрызгало расплавленными остатками проводов, если автоматически от замыкания они не обесточились.
Зачем тогда минимальные расстояния? Может проще в ППР прописать типа: Для защиты от попадания расплавленных остатков проводов, при тушении загорания в не отключенных электроустановках, необходимо, для защиты тушащего, использовать защитные фартуки?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Подскажите какие огнетушители и сколько их нужно в офисное здание, где находятся только сотрудники ? Площадь 118 кв.м.
 
Елена О., проще по длине-ширине определить. Дайте линейные размеры. Планировка здания сложная? Перегородок много? Количество этажей?
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 24 мая 2021 16:12
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Если вы серьезно серьезно, то 1 этаж, планировка простая, стеклянные перегородки (не до потолка), без дверей, длина здания 27 м, ширина 6. Заказываем план эвакуации и нам сказали три пятерки либо две восьмерки огнетушители.
 
Цитата
Елена О. написал:
Заказываем план эвакуации и нам сказали три пятерки либо две восьмерки огнетушители.
Учитывая их рекомендацию лучше план сами нарисуйте.
Для офисных помещений норма существует по огнетушителям, чтобы расстояние между огнетушителем и очагом пожара не более 20 метров было с учётом перегородок. И не менее 2 шт на этаж. Огнетушители - ОП-4 или выше по рангу.

И ещё интересный факт
Цитата
Елена О. написал:
длина здания 27 м, ширина 6.
Цитата
Елена О. написал:
Площадь 118 кв.м.
 
Цитата
Елена О. написал:
нам сказали три пятерки либо две восьмерки огнетушители.
Присоединяюсь к посту pavelh,

Приложение N 1
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации

Общественные здания
A
2A

B
55B

C
(2A, 55B, C) или (55B, C)

E
(55B, C, E)

Не менее 2-х огнетушителей с рангом 2А (не меньше ОП-4).
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
pavelh написал:
И ещё интересный факт
Цитата
Елена О. написал:
длина здания 27 м, ширина 6.
Цитата
Елена О. написал:
Площадь 118 кв.м.
При толщине стены в 2,5 кирпича так и получается
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
При толщине стены в 2,5 кирпича так и получается
Отделка стен гипсокартоном "крадет" еще почти 0,5 метров от линейных размеров здания.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Отделка стен гипсокартоном "крадет" еще почти 0,5 метров от линейных размеров здания
Цитата
Квинтэссентор написал:
При толщине стены в 2,5 кирпича так и получается
Ну что ту скажешь... век живи, век учись!
 
Коллеги, возник сегодня такой ньанс. Огнетушители вернулись с перезарядки и на корпусах порошковых и углекислотных красуется прилепленный паспорт с датой следующего испытания июль 2022, то есть год с перезарядки.. Прозвонил в пару тройку контор, вплоть до ВДПО, все подтверждают правильность записи.
Что то изменилось, или это навязывание услуг?
 
Цитата
Вячеслав Кирясов написал:
Что то изменилось, или это навязывание услуг?
Так в июле 2022 сделаете сами там запись "Испытание проведено, дата следующего - июль 2023г." и так до следующей перезарядки.
 
Вячеслав Кирясов, ничего не изменилось.
Цитата
Вячеслав Кирясов написал:
Что то изменилось, или это навязывание услуг?
Это корпоративный сговор во главе с ВДПО.

Цитата
Вячеслав Кирясов написал:
с датой следующего испытания июль 2022
Испытание - не перезарядка! С формальной точки зрения все верно. Испытания огнетушители проходят ежегодно путем взвешивания. Это не лицензируемая деятельность и вы сами это можете провести. А вот перезарядка, осуществляемая не реже, чем один раз в пять лет - это лицензируемая деятельность и без ВДПО и иже с ними тут уже не обойтись.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, Значит всё верно я думаю. Написали претензию. Инспектор смотрит на дату. Просрочка - равно нарушению.
Испытание, это перезарядка, а вот перезарядка, это не обязательно испытание
.pavelh, Один, два это ладно. Сотня другая напрягает
 
Цитата
Вячеслав Кирясов написал:
Написали претензию.
Это вы поторопились. Вам дадут ответ типа (СП 9.13130 Огнетушители):
4.3.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
4.3.7. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

4.3.9. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.
4.3.10. В случае если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
4.3.11. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

Вячеслав Кирясов, обслуживающие организации дают гарантию работоспособности на один год после перезарядки ОТВ. Дальше все на совести владельца. И вот тут они, фактически, вводят заказчиков в заблуждение предлагая сдавать огнетушители для проверки ровно через год.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, Вы подробно описали, что я думаю. Спасибо. Лицензия, обученные на ежеквартальную и ежегодную проверку есть, что и делается.
ПС Я помню как меня учили разбивать комочки порошка для проверки
 
Цитата
Вячеслав Кирясов написал:
Один, два это ладно. Сотня другая напрягает
Да какая разница, один, два или сотни. Да и что на корпусе написано -значения не имеет. Пломба с датой перезарядки есть - да, записями в журнале учёта обслуживания соблюдение интервалов ТО соответствует паспорту - да, фактическое состояние удовлетворительное - да. Нет нарушений, даже с просроченной отметкой на бумажке, наклеенной на корпус.
 
Цитата
pavelh написал:
Нет нарушений, даже с просроченной отметкой на бумажке, наклеенной на корпус.
Все верно. Если дата перезарядки просрочена - это нарушение.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 