СОУЭ, Периодичность проведения испытаний новой СОУЭ
 

Коллеги, не забрасывайте меня тапками пожалуйста, но в не нашёл я ответ на форуме, хотя помню, что нечто подобное вроде встречалось... Извините пожалуйста, если забаянил ((.

Вопрос и межусобный спор возник внезапно: какая периодичность проведения испытаний новой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Варианты: одной стороны - ежегодно, второй - только по истечению срока эксплуатации, через 10 лет для подтверждения работоспособности.

Какие есть мнения и опыт по этому поводу? ПС. в документации изготовителя (БОЛИД) сроки проверок не указаны, на звонок порекомендовали обратиться в ВНИИПО shuffle:

Изменено: Стефанович Евстратий - 14 июля 2026 15:02
Чем больше узнаём мы, тем лучше понимаем, как много не знаем (М.Й.)
 
Цитата
написал:
какая периодичность проведения испытаний новой системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
При приемке СОУЭ должны быть проведены комплексные испытания на работоспособность СОУЭ согласно разделу 7.
Комплексные испытания на работоспособность СОУЭ - Один раз в год, но не более 15 мес. между испытаниями
(Новая редакция ГОСТ Р 59639-2021 вступила в силу с 01.09.2024)
Изменено: Мангуст - 14 июля 2026 15:48