Цитата |
---|
Юлия Савелькина написал: принцип действия которых основан на работе от электрической сети |
Это значит, местные (автономные) СУЭ (без слова обнаружения, или попросту не автоматические). Напряжение в эл/сети 220V, СОУЭ работает на напряжении до 30V (слаботочка).
Цитата |
---|
Юлия Савелькина написал: должны включаться на время пребывания в них людей. ( у нас торговый зал имеется) |
Если у вас АУПС исправна, то таблички автоматически включаться при срабатывании датчика, извещателя. То, что они должны "гореть" постоянно в торговом зале - по нормативным документам достаточно включения табло во время пожара, всё остальное на ваше усмотрение. В разных регионах разные принципы подхода к этому вопросу: должны ли они постоянно светиться или "гореть" постоянно? Должны ли таблички "мигать" при возникновении пожара? Всё зависит от устаканившейся практики + особенностей конструкции и программирования самих СОУЭ и решений проектных организаций по их режиму работы.
Световое табло "Выход" - это в первую очередь
знак, обозначающий пути выхода и эвакуации. Его предназначение - информировать людей. Разницы в возможности прочесть надпись "Выход" когда табличка включена или отключена - нет никакой. А вот во время пожара табличка еще и должна
управлять эвакуацией людей путем привлечения их внимания (должна светиться или мигать). Исходя из собственной практики - я не вижу у Вас нарушений ППР.