Установка дизель-генератора в газовой котельной в здании

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Установка дизель-генератора в газовой котельной в здании
 
Добрый день. Есть ли запреты на размещение дизель-генератора в газовой котельной в здании? Либо какие нюансы?
 
Цитата
написал:
Добрый день. Есть ли запреты на размещение дизель-генератора в газовой котельной в здании? Либо какие нюансы?
5.1.5 Противопожарные требования к помещениям генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе. (СП 4.13130.2013)

Примечание: обратим особое внимание на этот ( ­ ) пункт – нормы приравнивают ДГУ к котельной на жидком топливе

6.9.5 Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевых и т.п.) и под складами горючих материалов. Встроенные котельные, в том числе в блочном исполнении, следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. (СП 4.13130.2013)

6.9.6 Встроенные и крышные котельные должны отделяться от смежных помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа.

Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б. (СП 4.13130.2013)

6.9.18 Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши от остальной части лестничной клетки перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. (СП 4.13130.2013)

Нормативно разместить ДГУ в подземной части невозможно, хотя бы, из-за данного пункта:

6.9.16 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 кв.м. на 1 куб.м. свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы. (СП 4.13130.2013)

Примечание: Легкосбрасываемая конструкция – специально спроектированная часть ограждения, которая позволяет сбрасывать избыточное давление в помещении, возникающее при взрыве. Это может быть открывающаяся створка или так называемый смещаемый (выпадающий наружу) элемент.

А вот прямой запрет для жилых зданий:

4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ… (СП 54.13330.2016)

Поэтому размещение ДГУ в подземной части (на -1 этаже) выполняется на основании разработанных для объекта специальных технических условий, в которых прописываются компенсационные мероприятия.

А еще ведь помимо дизель - генератора будет и запас топлива к нему. Там тоже много нюансов.

Легче отдельно от здания поставить в блок-контейнере.

 
Это то понятно. У нас не жилое здание, а административно бытовое. Тут идет что один прямых запретов нет и тд. Ну как я понимаю тут бы получиться банк на 90л дизтоплива. Категория газовой котельной уже другая.
 
Цитата
написал:
прямых запретов нет и тд. Ну как я понимаю тут бы получиться банк на 90л дизтоплива.
Ну тогда для подстраховки закажите проектик на помещение где буте дизель-генератор и топливо. И в соответствии с проектом постройте.