Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

склад

Страницы: 1
склад
 
Считается ли склад с алкогольной продукцией пожароопасным? Площадь склада 4м2
 
Цитата
андрей шуруп пишет:
Считается ли склад с алкогольной продукцией пожароопасным?
Помещения складов в зависимости от находящихся в них веществ подразделяются на те же категории, что и производственные помещения.
Категория пожароопасности В1-В4
Собственно,категории пожароопасности (без сопутствующей угрозы взрыва), включают в себя следующие три: В, Г и Д. Категория В присваивается пожароопасным производствам,технология которых предусматривает использование горючих и трудногорючих веществ и материалов, находящихся в жидком и твердом состоянии. Вещества и материалы на производствах, имеющих категорию В по пожароопасности, не должны быть взрывоопасными, но способны только гореть в случае взаимодействия с водой,кислородом воздуха или друг с другом. При присвоении производству категории В по пожароопасности важно, чтобы помещения, в которых имеются соответствующие вещества, не относились к категории А или Б.
В - здание не относится к категориям А или Б; суммарная площадь помещений категорий А, Б, В превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
Определение пожароопасной категории помещения В1 - В4 осуществляется путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки.

Закон карьеры для женщин:1.думай как мужчина 2.веди себя как леди 3.работай как лошадь
 
Спасибо Светлана, у меня были пожарники обязали поставить огнеупорную дверь на складе с алкоголем и стены воздвигнуть из кирпича. Правы ли они?
 
Во-первых, не огнеупорная, а противопожарная дверь.
Во-вторых, исходя из указанной площади, я понимаю, что это помещение в здании.
Категория В1-В4, рассчитывается по НПБ 105-03, а далее все вытекающие противопожарные мероприятия.
ППБ 01-03 п.33. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
ППБ 01-03 п.507. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
Страницы: 1