СОУЭ, Периодичность проведения испытаний новой СОУЭ
 

Коллеги, не забрасывайте меня тапками пожалуйста, но в не нашёл я ответ на форуме, хотя помню, что нечто подобное вроде встречалось... Извините пожалуйста, если забаянил ((.

Вопрос и межусобный спор возник внезапно: какая периодичность проведения испытаний новой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Варианты: одной стороны - ежегодно, второй - только по истечению срока эксплуатации, через 10 лет для подтверждения работоспособности.

Какие есть мнения и опыт по этому поводу? ПС. в документации изготовителя (БОЛИД) сроки проверок не указаны, на звонок порекомендовали обратиться в ВНИИПО shuffle:

Изменено: Стефанович Евстратий - 14 июля 2026 15:02
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
написал:
какая периодичность проведения испытаний новой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
При приемке СОУЭ должны быть проведены комплексные испытания на работоспособность СОУЭ согласно разделу 7.
Комплексные испытания на работоспособность СОУЭ - Один раз в год, но не более 15 мес. между испытаниями
(Новая редакция ГОСТ Р 59639-2021 вступила в силу с 01.09.2024)
Изменено: Мангуст - 14 июля 2026 15:48
 
Цитата
написал:
При приемке СОУЭ должны быть проведены комплексные испытания на работоспособность СОУЭ
Мангуст, спасибо! При приёмке было всё проведено, спорный вопрос возник сейчас, спустя 4 года эксплуатации. За это время испытания проводились ежегодно, а теперь, с приходом нового специалиста в техническую службу и его "свежим" взглядом, встал вопрос о нецелевом использовании средств якобы потраченных зря, естественно, с возмещением убытка "инициатором" этих испытаний, т.е. меня, о чём меня известили по возвращению из отпуска в этот понедельник :(
Изменено: Стефанович Евстратий - 15 июля 2026 6:43
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Комплексные испытания на работоспособность СОУЭ должны проводится в рамках ТО. Нужно смотреть договора на обслуживание.
 
Цитата
написал:
смотреть договора на обслуживание
Антон, в договоре на обслуживание комплексного испытания как такового нет, указано что всё обслуживание проводится в рамках регламента.
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
В любом случае надо смотреть договор. Если в договоре прописано, что ТО проводится в соответствии с ГОСТ или в соответствии с регламентирующими документами в области систем противопожарной защиты и т.п., тогда ТО должно включать в том числе и Комплексные испытания. Если в договоре прописан регламент ТО и в этом регламенте нет комплексного испытания, тогда за отдельную денюжку должны провести по договору.
 
Работая раньше в ГПН никогда не требовал эти испытания, только испытания систем по пункту 54 ППР.
 
Коллеги, благодарю всех за участие в обсуждении и советы, выход найден, решение принято :beer:
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)