43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
( Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" )
1. Конкретные требования по количеству, по высоте размещения и т.п. есть? 2. Где написано (читай с чего сделать вывод), что в жилых домах не требуется размещение знаков путей эвакуации?
в жилых домах не требуется размещения знаков путей эвакуации
не сталкивался. . Статья 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" + СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы . думаю Вам помогут
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 5.4 и 5.5
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации - п. 4.2.3 тут про указатели о местах установки огнетушителей.
Не беда . Смотрим: I. Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" Таблица №1 п.6.2 . и . II.Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" Таблица №1 п.1 + Таблица №2 п.19 . Dadis нашли себя?
Шико написал: I. Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"Таблица №1 п.6.2
Илья написал: СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 5.4 и 5.5
Похоже на то!!!
Т.е. в жилых домах, данных условий нет, следовательно и наличие знаков путей эвакуации необязательно:
5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: 1. в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; 2. в незадымляемых лестничных клетках; 3. в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
Dadis написал: 2. Где написано (читай с чего сделать вывод), что в жилых домах не требуется размещение знаков путей эвакуации?
Предположу, что в п.33 ППР указано "руководитель организации обеспечивает" - потому в жилых домах и не требуется. НО! У меня вопрос в продолжение дискуссии - остальные знаки пожарной безопасности (пожарный извещатель, огнетушитель, пожарный кран и т.п. - по ним требования есть?
Lefar написал: Например, тот же ручной пожарный извещатель - где указано что рядом с ним знак висеть должен?
Не выдумывайте новые знаки пожарной безопасности, а лучше прочитайте приложение К к ГОСТ 12.4.026-2015. В нем также написано, где знаки устанавливаются.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Lefar написал: Например, тот же ручной пожарный извещатель - где указано что рядом с ним знак висеть должен?
Если извещатель хорошо виден и не закрывается периодически створками двери, например. Знак вешать нет необходимости. Знаки вешаются там, где прямая видимость ПТ продукции ограничена препятствиями.
Здравствуйте) Скажите, верно ли я понимаю, что согласно СП3.13130.2009 таблички "выход" должны светиться постоянно в течение рабочего дня? У нас над многими выходами установлено по два табло - для чего это нужно, подскажите? или что мне с этим сделать..можно ли оставить один? И еще один вопрос (на фото) - что означает данная стрелка (в госте не нашла...ред. - понятно, что путь эвакуации. оставить такую можно или надо переделать?) ?