Цитата |
---|
Ян Шульга написал: дак то с 1-го января, а регистрировать нужно сейчас... |
Все будет хорошо!
15 сентября 2017 8:14
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
15 сентября 2017 8:24
Согласно 495 приказу изменится название ОПО, но характеристики то его останутся те же, как то класс опасности и признаки...и мой вопрос как раз и связан с характеристиками.
|
|
|
|
15 сентября 2017 8:40
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
15 сентября 2017 8:44
к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
24 октября 2017 2:05
|
|
|
|
24 октября 2017 8:07
Изменено: |
|||
|
|
26 октября 2017 9:01
Подскажите пожалуйста!!! Имеются два Резервуара аварийного слива турбинного масла (паровой турбины) по 14т. их нужно включать в сведения об ОПО?
|
|
|
|
26 октября 2017 9:13
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
26 октября 2017 9:24
павел, ОПО площадка главного корпуса ТЭЦ
|
|
|
|
26 октября 2017 9:32
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
26 октября 2017 9:46
павел, Да ОПО площадка главного корпуса зарегистрировано, паровая турбина это новое оборудование, надо вносить изменения в сведения об опо.
|
|
|
|
26 октября 2017 10:57
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
26 октября 2017 11:11
Квинтэссентор, 116-ФЗ Приложение 2 "Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу" к этому виду относятся?
|
|
|
|
26 октября 2017 11:16
Изменено:
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
26 октября 2017 11:27
Квинтэссентор, для определения класса опасности.
|
|
|
|
26 октября 2017 12:12
Так главный корпус уже имеет свой класс опасности. Я предполагаю, что это III класс опасности. Резервуары, даже если Вы их учтёте, как оборудование с горючими жидкостями, используемыми "в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу" не смогут повысить класс опасности ОПО. Для повышения класса в этом нужно, чтобы количество масла превышало 200 тонн. У Вас же всего
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
26 октября 2017 13:24
Квинтэссентор, Так то да, но у нас имеются еще две паровые турбины уже давно эксплуатируемые и у них тоже есть маслобаки и вот их почему-то никто ни где не указывал. Я не могу понять почему. И если вносить изменения в сведения об ОПО то их то же наверное придется учитывать? Уж очень не хочется их показывать, думала может есть на что сослаться.
Изменено: |
|
|
|
26 октября 2017 13:35
И что значит "учитывать"? Эти маслобаки нигде и никак не учтены?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |