Считается ли склад с алкогольной продукцией пожароопасным? Площадь склада 4м2
Меню по разделу
+
Гость
|
Считается ли склад с алкогольной продукцией пожароопасным? Площадь склада 4м2
|
|
Гость
|
Спасибо Светлана, у меня были пожарники обязали поставить огнеупорную дверь на складе с алкоголем и стены воздвигнуть из кирпича. Правы ли они?
|
|
Владимир
Гость
|
Во-первых, не огнеупорная, а противопожарная дверь.
Во-вторых, исходя из указанной площади, я понимаю, что это помещение в здании. Категория В1-В4, рассчитывается по НПБ 105-03, а далее все вытекающие противопожарные мероприятия. ППБ 01-03 п.33. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений. ППБ 01-03 п.507. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок. |
|||
|
|
|||
|
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |