Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Хранение резервного топлива в дизель-генераторной установке (ДГУ)

Страницы: 1 2 След.
Хранение резервного топлива в дизель-генераторной установке (ДГУ)
 
Добрый день!
Имеется ДГУ, бак на 190л. В ней же стоит резервное топливо - 2 канистры по 50л. Расчет категорий по пожарной опасности никто не делал. Условно считаем В-3. Можно ли в ДГУ хранить резервное топливо (в нашем случае 100 литров)?
 
Цитата
Lefar написал:
Расчет категорий по пожарной опасности никто не делал.
Зачем? Это объект капстроя?
Цитата
Lefar написал:
Можно ли в ДГУ хранить резервное топливо (в нашем случае 100 литров)?
Смотрите документы изготовителя.
 
Цитата
Lefar написал:
Можно ли в ДГУ хранить резервное топливо (в нашем случае 100 литров)?
На рабочих местах горючие жидкости можно хранить в количестве, не превышающем сменную потребность. Сколько за смену генератор топлива употребит?
 
Цитата
pavelh написал:
На рабочих местах
Там же не рабочее место. Его обслуживают, периодически, запускают...
 
Цитата
Сергей Петров написал:
Зачем? Это объект капстроя?
Для наружных установок так же производится расчет на категорию по ПБ.

Цитата
Lefar написал:
Там же не рабочее место. Его обслуживают, периодически, запускают...
Соответственно ДГУ установлен в каком-то помещении, а не под открытым небом.
Цитата
Lefar написал:
Можно ли в ДГУ хранить резервное топливо (в нашем случае 100 литров)?
Да хоть 100500 литров. Главное, что бы условия хранения соответствовали категории ПБ. При этом в помещении установки генератора склад устраивать запрещено. Для хранения запасов ГЖ должен быть оборудован отдельный склад.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
При этом в помещении установки генератора склад устраивать запрещено. Для хранения запасов ГЖ должен быть оборудован отдельный склад.
Можно подробнее здесь?
 
Цитата
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Соответственно ДГУ установлен в каком-то помещении, а не под открытым небом
Да, верно, это ДГУ контейнерного типа. Стоит в отдельном контейнере, недалеко от основного здания.
Изменено: Lefar - 18 ноября 2021 8:49
 
Цитата
Lefar написал:
Можно подробнее здесь?
ППР 16. На объектах защиты запрещается:

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Да хоть 100500 литров. Главное, что бы условия хранения соответствовали категории ПБ.
и
Цитата
Инспектор Бывший написал:
ППР 16. На объектах защиты запрещается:б)
друг с другом не коннектятся) Т.к. установка контейнерная, помещение там одно!

Но неужели 2 канистры по 50л ДТ, предназначенные для эксплуатации ДГУ запрещено хранить в ДГУ? Не вижу ничего страшного, если честно.
 
Цитата
Lefar написал:
друг с другом не коннектятся)
Так и написано было именно в этом ключе:
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Да хоть 100500 литров. Главное, что бы условия хранения соответствовали категории ПБ.
Цитата
Lefar написал:
Но неужели 2 канистры по 50л ДТ, предназначенные для эксплуатации ДГУ запрещено хранить в ДГУ? Не вижу ничего страшного, если честно.
Ну, функциональное назначение помещений никто не отменял. Если у вас помещение производственное, оно не может быть одновременно и складским. Ф 5.1 и Ф 5.2 разного рода помещения и оборудуются по-разному, а значит условия их эксплуатации должны быть разными.
Цитата
Инспектор Бывший написал:
ППР 16. На объектах защиты запрещается:
б) использовать.... технические помещения для.... хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Сергей Петров написал:
Смотрите документы изготовителя.
В документах на дизель генераторные установки расположенные в контейнере
Не располагайте горючие и пожароопасные вещества вблизи электростанции.
Трактовать можно по разному все на усмотрение проверяющего.
Дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпения перенести то, что мы изменить не в силах, и мудрости, дабы суметь отличить первое от второго
 
Цитата
Lefar написал:
Там же не рабочее место.
Как это, если его даже
Цитата
Lefar написал:
обслуживают, периодически, запускают
Полноценное РМ.
 
Цитата
Gelo Bog-Bog написал:
Не располагайте горючие и пожароопасные вещества вблизи электростанции.
Вот я подхожу к прочитанному со своей профессиональной точки зрения. Минимальный противопожарный разрыв начинается от 15 м., все что ближе его - есть "вблизи", т.к. есть очень большая вероятность попадания загоревшихся частиц, при аварии генератора, на сгораемые вещества при разлете искр до 15 м. Преградой разлетающимся частицам могут служить строительные конструкции зданий и на первом этапе пожара у нас будет время убрать еще на 15 м. сгораемые вещества от здания генераторной, когда его стенки рухнут и огонь вырвется наружу. Так что, исходя из практической точки зрения, храня в помещении генераторной дополнительные ГЖ, мы увеличиваем риск здоровью и жизни обслуживающему персоналу. Не всегда стоит дословно выполнять требования НПА, все гораздо более вариативно в жизни может произойти...
Цитата
Gelo Bog-Bog написал:
все на усмотрение проверяющего
Не проверяющего, а ответственного за пожарную безопасность! Только его действия (бездействия) могут повлиять на последствия пожара.
Цитата
pavelh написал:
Полноценное РМ.
Согласен, но без постоянного пребывания людей. Но это не позволяет там хранить "излишки" ГЖ. 100 кг. ДТ в замкнутом пространстве могут оказаться роковыми для пребывающих там людей...
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 19 ноября 2021 10:18
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Lefar написал:
Не вижу ничего страшного, если честно.
Как видите, у меня на это свое мнение. И пускай палка стреляет всего раз в год, но она стреляет!
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
А если поменять местами...
можно ли в складе для хранения ЛВЖ, ГЖ устроить маленькое производство... Раз в месяц, например, готовить шашлык?)
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Цитата
Сергей Петров написал:
Зачем? Это объект капстроя?
Для наружных установок так же производится расчет на категорию по ПБ.
Да, но в рамках нормативных документов. ДГУ если передвижная (мобильная), то тут уже большой вопрос.
 
Цитата
АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ написал:
Раз в месяц, например, готовить шашлык?)
Можно, но не нужно...
 
Цитата
Lefar написал:
Можно ли в ДГУ хранить резервное топливо (в нашем случае 100 литров)?
Есть общепринятые нормы, которые не нуждаются в их законодательном установлении. Нужно просто руководствоваться разумом.
В далеких 80-х годах прошлого века проходил пограничную службу в таежной безлюдной местности. На пограничных заставах промышленного электричества не было, работали дизель-генераторы, в дизельной - по 2 генератора, запас топлива - через 2 стены в другом помещении.
Дизелистам на одной заставе было лень таскать солярку целых 10 метров, поэтому бочку с соляркой поставили в дизельной.
Одной прекрасной январской ночью дизельная отчего-то загорелась, результат (по крупняку): выведены из строя 2 дизель-генератора, разморожена система отопления, разморожены погружные насосы для добычи воды. Только через 4 суток из отряда смогли доставить передвижную ДЭС, а заставу спасали до апреля месяца.
Да, температура окружающей среды в то время была около 30 градусов мороза.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
отчего-то загорелась,
оттого что в ней стояли 2 бочки с ДТ?

Цитата
Квинтэссентор написал:
выведены из строя 2 дизель-генератора

А если бы не было бочек, генераторы при пожаре остались целые?

Я не с целью повозражать, просто работал в помещении где было дофига ЛВЖ и горючих газов в том числе водород, где эти жидкости разливались и кипятились, газы сжигались. Страшный сон инспектора ГПН. Но пожара не было за 40 лет ни разу. Дело в соблюдении правил безопасности. Прописали чтоб топливо хранилось отдельно почему? Чтобы ленивые/пьяные дизелисты не устроили пожар. Но они его все равно устроили.
 
Цитата
Алег написал:
А если бы не было бочек, генераторы при пожаре остались целые?
Всё элементарно, Ватсон! Если бы не было бочек с топливом, то пожар не был бы такой силы, успели бы и зайти, и потушить...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Страницы: 1 2 След.