Сосуды под давлением, 1
 
pavelh, Простите, но не совсем понимаю, что именно не сходится? Категория? Мы попадаем под оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа, но менее 1,6 МПа, поэтому 4 категория
 
Цитата
Маргарита написал:
Простите, но не совсем понимаю, что именно не сходится? Категория?
Ваши высказывания взаимоисключают друг друга. ОРПД, которое у Вас есть, учёту в Ростехнадзоре подлежит?
 
pavelh, Объясните пожалуйста, у нас оборудование, работающее под давлением 0,6МПа с температурой среды 230 С, при этом мы перерабатываем масла, то есть горючие жидкости. Поэтому нужно регистрировать ОПО, но не совсем поняла, нужно ли ставить на учет само оборудование с таким давлением?
 
Маргарита,
223. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора и иных федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных в области промышленной безопасности следующее оборудование под давлением:
а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при температуре стенки не более 200 °C, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при указанной выше температуре, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 1,0.
При одновременном присутствии в рабочей полости сосуда двух сред, имеющих различные агрегатные состояния и группы, учитывается группа (согласно ТР ТС 032/2013) той среды, которая в рабочей полости создает избыточное давление более 0,07 МПа;
б) аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, адсорберы, отделители, испарители, фильтры, пароохладители и подогреватели);
в) бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов;
г) генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической службой;
д) сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа (от скважины до магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический процесс подготовки к транспорту и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата, сосуды, находящиеся на дожимных компрессорных станциях;
е) сосуды для хранения или транспортирования сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, находящихся под давлением периодически при их опорожнении;
ж) сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены;
з) сосуды, установленные в подземных горных выработках;
и) трубопроводы пара и горячей воды эксплуатационной категории Iэ с внутренним диаметром 70 мм и менее;
к) трубопроводы пара и горячей воды эксплуатационных категорий IIэ, IIIэ, IVэ с внутренним диаметром 100 мм и менее;
л) одноместные медицинские барокамеры;
м) участки трубопроводов, временно смонтированные на основании:
проектной документации ОПО для обеспечения предпусковой продувки новых систем трубопроводов и иного оборудования ТЭС после монтажа;
документации на ремонт в соответствии с пунктом настоящих ФНП для обеспечения бесперебойной подачи теплоносителя в обход отключенного на период ремонта или реконструкции участка в составе находящегося в эксплуатации трубопровода. Устройство и расположение таких трубопроводов должно отвечать разработанной на них проектной (конструкторской) документации с учетом требований настоящих ФНП, а эксплуатация осуществляется в соответствии с пунктом 218 ФНП.
Оборудование под давлением, указанное в настоящем пункте, должно учитываться эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами.
Изменено: Петров Сергей - 4 марта 2021 9:52
 
Цитата
Маргарита написал:
но не совсем поняла, нужно ли ставить на учет само оборудование с таким давлением?
См. предыдущее сообщение. Попадают под п.223 ваши сосуды?
 
Добрый день. Может кто поможет, год не могу найти информацию. Мы эксплуатируем автоклав-стерилизатор промышленный для изготовления колбас, в его руководстве (сосуда, работающего под избыточным давлением) не обозначено, что монтаж должен быть либо вне помещения, либо помещение, где он смонтирован должно быть отделено капитальной стеной от других. Есть только требования к помещениям по ПУЭ и температурному режиму. У нас он смонтирован в цеху, где есть другие производственные линии и персонал, который к нему не относится, является ли это нарушением?
 
Цитата
Анна написал:
является ли это нарушением?
опо?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
опо?
да, IV класс
Изменено: Анна - 11 марта 2021 12:34
 
Цитата
Анна написал:
У нас он смонтирован в цеху, где есть другие производственные линии и персонал, который к нему не относится, является ли это нарушением?
Думаю нет, он ведь часть цепочки технологической. В идеале должен проект быть и там обозначено где он установлен.
 
Цитата
Анна написал:
да, IV класс
в фнп что сказано про установку?
Все будет хорошо!
 
Цитата
pavelh написал:
Думаю нет, он ведь часть цепочки технологической. В идеале должен проект быть и там обозначено где он установлен.
Есть и проект и его ЭПБ, никаких "претензий" к помещению в проекте не прописаны
Изменено: Анна - 12 марта 2021 9:45
 
Цитата
Павел написал:
в фнп что сказано про установку?
Так;
65. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях совместно с технологически взаимосвязанными с ними машинами, оборудованием и трубопроводами.

Но!
66. Допускается установка сосудов:
б) в производственных помещениях, включая помещения котельных, тепловых и гидравлических электростанций (ТЭС, ГЭС), в случаях, предусмотренных проектом с учётом норм проектирования данных объектов в отношении сосудов, для которых по условиям технологического процесса или по условиям эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений;
 
Цитата
Анна написал:
Но!
соблюдено у вас?

см. также документы и руководство на сосуд... там про установку тоже пишут...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Анна написал:
Есть и проект и его ЭПБ, никаких "претензий" к помещению в проекте не прописаны
Откуда тогда сомнения?
 
Добрый день.
Подскажите, как выглядит положение устанавливающее виды (формы) документов,
журналов, инструкций ведущихся в организации при эксплуатации оборудования
работающего под давлением, порядок их ведения (заполнения), хранения.
Может быть есть типовое положение?
 
Дмитрий, каждый вид сосуда индивидуален... все формы ведения документации прописаны в ФНП и в руководстве по эксплуатации...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Дмитрий написал:
Подскажите, как выглядит положение устанавливающее виды (формы) документов,журналов, инструкций ведущихся в организации при эксплуатации оборудованияработающего под давлением, порядок их ведения (заполнения), хранения.
Наверное что-то аналогичное номенклатуре дел, только колонки названы "Форма", "Кто ведёт", "Где хранится".
 
Самое важное в этом слово "Положение". В правилах написано что должно быть разработано "Положение...", а на деле я ещё не видел таких Положений. По формам журналов вопросов нет и кто их ведёт, хранит, и проверяет тоже. Может у кого-нибудь на предприятии есть такое Положение
 
Цитата
Дмитрий написал:
Самое важное в этом слово "Положение". В правилах написано что должно быть разработано "Положение..."
Совершенно верно. Пусть на титульном листе будет написано "Положение".
 
Цитата
Дмитрий написал:
В правилах написано что должно быть разработано "Положение..."