Меню
Навигация
Novatika

Вопрос по комиссии

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Вопрос по комиссии
 
Если один из членов комиссии не сдал очередную проверку знаний в Ростехнадзоре, то комиссия может принимать экзамены у работников (или считается недействующей до момента сдачи им экзамена)?
Изменено: Алена Иванова - 07.07.2016 07:37:55
 
Цитата
Алена Иванова написал:
Если один из членов комиссии не сдал очередную проверку знаний в Ростехнадзоре, то комиссия может принимать экзамены у работников (или считается недействующей до момента сдачи им экзамена)?
Вот для таких случаев комиссия и должна состоять из 5 человек, а присутствовать могут трое.

ПТЭЭП
1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.
 
Цитата
Анатолий Буслаев написал:
Цитата
Алена Иванова написал:
Если один из членов комиссии не сдал очередную проверку знаний в Ростехнадзоре, то комиссия может принимать экзамены у работников (или считается недействующей до момента сдачи им экзамена)?
Вот для таких случаев комиссия и должна состоять из 5 человек, а присутствовать могут трое.

ПТЭЭП
1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.
а если трое из пяти не сдали?
 
Цитата
Алена Иванова написал:
Цитата
Анатолий Буслаев написал:
Цитата
Алена Иванова написал:
Если один из членов комиссии не сдал очередную проверку знаний в Ростехнадзоре, то комиссия может принимать экзамены у работников (или считается недействующей до момента сдачи им экзамена)?
Вот для таких случаев комиссия и должна состоять из 5 человек, а присутствовать могут трое.

ПТЭЭП
1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.
а если трое из пяти не сдали?
Комиссия в составе из 2 человек является не легитимной.
 
Коллеги, подскажите, на присвоение группы по эб в чужой комиссии распространяется?

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 п. 11. ...Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить аттестацию в аттестационных комиссиях организации-заказчика.
Изменено: Свёкр - 08.07.2016 13:03:20
 
Цитата
Свёкр написал:
Коллеги, подскажите, на присвоение группы по эб в чужой комиссии распространяется?

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 п. 11. ...Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить аттестацию в аттестационных комиссиях организации-заказчика.
Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 ни какого отношения к проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоению группы по электробезопасности не имеет
 
Область аттестации Г маячит в приказе. Только энергоустановки?
Изменено: Свёкр - 08.07.2016 13:20:41
 
Цитата
Свёкр написал:
Область аттестации Г маячит в приказе. Только энергоустановки?
Приказ распространяется на опасные производственные объекты (ОПО), которые поднадзорны Ростехнадзору.
На предприятии могут быть часть оборудования ОПО, а остальное электрооборудование не поднадзорное Ростехнадзору.
Если ЭТПерсонал одновременно обслуживает электрическую часть ОПО и остальное эл. оборудование, ИТР и служащие аттестуются по соответствующей области и проходят проверку знаний для работы в ЭУ ОПО в Ростехнадзоре или аттестованной внутренней комиссии (1 раз в 5 лет) и для остальных ЭУ в комиссии для остального эл. оборудования с присвоением группы (ежегодно или 1 раз в 3 года). Работники рабочих профессий (ЭТП) проходят для ОПО проверку знаний в пределах производственной инструкции для обслуживания эл. обор-я ОПО (ежегодно) в комиссии, состоящей из аттестованных в Ростехнадзоре лиц и для остального оборудования в комиссии уполномоченной для присвоения групп (ежегодно). Обе комиссии могут быть объединены в одну, если комиссия правомочна проводить проверку знаний ЭТП для работы в ОПО и остальных ЭУ.
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Цитата
Свёкр написал:
Область аттестации Г маячит в приказе. Только энергоустановки?
Приказ распространяется на опасные производственные объекты (ОПО), которые поднадзорны Ростехнадзору.
На предприятии могут быть часть оборудования ОПО, а остальное электрооборудование не поднадзорное Ростехнадзору.
Если ЭТПерсонал одновременно обслуживает электрическую часть ОПО и остальное эл. оборудование, ИТР и служащие аттестуются по соответствующей области и проходят проверку знаний для работы в ЭУ ОПО в Ростехнадзоре или аттестованной внутренней комиссии (1 раз в 5 лет) и для остальных ЭУ в комиссии для остального эл. оборудования с присвоением группы (ежегодно или 1 раз в 3 года). Работники рабочих профессий (ЭТП) проходят для ОПО проверку знаний в пределах производственной инструкции для обслуживания эл. обор-я ОПО (ежегодно) в комиссии, состоящей из аттестованных в Ростехнадзоре лиц и для остального оборудования в комиссии уполномоченной для присвоения групп (ежегодно). Обе комиссии могут быть объединены в одну, если комиссия правомочна проводить проверку знаний ЭТП для работы в ОПО и остальных ЭУ.
спасибо за информацию.
Страницы: 1