Уважаемые господа специалисты, очень часто я встречаю такой термин - оперативное переключение и дублирование.
Во всех источниках нахожу- кто это должен делать и как. А вот что это такое на самом деле не могу понять. Что при этом переключают, кого дублируют, для чего- в толк не возьму.
 
Если просто и не заумно, то оперативное переключение - изменение схемы электроустановки или состояния оборудования, дублирование - форма стажировки в электроэнергетике.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Это значит, что человек, выполняющий переключение, изменяет внутреннюю схему электроустановки, созданную производителем? Разве это разрешено?
 
Если действительно хотите быть в теме по оперативным переключениям, то прочитайте, например, СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по переключениям в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго от 30.06.2003 № 266)
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Евгений Смолянин пишет:
что это такое на самом деле не могу понять
Не Вы один.... Я тоже металась, спрашивала....Наш ОзаЭХ сам не знает (хотя не только это). Поэтому я решила, что дублирование - это аналогия стажировки, только стажировка - это освоение безопасных приемов выполнения работы, т.е сам не работаешь ( :D ), а смотришь, как учит это делать руководитель стажировки (ответственность за стажируемого несет руководитель стажировки), потом проверка знаний. А дальше, только для оперативного и оперативно-ремонтного персонала - дублирование - это уже самостоятельное выполнение работ, но только по производству переключений, осмотру ЭУ, выдаче нарядов, распоряжений и пр.- что касается обязанностей только оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Это делается под наблюдением руководителя дублирования. В этом случае ответственность несут как дублер, так и его руководитель!
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Действительно, ищите да обрящете... Нашел ответ в "Стандарт организации правила переключения в электроустановках". И тутесть немножко. Хоть понятно стало...
 
Проблема в том и есть, что многие не знают, не понимаю и не хотят понимать для чего нужно дублирование. Много случаев встречал, когда на дублировании оперативники занимались не переключениями, подготовкой рабочего места и допусками, а выполняли различную работу как разнорабочие, лишь бы ничего не трогали и не мешали.

Достаточно подробно о дублировании написано в правилах работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (ПРИКАЗ Минэнерго от 19 февраля 2000 года № 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации)

2.16. "Дублирование" - управление энергоустановкой или несение других функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответственного за подготовку дублера.

9. Дублирование
9.1. Дублирование проходят категории персонала, указанные в п.4.5.4 Правил, после их первичной проверки знаний, длительного перерыва в работе или в других случаях по усмотрению руководителя организации или структурного подразделения.
9.2. Допуск к дублированию оформляется распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения.
В этом документе указывается срок дублирования и лицо, ответственное за подготовку дублера.
О допусках к дублированию оперативных руководителей должны быть уведомлены соответствующие оперативные службы, а также организации, с которыми ведутся оперативные переговоры.
За все действия дублера на рабочем месте отвечает в равной мере как основной работник, так и дублер.
9.3. Дублирование должно осуществляться по программам, утверждаемым руководителем организации.
9.4. Минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний должна составлять:
- для оперативных руководителей, старших машинистов и машинистов котлов, турбин, энергоблоков, гидроагрегатов и цехов; машинистов - обходчиков по котельному и турбинному оборудованию; электромонтеров по обслуживанию электрооборудования электростанций, электромонтеров главного щита управления электростанций; электрослесарей по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - не менее 12 рабочих смен;
- для других профессий - от 2 до 12 рабочих смен.
Продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от его уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта оперативной работы.
9.5. В период дублирования, после проверки знаний, работник должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах.
Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера.
9.6. Если за время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования, но не более основной продолжительности, и дополнительное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется распорядительным документом руководителя организации.
9.7. Если в период дублирования будет установлена профессиональная непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки. Вопрос о его дальнейшей работе решается руководителем организации в соответствии с законодательством.
:umnik:
Правила работы с персоналом в электроэнергетике
Изменено: Андрей Чинахов - 16.07.2014 12:56:04
 
В организациях - осколках бывшего РАО "ЕЭС России" в соответствии с действующим РД 34.12.102-94 требования к дублированию еще жестче. Даже опытный оперативный и оперативно-ремонтный персонал при перерыве от 3 недель до 2 месяцев (отпуск, болезнь...) должен проходить повторное дублирование на своем рабочем месте в течение 1-2 смен.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
В ФСК ЕЭС локальным документом это введено, только при перерыве более 30 дней уже один день дублирования обязателен..