Допуск бригады к работе в электроустановках
 
Согласно правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок п.10.6 Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям..

1)Требуется ли допускающему, всегда доказывать отсутствие напряжениепоследующим прикосновением рукой к токоведущим частям в ЭУ 35кВ и ниже, или же только когдазаземления не видны с рабочего места?

2)Считаем ли, что заземление видно с рабочего места, если оно находится в запираемом шкафу, но рядом с рабочим местом?
 
Цитата
написал:
Требуется ли допускающему, всегда доказывать отсутствие напряжениепоследующим прикосновением рукой к токоведущим частям в ЭУ 35кВ и ниже, или же только когдазаземления не видны с рабочего места?
если следовать требованиям Правил - всегда. На практике, кто-то просто УВН/УНН пробегает по ТВЧ, кто-то после этого еще рукой лично демонстрирует. Зависит от самого допускающего и дотошности производителя работ/ ответственного руководителя
 
Цитата
написал:
Считаем ли, что заземление видно с рабочего места, если оно находится в запираемом шкафу
Нет.