Высота офисных перегородок.

Страницы: 1
Высота офисных перегородок.
 
Коллеги, подскажите есть ли какие либо требования к офисным перегородкам?

У нас один из офис будет опен спейс, и между столами будут стоять перегородки, до потолка их делать я так полагаю нельзя, иначе придётся устанавливать дополнительные датчики оповещения о пожаре. Есть ли какая либо норма высоты офисных перегородок???

Общая высота помещения от пола до потолка 330 см, насколько можно установить перегородки в высоту, чтобы не нарушить требования пож. безопасности?
Изменено: Александр Дмитриевич - 11 декабря 2017 15:07
 
Оставьте 0,6 м. До потолка или более
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Оставьте 0,6 м. До потолка или более
Это Вы взяли из СП 5.13130.2009, п. 13.5.1.?
 
Из головы) нет нормативки по рукой. Исли подходит, значит оттуда
 
Огнетушители проверьте :umnik:
 
Все-таки знает ли кто-нибудь где можно взять нормы высоты перегородок? Мне пожарник сказал, что сплинкерам мешают мои перегородки высотой на 30 см ниже потолка, хотя по каждой зоне есть сплинкер.
 
Цитата
Константин Корольков написал:
Мне пожарник сказал, что сплинкерам мешают мои перегородки высотой на 30 см ниже потолка
- а он указал в Предписании пункт НПА???
 
Вот так написал:
 
т.е. просто сослался, что это перепланировка как я понимаю?
 
Цитата
Константин Корольков написал:
Вот так написал:
Чего вам мешает, когда к вам придет МЧС с внеплановой проверкой (на предмет устранения нарушений) эти перегородки убрать на время?!
И соответственно вопрос, в проектной документации у Вас были обозначены эти перегородки?
Пункт 61 двоякий, нужно еще доказать, что из-за этих перегородок ухудшилась площадь тушения.
Изменено: Зяма Vad - 10 июля 2018 10:33
 
Ну убрать их очень трудоемко. А перегородок в проекте конечно нет.
Просто я где-то слышал что такие перегородки - не есть перепланировка, но найти такого нигде не могу.
 
Я на стороне Инспектора...
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Я на стороне Инспектора...
Низкие офисные перегородки не мешают тушению пожара, иначе пол станы бы по этому пункту не соответствовало. Согласны?
Если да, то на какой размер мне их укоротить?
 
- №2 и №5 - нарушения... а в кабинке №1,3,4 - получается всё нормально? При условии:
Цитата
Константин Корольков написал:
хотя по каждой зоне есть сплинкер.
- ППР РФ
п.61. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты объекта.
- а есть документация на спринклерную систему пожаротушения? Там об этом что-нить есть?
Цитата
Константин Корольков написал:
Если да, то на какой размер мне их укоротить?
- почему именно их? Понять не могу. Если перегородки, по идее, все одной высоты. Значит не в каждую кабинку попадает этот ороситель!
 
Цитата
Андрей Литвинов написал:
а в кабинке №1,3,4
Просто в кабинете 1,3,4,6.... нет перегородок.
Изменено: Корольков Константин - 11 июля 2018 5:08
 
Цитата
Андрей Литвинов написал:
Там об этом что-нить есть?
Есть то, что перегородок не должно быть .
Изменено: Корольков Константин - 11 июля 2018 5:15
 
Цитата
Константин Корольков написал:
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Я на стороне Инспектора...
Низкие офисные перегородки не мешают тушению пожара, иначе пол станы бы по этому пункту не соответствовало. Согласны?
Если да, то на какой размер мне их укоротить?
Низкие это как?
у каждого спринклера есть зона орошения. Установив перегородки Вы возможно её нарушили. Поможет пере расчёт орошения.
если рассматривать высоту перегородки: можно сыграть на высоте шкафа... они тоже изменяют зону...
 
Цитата
Константин Корольков написал:
Есть то, что перегородок не должно быть .
- ну тогда извините, скрепя зубами, но я тоже:
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Я на стороне Инспектора...
 
Цитата
Андрей Литвинов написал:
ну тогда извините, скрепя зубами, но я тоже на стороне Инспектора...
Так а я и не против!!!
Просто подсказал бы кто на сколько их укоротить...
 
согласуйте с инспектором высоту мебели