Цитата |
---|
Lefar написал: Можно ли в ДГУ хранить резервное топливо (в нашем случае 100 литров)? |
Есть общепринятые нормы, которые не нуждаются в их законодательном установлении. Нужно просто руководствоваться разумом.
В далеких 80-х годах прошлого века проходил пограничную службу в таежной безлюдной местности. На пограничных заставах промышленного электричества не было, работали дизель-генераторы, в дизельной - по 2 генератора, запас топлива - через 2 стены в другом помещении.
Дизелистам на одной заставе было лень таскать солярку целых 10 метров, поэтому бочку с соляркой поставили в дизельной.
Одной прекрасной январской ночью дизельная отчего-то загорелась, результат (по крупняку): выведены из строя 2 дизель-генератора, разморожена система отопления, разморожены погружные насосы для добычи воды. Только через 4 суток из отряда смогли доставить передвижную ДЭС, а заставу спасали до апреля месяца.
Да, температура окружающей среды в то время была около 30 градусов мороза.