Мария, на шкале манометра 3 зоны: красная, зеленая и желтая. Именно в такой последовательности! Красная зона - низкого давления, зеленая - рабочего, желтая - повышенного давления.
Если стрелка находиться в красной зоне низкого давления, это означает, что вытесняющего газа внутри баллона недостаточно.
Цитата |
---|
Мария написал: это якобы из-за жары |
При нагревании любого агрегатного вещества происходит его расширение и как следствие (если баллон огнетушителя герметичен) "уплотнение" вытесняющего газа и увеличение рабочего давления внутри огнетушителя. При этом стрелка манометра будет ползти вверх по шкале, приближаясь к желтой зоне. У вас же она находиться на красной полосе, значит о нагреве и расширении говорить крайне не образовано.
Падение давления внутри баллона огнетушителя возможно по двум причинам:
1. Слежался порошок и вытесняющему газу стало больше места. При этом на глаз падение давления почти не различить.
2. Баллон огнетушителя не герметичен и со временем вытесняющий газ "утекает" наружу, что и приводит к снижению давления легко заметному обычным взглядом.
Цитата |
---|
Мария написал: надо их перевернуть и поставить в прохладное место. |
Перевернуть верх дном и так оставить в прохладном месте?
Ну если их перевернуть, то утечка газа через запорно-пусковой механизм прекратится. А вот охлаждение тут точно не причем будет!