pavelh, Простите, но не совсем понимаю, что именно не сходится? Категория? Мы попадаем под оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа, но менее 1,6 МПа, поэтому 4 категория
2 марта 2021 14:37
pavelh, Простите, но не совсем понимаю, что именно не сходится? Категория? Мы попадаем под оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа, но менее 1,6 МПа, поэтому 4 категория
|
|
|
|
2 марта 2021 15:23
|
|||
|
|
4 марта 2021 9:44
pavelh, Объясните пожалуйста, у нас оборудование, работающее под давлением 0,6МПа с температурой среды 230 С, при этом мы перерабатываем масла, то есть горючие жидкости. Поэтому нужно регистрировать ОПО, но не совсем поняла, нужно ли ставить на учет само оборудование с таким давлением?
|
|
|
|
4 марта 2021 9:51
Маргарита,
223. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора и иных федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных в области промышленной безопасности следующее оборудование под давлением: а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при температуре стенки не более 200 °C, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при указанной выше температуре, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 1,0. При одновременном присутствии в рабочей полости сосуда двух сред, имеющих различные агрегатные состояния и группы, учитывается группа (согласно ТР ТС 032/2013) той среды, которая в рабочей полости создает избыточное давление более 0,07 МПа; б) аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, адсорберы, отделители, испарители, фильтры, пароохладители и подогреватели); в) бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов; г) генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической службой; д) сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа (от скважины до магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический процесс подготовки к транспорту и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата, сосуды, находящиеся на дожимных компрессорных станциях; е) сосуды для хранения или транспортирования сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, находящихся под давлением периодически при их опорожнении; ж) сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены; з) сосуды, установленные в подземных горных выработках; и) трубопроводы пара и горячей воды эксплуатационной категории Iэ с внутренним диаметром 70 мм и менее; к) трубопроводы пара и горячей воды эксплуатационных категорий IIэ, IIIэ, IVэ с внутренним диаметром 100 мм и менее; л) одноместные медицинские барокамеры; м) участки трубопроводов, временно смонтированные на основании: проектной документации ОПО для обеспечения предпусковой продувки новых систем трубопроводов и иного оборудования ТЭС после монтажа; документации на ремонт в соответствии с пунктом настоящих ФНП для обеспечения бесперебойной подачи теплоносителя в обход отключенного на период ремонта или реконструкции участка в составе находящегося в эксплуатации трубопровода. Устройство и расположение таких трубопроводов должно отвечать разработанной на них проектной (конструкторской) документации с учетом требований настоящих ФНП, а эксплуатация осуществляется в соответствии с Оборудование под давлением, указанное в настоящем пункте, должно учитываться эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами.
Изменено: |
|
|
|
4 марта 2021 16:49
|
|||
|
|
11 марта 2021 11:50
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
11 марта 2021 12:10
|
|
|
|
11 марта 2021 17:01
|
|||
|
|
11 марта 2021 19:00
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
12 марта 2021 9:40
|
|
|
|
12 марта 2021 9:45
65. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях совместно с технологически взаимосвязанными с ними машинами, оборудованием и трубопроводами. Но! 66. Допускается установка сосудов: б) в производственных помещениях, включая помещения котельных, тепловых и гидравлических электростанций (ТЭС, ГЭС), в случаях, предусмотренных проектом с учётом норм проектирования данных объектов в отношении сосудов, для которых по условиям технологического процесса или по условиям эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений; |
|||
|
|
12 марта 2021 9:47
см. также документы и руководство на сосуд... там про установку тоже пишут...
Все будет хорошо!
|
|||
|
|
12 марта 2021 12:26
|
|||
|
|
26 мая 2021 11:16
Дмитрий, каждый вид сосуда индивидуален... все формы ведения документации прописаны в ФНП и в руководстве по эксплуатации...
Все будет хорошо!
|
|
|
|
26 мая 2021 11:22
|
|||
|
|
26 мая 2021 13:05
|
|||
|
|
26 мая 2021 13:10
Все будет хорошо!
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |