Здравствуйте, подскажите , резервуар на картинке, к нему могут быть отнесены требования
6.4.3 Пожарные резервуары
6.4.3.1 Пожарные резервуары необходимо закрыть для доступа посторонних лиц и опломбировать.
6.4.3.2 Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, которые при попадании в
трубопроводы могут забить их.
6.4.3.3 До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между нижней и верхней
крышками люка заполняют утепляющим материалом.
6.4.3.4 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного
резервуара.
6.4.3.5 Ежедневно проводят проверку уровня воды в резервуаре; при снижении уровня необходимо
добавить воду, при наличии утечек - установить место повреждения резервуара и устранить утечки.
Результат проверки должен быть установлен в "Журнале проверок уровня воды в резервуаре" (в
произвольной форме).
6.4.3.6 Один раз в неделю необходимо проверять целостность пломбы на крышке резервуара.
6.4.3.7 Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в резервуаре воду и осуществлять его
промывку. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара должны быть очищены от грязи и
наростов, поврежденная окраска восстановлена или полностью обновлена. Для предупреждения
загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г
извести на 1 м3
воды.
Это требования госта ГОСТ Р 59643-2021.
6.4.3 Пожарные резервуары
6.4.3.1 Пожарные резервуары необходимо закрыть для доступа посторонних лиц и опломбировать.
6.4.3.2 Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, которые при попадании в
трубопроводы могут забить их.
6.4.3.3 До начала морозов у заглубленных резервуаров промежуток между нижней и верхней
крышками люка заполняют утепляющим материалом.
6.4.3.4 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного
резервуара.
6.4.3.5 Ежедневно проводят проверку уровня воды в резервуаре; при снижении уровня необходимо
добавить воду, при наличии утечек - установить место повреждения резервуара и устранить утечки.
Результат проверки должен быть установлен в "Журнале проверок уровня воды в резервуаре" (в
произвольной форме).
6.4.3.6 Один раз в неделю необходимо проверять целостность пломбы на крышке резервуара.
6.4.3.7 Ежегодно в осеннее время необходимо заменять в резервуаре воду и осуществлять его
промывку. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара должны быть очищены от грязи и
наростов, поврежденная окраска восстановлена или полностью обновлена. Для предупреждения
загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г
извести на 1 м3
воды.
Это требования госта ГОСТ Р 59643-2021.