Здравствуйте, подскажите , резервуар на картинке, к нему могут быть отнесены требования
6.4.3 Пожарные резервуары
6.4.3.1 Пожарные резервуары необходимо закрыть для доступа посторонних лиц и опломбировать.
6.4.3.2 Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, которые при попадании в
трубопроводы могут забить их.
6.4.3.3 До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между нижней и верхней
крышками люка заполняют утепляющим материалом.
6.4.3.4 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного
резервуара.
6.4.3.5 Ежедневно проводят проверку уровня воды в резервуаре; при снижении уровня необходимо
добавить воду, при наличии утечек - установить место повреждения резервуара и устранить утечки.
Результат проверки должен быть установлен в "Журнале проверок уровня воды в резервуаре" (в
произвольной форме).
6.4.3.6 Один раз в неделю необходимо проверять целостность пломбы на крышке резервуара.
6.4.3.7 Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в резервуаре воду и осуществлять его
промывку. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара должны быть очищены от грязи и
наростов, поврежденная окраска восстановлена или полностью обновлена. Для предупреждения
загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г
извести на 1 м3
воды.
Это требования госта ГОСТ Р 59643-2021.
 
Вместо пожарного резервуара ищите сосуд для пенообразователя
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Вместо пожарного резервуара ищите сосуд для пенообразователя
спасибо, а где искать
А вобщем то вопрос в том, должны ли такие шкафы быть опломбированы и если да, то где эти требования можно посмотреть
Спасибо
Изменено: инженер леса - 11 ноября 2024 8:53
 
это шкаф. а пожарный резервуар - это вот:

За нашу и вашу свободу!
 
Пётр Пустота, я это поняла уже,А вобщем то вопрос в том, должны ли такие шкафы быть опломбированы и если да, то где эти требования можно посмотреть
 
Цитата
написал:
А вобщем то вопрос в том, должны ли такие шкафы быть опломбированы и если да, то где эти требования можно посмотреть
Согласно текущим нормативам дверцы пожарного шкафа должны иметь конструктивные элементы, которые позволяют опломбировать их и зафиксировать в закрытом положении. Жестких требований, которые предъявлялись бы к пломбам, нет.
Но некоторые ссылаются п. 57 ППР РФ)., хотя там про пломбы ничего не написано.
Изменено: Бойко Ser - 11 ноября 2024 13:50
 
Цитата
написал:
дверцы пожарного шкафа должны иметь конструктивные элементы, которые позволяют опломбировать их и зафиксировать в закрытом положении
Это требование 390 ППР. В 1479 этого требования нет.
Есть требование ГОСТ Р 51844-2009. Но оно для производителей шкафов.
Было требование в СП 10.13130.2009 но он заменен на СП 10.13130-2020 и там уже нет данного требования
Изменено: Андрей - 11 ноября 2024 13:52
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
я бы опломбировал на замок в целях сохранности. А то сопрут ведь эту красивую блестящую кастрюлю снизу
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
леса инженер написал:
Цитата
Квинтэссентор написал:
Вместо пожарного резервуара ищите сосуд для пенообразователя
спасибо, а где искать
В той же стране, где нашли про пожарные резервуары
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Так и не поняла пенообразователь надо нет пломбировать, где то проскальзывало, не могу сейчас найти
 
Подскажите, что взамен 107 статьи 123 фз, а именно где сейчас прописывается требования : Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.
Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4настоящего Федерального закона.
 
НПБ 151-2000
подскажите статус документа
 
здраствуйте, если на пожарных шкафах посторонние надписи, то это нарушение? если да, то каких правил
 
Цитата
написал:
посторонние надписи, то это нарушение?
Смотря какие.
Наскальная живопись неформалов или информационная табличка о запрете курения это одно, нарушений нет.
А если призыв к экстремизму, или телефончик где девочек продают, или наркотики это уже на УК РФ тянет.
Изменено: Андрей - 13 ноября 2024 9:04
За безопасность надо платить, а за её отсутствие — расплачиваться!
Все фигня, главное бумажка нашлась.
Шкурка у белки, а у нас наждачная бумага.
 
Цитата
леса инженер написал:
НПБ 151-2000
статус - действующий.

До момента вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статья 151 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).
поторопитесь восхищаться человеком -
ибо упустите радость...
 
леса инженер, нет ограничений со стороны пожарного законодательства здесь.
главное, чтоб знак F02 ГОСТ 12.4.026-2015 был.
поторопитесь восхищаться человеком -