Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", Нормы комплектования средствами защиты
 
Сейчас статус 30.06.2003 № 261 не действует. При комплектовании электроустановок руководствовались приложением 8 . Сейчас как комплектовать электропомещения. В здании 4 этажа по 3 эл.помещения несколько зданий. Нужно было в каждом помещении по 2 пары галош, перчаток и указателей напряжения. Можно не комплектовать столькими сизами, а сделать один комплект дежурных. Персонал оперативно-ремонтный до 1000В электромонтёра по ремонту и обслуживанию Эл.оборудования
 
Запрета - нет, норм комплектования тоже - нет. Закрепите такое комплектование локальным актом, лишь бы это было не во вред электробезопасности.
 
Цитата
написал:
Сейчас как комплектовать электропомещения.
Посмотрите раздел 3 приложения № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, а также посмотрите в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок
Изменено: gsa-1 - 24.06.2024 13:28:39
Правило Берке: Никогда не ставьте задачу, решение которой вам неизвестно.
Следствие: Ставьте задачи, по которым решение есть только у вас.

Кто умеет - работает, кто не умеет - учит других, кто не может учить - руководит
 
Цитата
написал:
Посмотрите раздел 3 приложения № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н
Там кроме диэлектрических перчаток, галош, бот, коврика ничего нет.
Цитата
написал:
а также посмотрите в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок
Там вообще ничего нет по данному вопросу.
 
По N 767н получается нужно выдать в личное пользование 2 пары перчаток на 2 года. Каску на 2 года с щитком защитным и иметь дежурный коврик с галошами. Эл помещения можно не комплектовать?
 
Если в карточку с дежурными сиз внести 2 пару галош, 2 пары перчаток, защитный щиток, 2 пары галоши , 2 шт пины, ручка для предохранителей , знаки безопасности . Все это расположить в мастерской у электриков. В эл помещениях не комплектовать. Так не будет нарушения? И нужно дополнительно выдавать в личное пользование перчатки как указано в приложении 2 пункт 3. Какой вариант предпочтительнее в личную карточку сиз или дежурный комплект ? Возможно лучше одновременно в личную карту и дежурные сиз?
Изменено: Алексей - 24.06.2024 15:57:20
 
Цитата
написал:
В эл помещениях не комплектовать. Так не будет нарушения?
см. п.33 766н.
 
Как я понимаю можно сделать дежурные 2 пары галош, 2 перчатки ,щитки, каски наушники,коврик,указатели напряжение и комплект знаков безопасности,переносное заземление? При таком раскладе можно будет не выдавать лично каждому сизы данные с записью в личную карточку?
 
Цитата
написал:
Цитата написал:а также посмотрите в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановокТам вообще ничего нет по данному вопросу.
См. к примеру п. 3.9., 3.11., 4.5., и т.д.
Правило Берке: Никогда не ставьте задачу, решение которой вам неизвестно.
Следствие: Ставьте задачи, по которым решение есть только у вас.

Кто умеет - работает, кто не умеет - учит других, кто не может учить - руководит
 
Цитата
написал:
В здании 4 этажа по 3 эл.помещения несколько зданий.
Вопрос был такой:
Цитата
написал:
Можно не комплектовать столькими сизами, а сделать один комплект дежурных.
Цитата
написал:
См. к примеру п. 3.9., 3.11., 4.5., и т.д.
Там про комплектование РУ и электропомещений ничего нет.
 
Цитата
написал:
Как я понимаю можно сделать дежурные 2 пары галош, 2 перчатки ,щитки, каски наушники,коврик,указатели напряжение и комплект знаков безопасности,переносное заземление?
Переносное заземление сделать дежурным, когда речь идет о:
Цитата
написал:
В здании 4 этажа по 3 эл.помещения несколько зданий.
сделать вряд ли получится, т.к. сечение переносного заземления (ПЗ) может быть разным для каждого электропомещения. Сечение ПЗ зависит от токов КЗ и времени срабатывания защит.
Цитата
написал:
При таком раскладе можно будет не выдавать лично каждому сизы данные с записью в личную карточку?
Можно.
32. Дежурные СИЗ закрепляются за определенным рабочим местом (объектом) и выдаются (применяются) поочередно нескольким работникам только на время выполнения тех работ, для которых эти СИЗ предназначены.
Кто ответственный у Вас за электропомещения, на того и оформите дежурные СИЗ (распорядительный документ, карточку выдачи дежурных СИЗ.
 
Цитата
написал:
сделать вряд ли получится, т.к. сечение переносного заземления (ПЗ) может быть разным для каждого электропомещения. Сечение ПЗ зависит от токов КЗ и времени срабатывания защит.
Переносное заземление 16мм для 1000В можно использовать одно на все помещения. Выдачу сиз ведет кладовщица и есть карточка дежурных с ее слов куда вносит все перчатки и галоши. В нормах выдачи нету перчаток,щитков,галош , только про каски раз в 2 года которые привыкли что до до износа и не выдают. За эл.помещения я ответственный . Раньше комплектовал их сизами, но с отменой N 261 решил убрать из эл.помещений данные сиз и сделать только дежурные. Персонал дневной комплектовать 2 указателями , 2 голошами и перчатками не вижу смысла, но приказ 261 предписывал. Если электромонтер идёт в эл.помещение, то берет дежурные сиз и не надо на проверку относить такое количество сиз
 
Цитата
написал:
Переносное заземление 16мм для 1000В можно использовать одно на все помещения.
Если токи КЗ и время срабатывания релейной защиты одинаковое, то - да.
 
Цитата
написал:
В нормах выдачи нету перчаток,щитков,галош
см. прил 2, раздел 3: галоши, боты - дежурные, перчатки 2 пары на 2 года; щиток 1 шт. на 2 года.
 
Цитата
написал:
см. прил 2, раздел 3: галоши, боты - дежурные, перчатки 2 пары на 2 года; щиток 1 шт. на 2 года.
Получается помимо дежурных сиз надо выдавать перчатки 2 пары на 2 года; щиток 1 шт. на 2 года? По поводу выдачи перчаток раз в 2 года для чего такая периодичность? На диэл.перчатках в инструкции нету об сроках эксплуатации, лаборатория проверяет их раз в 6 месяцев, если через 2 года они пройдут проверку для чего новые закупать? Тоже касается и касок срок эксплуатации 5 лет откуда 2 года и замена? У щитка тоже нету срока эксплуатации
Изменено: Алексей - 26.06.2024 12:02:24