| Цитата |
|---|
написал: Добрый день. Есть ли запреты на размещение дизель-генератора в газовой котельной в здании? Либо какие нюансы? |
5.1.5 Противопожарные требования к помещениям генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе. (СП 4.13130.2013)
Примечание: обратим особое внимание на этот ( ) пункт – нормы приравнивают ДГУ к котельной на жидком топливе
6.9.5 Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевых и т.п.) и под складами горючих материалов. Встроенные котельные, в том числе в блочном исполнении, следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. (СП 4.13130.2013)
6.9.6 Встроенные и крышные котельные должны отделяться от смежных помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б. (СП 4.13130.2013)
6.9.18 Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. (СП 4.13130.2013)
Нормативно разместить ДГУ в подземной части невозможно, хотя бы, из-за данного пункта:
6.9.16 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 кв.м. на 1 куб.м. свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы. (СП 4.13130.2013)
Примечание: Легкосбрасываемая конструкция – специально спроектированная часть ограждения, которая позволяет сбрасывать избыточное давление в помещении, возникающее при взрыве. Это может быть открывающаяся створка или так называемый смещаемый (выпадающий наружу) элемент.
А вот прямой запрет для жилых зданий:
4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ… (СП 54.13330.2016)
Поэтому размещение ДГУ в подземной части (на -1 этаже) выполняется на основании разработанных для объекта специальных технических условий, в которых прописываются компенсационные мероприятия.
А еще ведь помимо дизель - генератора будет и запас топлива к нему. Там тоже много нюансов.
Легче отдельно от здания поставить в блок-контейнере.